中之原舒适家谦祥万和城四大舒适系统
项目背景

微信图片_20180917104654.jpg
建筑概况:谦祥万和城位于郑州高新区长椿路与莲花街交汇处。环境优美,绿化率达40%。位于高新区核心商圈;交通便捷;郑州大学、解放军信息工程大学、河南工业大学坐落其周边,文化氛围浓厚。
工程户型;高层
建筑制冷面积:99㎡
建筑采暖面积:108㎡
该户型客餐厅分区,拥有南北双阳台,采光充足,宽敞明亮;主卧拥有书房、衣帽间功能区域,私密性强。南北通透,整体舒适性强。

设计范围

1、环保型R410A冷媒中央空调系统
微信图片_20180917104720.jpg
2、室内全热回收型新风过滤净化系统
微信图片_20180917104728.jpg
3、采暖及水设备布置
微信图片_20180917104737.jpg
4、饮用水净化过滤系统
微信图片_20180917104745.jpg
5、系统服务商:中之原舒适家
微信图片_20180917104753.jpg
设备材料
1、中央空调:三菱重工海尔环保型冷媒,TX高端系列空调机组;6台,分歧管、冷媒均用三菱原装专供。
微信图片_20180917105115.jpg
2、采暖
微信图片_20180917105129.jpg
a.地暖管:德国天籁PE-XC五层阻氧地暖管
特点:
1)德国原装进口;
2)五层阻氧;
3)纯物理电子束交联;
4)线性热膨胀系数低;
5)可承受95度工作温度,6bar的系统压力;
6)70度温度以下,管子寿命至少可达50年;
7)具有形状记忆功能;
8)卓越的耐化学腐蚀性和耐磨性。
b.分集水器:博容
微信图片_20180917105133.jpg
多功能球阀:巨灵神微泡
特点:
1)排气灵:只排气不排水,效率高达99%;
2)除污神:磁力重力双重除污,0.05mm可滤除;
3)创新偏心结构设计,便于连接管道;
4)创新万能转换,随意配合各类管道。
微信图片_20180917105143.jpg
分集水器:
特点:
1)主杠支路型材一体,无连接点,防漏且稳定性好;
2)带数字标识的截止阀式手轮,可调节水量,水利平衡性好;
3)表面高度抛光工艺处理,杀菌防腐性好,潮湿环境不易变色;
4)中之原专供,加厚处理。
微信图片_20180917105139.jpg
3、新风:法国兰舍FA-02直流变频;
微信图片_20180917105414.jpg
1)内置多层集成滤网,进风侧银离子滤网和H13高效滤网合成,静电驻极熔喷微纤维高效滤网,有效去除PM2.5、大颗粒粉尘、细菌等;
2)独有康舒芯,全热交换芯可水洗,热交换效率达78%以上;
3)高效热交换芯+EPP一体式内腔,洁净舒适节能;
4)直流无刷电机,恒压节能;
5)超静音运行。
4、水系统:饮用净水系统选用美国怡而可。
开工仪式
开工现场
微信图片_20180917105420.jpg
设备及材料进场
微信图片_20180917105427.jpg

