本帖最后由 荆门万佳暖通 于 2018-11-29 16:37 编辑
采暖,除了选择采暖设备,更要关注采暖整个系统,热源、管道系统、阀门控制系统、末端散热,这些都很重要。采暖系统设计/安装/调试人员专业度、施工工艺这些都是保障采暖系统运行安全的重要保障。 一、项目背景 【项目施工单位】:荆门市万佳暖通科技有限公司 【项目名称】:荆门市熙龙湾独栋别墅 【项目概况】:熙龙湾位于生态宜居的漳河新区,与山清水秀的漳河水库毗邻相连,南邻漳河大道,东邻城市西外环,距荆门主城区5公里。项目规划用地950亩,其中建筑用地340亩,绿化景观用地260亩,水面350亩。四面环库,三面环路,半坡映水!项目规划设计秉承中国传统哲学精髓,引水入城,集风纳气,青山绿水,生态园林,自由气度与从容心境相生相融,是成功雅士的休闲之所,是“中国农谷”的靓丽名片! 【户型概况】四层独栋别墅 【客户需求】热水需求:6卫 室温需求:冬季家中18℃以上,带淋浴的卫生间22℃ 二、设计依据及参数: 2.1依据相关标准、规范如下: 1.《万佳暖通工程施工说明书》 2.《辐射供暖供冷技术规程》(JGJ 142-2012)
3.《低温热水地板辐射供暖系统安装》(12K404) 4.《采暖与卫生工程及验收规范》(GBJ242-82) 5.《建筑安装工程质量检验统一标准》(GBJ300-88) 6.《低温热水地板辐射采暖系统施工标准》(12K404) 7.《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002) 8.《民用建筑电气设计规范》(JGJ/T16-92) 2.2荆门市设计参数如下: 1、冬季最低日平均温度6℃ 2、室外最冷月平均相对湿度84% 3、室外计算干球温度年平均温度14℃ 4、冬季室外平均风速1m/s 2.3区域采暖温度设计标准:20±2℃ 2.4采暖热负荷计算及热源选型 本次设计中,采用面积热指标法估算室内采暖热负荷,计算公式为:Qn= qn×S 式中:Qn-采暖热负荷(/W); S-采暖面积(/m2); qn-单位采暖面积热指标(W/m2) 根据上式计算可得各房间所需热负荷为:
2.5生活热水热负荷 根据设计要求,所需热负荷计算公式如下: 客户家有两6个淋浴喷头和一个厨房用热水点,根据《全国民用建筑工程设计技术措施2009版-给水排水》中的规定,淋浴喷头额定出水量为300L/h,用户家常住人口6-8人,保证4个热水点能同时使用,计算得到用户家所需热水负荷为: Q=(300*4)*4.2*35/3600=49kW 考虑有6个卫生间+厨房用热水,普通热水等待时间长,采用壁挂炉+外置200水箱的方式,做到生活热水循环,流量大,水温恒定,随开随用,生活热水零等待。根据采暖和热水热负荷计算结果选用依玛冠军55KW冷凝壁挂炉+200L外置盘管水箱。 2.6管径计算 采暖系统管径的计算公式为: 按照《全国民用建筑工程设计技术措施2009版-给水排水》中的规定,地暖盘管选用16mm的管道。 三、设计图纸 设计师进行上门设计,然后根据客户需求设计地暖盘管图:
四、产品材料选择 1、锅炉:意大利依玛冠军55KW
2、地暖管道:德国瑞好采暖管道 五、地暖盘管照片: 1.挤塑板、钢网辅设
2.地暖盘管上支架,准备工作 3.三楼开始,从高层往下逐层辅设 4.二楼地暖辅设 5.一楼地暖辅设 6.负一楼地暖辅设
7.分水器成品保护
六、壁挂炉设备有盘管水箱安装
八、公司介绍 荆门市万佳暖通科技有限公司成立于2004年,是一家专业为客户提供制冷、供暖、净水、新风四大系统的舒适家居服务商。主要为客户解决居家适宜温度;安全卫生的饮用水;干净新鲜的空气以及24小时舒适热水。公司以专业的技术水平和周全的售后服务保障为客户的家居生活保驾护航,未来我们将持续努力,为客户提供更细致的服务,让客户真正体会到:“服务,从心开始;温暖,意在生活!” 总部地址:湖北省荆门市象山大道125号新世界中心F座3楼(舒适家居体验店) 团队风采展示
|