工程介绍

工程名称:广电天韵新风、地暖施工工程

工程位置:郑州市东三环北三环交叉口

工程户型:大平层,套内140平

微信图片_20180903142700.jpg

采暖面积:126平
工程概况:中央新风、低温辐射采暖系统
系统服务商:河南省中之原暖通设备销售有限公司
安装设备及施工材料
1、新风设备:兰舍FA-02全热除霾新风机、中之原前置净化箱。
2、地暖管:德国天籁PE-XC五层阻氧地暖管,20*2.0。
3、控制系统:博容中之原专供加厚集分水器,自动排气,手动排污,比例调节,专利防漏;博容巨灵神多功能阀门。
4、地暖基材:绿羽3cm白晶板、边界保温条、全铝膜、卡钉、硅晶网。
参与人员
中之原管家:韩松
施工人员:中之原工程部
施工流程
1、设计交底:进场施工之前与装潢设计师、业主进行设计交底,最终确定新风设备、风口、控制器位置,地暖分集水器位置及铺设区域,确保系统与装潢完美结合。
2、设备、材料进场及验收:
微信图片_20180903142723.jpg 微信图片_20180903142758.jpg 微信图片_20180903142814.jpg

产品进场做好形象保护,使用中之原专供地膜,归类整齐,方便业主对照材料清单进行验收。

3、 新风施工:

3.1基础工作:根据图纸进行弹线、打孔、制作吊丝、安装吊丝等。

微信图片_20180903142825.jpg

根据图纸弹线,确保管道安装后横平竖直

微信图片_20180903143045.jpg

在弹线的基础上打孔,

水平方向管道,1.2m一个吊卡;

垂直方向管道,2m一个吊卡;

微信图片_20180903143034.jpg

吊丝制作根据层高不同,长度不同

确保管道处于同一水平线

微信图片_20180903143024.jpg

吊卡制作完毕

3.2管道施工:新风采用地送顶回方式,先进行排风管道施工、再进行送风管道施工。

微信图片_20180903143011.jpg

根据图纸要求,及完成的吊卡走向开始布管。

微信图片_20180903143112.jpg

90度弯头处易用两个45度弯头来减少风阻

微信图片_20180903143121.jpg

回风口与风管连接用波纹软管配合抱箍连接,软管长度控制在50cm以内,用抱箍固定

微信图片_20180903143132.jpg

送风口安装

风口下面安排风阀,根据各个风口供应的面积在调试时进行调整,90度的爬墙弯使用两个45度的管件来完成,以减少阻力。

微信图片_20180903143139.jpg

送风扁管制作

送风扁管90度弯头处使用两个45度弯头完成,以减少阻力。

微信图片_20180903143151.jpg

管接头处使用PVC专用胶粘接,


并用铝箔胶带密封

3.3主机安装

主机安装时先根据图纸弹线,再根据安装尺寸打孔,吊装主机,主机与管道使用软管连接,软管两端用抱箍固定。

微信图片_20180903143200.jpg

微信图片_20180906130117.jpg

3.4调试验收

微信图片_20180903143208.jpg

除霾效果达到设计要求

微信图片_20180903143217.jpg

风速达到设计要求

调试完成之后做好成品保护

微信图片_20180903143224.jpg 微信图片_20180903143235.jpg 微信图片_20180903143252.jpg 微信图片_20180903143301.jpg

4、 地暖施工


4.1分水器定位安装,主管道连接

微信图片_20180903143352.jpg

分水器位置测量与确定

微信图片_20180903143357.jpg

分水器固定,要求中心距地面不小于300mm

4.2边界保温条粘贴

微信图片_20180903143403.jpg

边界保温条施工粘贴细节

两条边界保温条采用搭接方式连接,搭接宽度不小于10mm


4.3白晶板铺设

微信图片_20180903143408.jpg

白晶板采用3cm的厚度,与新风送风扁管同厚,板之间结合要严密。

微信图片_20180903143413.jpg

缝隙用铝箔胶带粘贴平顺,防止热量通过缝隙散失掉。

4.4反射膜铺设

微信图片_20180903143419.jpg

纯铝箔反射膜要铺设平整,方格对齐,不得有漏铺。

4.5地暖管道盘管施工

微信图片_20180903143424.jpg

地暖管道施工细节

弯曲半径不小于管道外径的8倍,不大于外径的11倍,圆弧顶部应用卡钉固定,严禁管道扭曲、死折。


4.6硅晶网铺设

微信图片_20180903143431.jpg

硅晶网铺设细节

增加回填层的拉伸强度


4.7设置伸缩缝

微信图片_20180903143436.jpg

伸缩缝施工细节

门口设置伸缩缝,及长度大于6m或者面积大于30平米的区域也设置伸缩缝,伸缩缝处设不小于200mm的柔性套管。


4.8保温套管施工

微信图片_20180903143532.jpg

保温套管施工细节

露出地面的盘管必须使用保温套管,分水器附近及其他局部盘管密集区域,管间距小于100mm时,盘管外部设置柔性套管。


成品赏析:

微信图片_20180903143538.jpg

微信图片_20180906130145.jpg

微信图片_20180906130151.jpg

4.9打压验收,成品保护

微信图片_20180903143543.jpg

微信图片_20180906130201.jpg

微信图片_20180906130206.jpg

试验压力为工作压力的1.5倍,不低于0.6MPa,在试验压力下,稳压1h,压力降不大于0.05MPa,且不渗不漏。


4.10回填

微信图片_20180903143548.jpg

回填厚度不低于3cm,覆膜保养

结语

中之原舒适家独创管家式服务,由管家来监督整个工程施工,每一个施工细节都尽量完美,以此保证每个系统的后期使用效果,让客户满意。


用心服务,共赢你我