工程特色

中之原四大系统工地均由暖通工程师全程跟踪服务,首创管家式服务;专业把控工地质量,有效提升工地品质;业主实时了解工地进度。

微信图片_20180917105434.jpg

中央空调篇

1、设计依据:
《采暖通风与空气调节设计规范》GB50019-2003
《建筑设计防火规范》GB50016-2006
《公共建筑节能设计标准》GB5819-2005
《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002
《地面辐射供暖供冷技术规程》JGJ142-2012
《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002)
2、安装位置考虑因素:
1)合理的气流组织
室内机组的选择应能合理布置送、回风口,使房间大部分空气与室内机形成良好的热交换。出风口不能直接对着人吹。
2)有利于排水通畅
机组安装高度考虑冷凝水的排放。
3)机组方便维修
有利于设置检修口,有足够的维修空间,能方便对机组电气盒进行操作。
4)应考虑室内机风机噪音,风口、检修口与装修造型的配合等问题,在保证良好的空调效果及检修空间的前提下实现与装修的完美配合。
3、施工工序
1)开孔、放线、切槽
1.放线
微信图片_20180917105539.jpg
2.精确定位
微信图片_20180917105543.jpg
3.切槽
微信图片_20180917105547.jpg
4.深度测量
微信图片_20180917105551.jpg
严格按照图纸施工,与装修完美对接。
2)内机改造、防尘保护
1.内机改装
微信图片_20180917105558.jpg
2.连接帆布
微信图片_20180917105604.jpg
3.防尘保护
微信图片_20180917105612.jpg
4.覆膜整体保护
微信图片_20180917105617.jpg
3)室内机吊装
1.放线
微信图片_20180917105621.jpg
2.测量定位
微信图片_20180917105623.jpg
3.钻孔
微信图片_20180917105627.jpg
4.固定吊杆
微信图片_20180917105631.jpg
5.长度测量
微信图片_20180917105634.jpg
6.吊装内机
微信图片_20180917105637.jpg
7.固定内机
微信图片_20180917105641.jpg
4)空调管路放线、定位
1.管路放线
微信图片_20180917105653.jpg
2.管路钻孔
微信图片_20180917105657.jpg
3.固定吊卡
微信图片_20180917105703.jpg
4.选取铜管
微信图片_20180917105706.jpg
5.铜管密封包扎
微信图片_20180917105711.jpg
6.穿铜管
微信图片_20180917105714.jpg
7.铜管固定
微信图片_20180917105756.jpg
8.铜管平直度调整
微信图片_20180917105759.jpg
9.分歧器焊接
微信图片_20180917105803.jpg
10.检漏
微信图片_20180917105806.jpg
精心设计管路,对管道走向进行严格把控,减少与新风不必要的管道交叉。一丝不苟,这便是中之原的匠人精神。
5)成品赏析:
微信图片_20180917105834.jpg 微信图片_20180917105837.jpg
微信图片_20180917105841.jpg 微信图片_20180917105843.jpg
6)成品保护:
中之原专用贴纸
微信图片_20180917105847.jpg
中之原专用线盒盖板
微信图片_20180917105850.jpg
中央新风篇
1、新风主机的选型依据:
一般室内人均新风量按每人30 m³/h计算;民用建筑换气次数从经济性考虑可按每小时0.8~ 1.5次计,而商用区域一般按2~5次计。当单独设置新风系统,且换气量较大时,应充分考虑新风对采暖负荷和空调负荷的影响,从节能的角度考虑,建议选用全热交换新风机组。
2、施工一角:
吊装主机
微信图片_20180917105856.jpg
连接管道
微信图片_20180917105900.jpg
4、施工亮点:新风回风与空调管路交叉点的处理。舒适管家统筹兼顾,将新风和空调的管路优化,减少占用面积,完美的融入吊顶。
微信图片_20180917105906.jpg
微信图片_20180917105915.jpg
微信图片_20180917105921.jpg
5、调试验收
新风前期调试
微信图片_20180917105925.jpg
调试成功数据测试
微信图片_20180917105928.jpg

5、设计达到的效果为:

1)让新装修的住宅,可以及时入住。

2)无需再开窗换气,解决了房子关窗太闷,开窗噪音大,灰尘重的问题,且全热回收不增加室内采暖及空调冷热负荷。

3)及时排除各种异味,烟雾等,减少家庭二手烟的危害。

低温辐射采暖篇

1、设计原则:
低碳、环保:随着国家发布的针对空气治理的政策逐步推进,北方“煤改电”的政策的大范围实施,“节能、环保”又被推上了一个新高度。此次工程设计保温板、卡钉、边界保温条选用上海绿羽环保品牌,无氟无溴生产;德国原装进口天籁PE-XC地暖管,无添加剂。
绿羽白晶板
微信图片_20180917105946.jpg
德国天籁地暖管道

微信图片_20180917105950.jpg
2、施工流程:规范、标准、文明施工
1.分水器测量定位
微信图片_20180917105955.jpg
2.分水器固定
微信图片_20180917110000.jpg
3.边界保温条粘贴
微信图片_20180917110005.jpg
4.铺设白晶板
微信图片_20180917110008.jpg
5.粘贴铝箔胶带
微信图片_20180917110013.jpg
6.铺设反射膜
微信图片_20180917110016.jpg
7.布置地暖管道
微信图片_20180917110019.jpg
8.铺设硅晶网
微信图片_20180917110022.jpg
9.打压测试
微信图片_20180917110026.jpg
10.成品赏析
微信图片_20180917110030.jpg

3、施工细节:

1)边界保温条搭接超过3CM,避免热胀冷缩导致热量散失。

微信图片_20180917110033.jpg

2)保温板“丁”字型拼接,避免热胀冷缩导致保温效果降低。

微信图片_20180917110037.jpg

3)送风管,用水泥大沙回填坚实,避免地暖铺设完毕踩上去异响、空虚。

微信图片_20180917110044.jpg 微信图片_20180917110052.jpg

4)走道因下有新风管,上铺钢丝网,既保护新风管,又方便地暖管固定。

微信图片_20180917110056.jpg

4、伸缩缝设置:


采暖面积大于30平方、过道超过6米,应设置伸缩缝,避免回填过后地面龟裂。

微信图片_20180917110100.jpg 微信图片_20180917110106.jpg

5、成品赏析:

微信图片_20180917110118.jpg 微信图片_20180917110110.jpg

中之原规定,管道离墙的距离为15公分,管道与管道之间的间距为20公分。管道间距一致,散热才会均匀;每路地暖盘管,最大长度不得大于80M(规范规定最大长度不超过120M),使每路管道热量分配均匀。

6、打压试验;

最后从分水器向主管道和采暖管道注满水,排干净空气,打入6-8公斤压力测试。

由于地暖系统管路膨胀伸缩性较大、系统打压需缓慢进行,确保升压过程在20min以上,尽可能减少系统内气体积压。

中之原规定:保压数分钟内如果压力持续下降,应多打几次,稳定后压力不再明显下降,即可认定系统无问题。

精益求精,这是中之原的匠人精神。

7、回填:

回填材料由:水泥、大沙、豆石按1:2:3比例构成。

微信图片_20180917110125.jpg 微信图片_20180917110131.jpg 微信图片_20180917110140.jpg

水系统篇

应客户的需求,我们配置一台前置过滤。用于对生活用水泥沙,铁锈,等较粗颗粒杂质的前置过滤,同时达到对后置设备软水,净水设备的精密保护
双水机:满足厨房洗菜做饭对纯水、净水的双需求。
直饮管线机:用于客厅、餐厅、厨房烹饪等饮用水的净化,即开即热,使其均能达到国家直饮水标准。

项目工程师:马茜茜

项目负责人:李盛阳

施工:韩超、张连防、王天文、吴佳伟、闫帅等。

编写人:马茜茜

公司简介

微信图片_20180917110147.jpg

中之原舒适家始于2007年,专业提供中央空调/低温辐射采暖/新风除尘/中央净水/中央热水/智能家居等舒适集成系统。公司拥有河南省内最大的超过1000平米的暖通舒适展厅,成为万科、绿城等精装项目系统服务商。同时成为万科、美景龙堂,雁鸣湖等别墅豪宅项目指定舒适家系统服务商。

中之原成立以来,秉承:“真诚、优质、精益、共赢”的文化理念,着力打造“舒适、健康、环保、低碳”的品牌形象,致力于满足高品质的现代化都市生活。

发表于 2018-11-13 11:21:07 | 显示全部楼层
很不错,可以再加一些详细的描述
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-2-8 18:41:49 来自手机 | 显示全部楼层
很不错  多看几遍  学习中
来自: 微社区
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

快速回复 返回顶部 返回列表