舒适家居大赛

 找回密码
 注册
查看: 1774|回复: 1

北京丰亿安装工程有限公司-碧水庄园项目

[复制链接]
发表于 2018-12-13 16:26:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、项目背景
项目施工单位:北京丰亿安装工程有限公司
项目名称:碧水庄园项目
项目慨况:碧水庄园地处京城上风上水,雄踞龙脉正北方。西有春华秋实,文化底蕴浓厚的西山,北连国家森林风景区和历史文物保护区,东南是精英云集的亚奥商圈,西南为著名的中关村科技园区,南沙河依傍而过,沙河水库遥遥相对。环山抱水的地理位置独得天地之厚待,是距北京市郊最近的高尚别墅项目。

二、设计依据
2.1依据相关标准、规范
1、《地暖通风及空气调节设计规范》(2001年版、修订版)
2、《实用供热设计手册》
3、《民用建筑节能设计规范》
4、《低温热水地板辐射供暖应用技术规程》(北京市2000101日实施)
5、《北京市地面辐射供暖技术规范》(DB11  806-2011
6、《辐射供暖供冷技术规程》(JGJ  142-2012)
7、《地面辐射供暖系统安装》(12K404
8、与业主签订的合同、业主要求
2.2北京市设计参数
建筑气候分区:寒冷地区;依据《采暖通风与空气调节设计规范》(2001年版)
经纬度:东经116.47,北纬:39.80
冬季采暖室外计算温度:-9
冬季通风室外计算温度:-5
最多向平均风速:4.8m/s
室内温度:20
室外风速:冬季2.8m/s
冬季室外平均相对湿度:44%
2.3采暖热负荷的计算及热源选型
计算公式:  Q=q*S
Q——房屋热负荷,  W;
q——单位面积热负荷,W/;   
S——房屋面积,㎡;

三、设计图纸 图片1.jpg
图片2.jpg

四、地暖安装步骤和具体要求1、楼地面基层清理
采用地板辐射的工程在楼地面施工时,必须严格控制表面的平整度,仔细压抹,其平整度允许应符合混凝土或砂浆地面要求,在保温板铺设前应清除楼地面上的垃圾、浮灰、附着物、特别是油漆、涂料、油污等有机物必须清除干净。
2、绝热板的铺设
1)绝热板应清洁、无破损、在楼面上应铺设平整、搭接严密。绝热板拼接紧凑,间隙为10mm,错缝辐射,板接缝处全部用胶带粘接,胶带宽度为40mm。

图片3.jpg
图片4.jpg

3、反射膜铺设
图片5.jpg
图片6.jpg

4、加热盘管辐射
1)加热盘管在钢丝网上面敷设,管长应根据工程上的各回路长度酌情定尺的一个回路尽可能用一盘整管,应最大限度地减少材料损耗,,填充层内不允许有接头。
2)加热管应按照设计图纸标定的管间距和走向敷设,加热管应保持平直,管间距的安装误差不应大于10mm,加热管敷设前,应对照施工图纸核定加热管的选型、管径,壁厚、并应检查加热管外观质量,管内部不得有杂质,加热管安装间断或完毕时,敞口处应随时封堵。
3)加热管应设固定装置。可采用下列方法之一固定:
①用固定卡将加热管直接固定在绝热板或设有复合面层的绝热板上;
②用扎带将加热管固定在铺设绝热层的网格上;
③直接卡在铺设绝热层表面的专用管架或管卡上;
4)加热管安装时应防止管道扭曲,弯曲管道时,圆弧的顶部应加以限制,并以管卡进行固定,不得出现“死折”;铜管的弯曲不易小于5倍管外径,加热管固定点的间距,弯头处间距不大于300mm,直线段间距不大于600mm。
5)在过门、过伸缩缝、过沉降缝时,应加装套管,套管长度不小于150mm,套管比盘管大两号,内填保温边角余料。
6)加热管出地面至分集水器连接处,弯管部分不易露出地面装饰层。加热管出地面至分水器、集水器下部球阀接口之间的明装管段,外部应加装塑料套管。套管应高出装饰面150-200mm。
(7)加热管与分、集水器连接,应采用卡套式,卡压式挤压夹紧连接;连接件材料宜为铜质,
8)加热管的环路布置不宜穿越填充层内的伸缩缝。必须穿越时,伸缩缝处应设长度不小于200mm的柔性套管。
9)伸缩缝的设置应符合下列规定。
①在与内外墙、柱等垂直构件交接处应留不间断的伸缩缝,伸缩缝填充材料应采用搭接方式连接,搭接宽度不应小于10mm;伸缩缝填充材料与墙、柱应有可固定措施,地面绝热层连接应紧密,伸缩缝宽度不宜小于10mm。伸缩缝填充材料宜采用高发泡聚乙烯泡沫塑料。
②当地面面积超过30㎡或边长超过6m时,应按不大于6m间距设置伸缩缝,伸缩缝宽度不应小于8mm。伸缩缝宜采用高发泡聚乙烯泡沫塑料或内满填弹性膨胀膏。
③伸缩缝应从绝热层的上边缘做到填充层的上边缘。
图片7.jpg
图片8.jpg

5、分、集水器安装
1)分、集水器安装可在加热管敷设前安装,也可在敷设管道回填细石混凝土后与阀门、水表一起安装。安装必须平直、牢固、在细石混凝土回填前安装须做水压试验。
2)当水平安装时,一般宜将分水器装在上,集水器安装在下,中心距宜为200mm,且集水器中心距地面不小于300mm。
3)当垂直安装时,端距地面应不小于150mm。
4)加热管始末端出地面至连接配件管段,应设置在硬质套管内。加热管与分、集水器分路阀门的连接,应采用专用卡套式连接件或插接式连接件。
图片9.jpg


6、填充层
(1)在加热管系统试压合格后方能进行细石混凝土层回填施工。细石混凝土层施工应遵循土建工程施工规定,优化配合比设计,选出强度符合要求、施工性能良好、体积收缩稳定性好的配合比。建议强度等级应不小于C15,卵石粒径不宜大于12mm,并宜掺入适量防止龟裂添加剂。
2)敷设细石混凝土前,必须将敷设完管道后的工作面上的杂物、灰渣清理干净。在过门、过沉降缝处、过分格缝部位宜嵌双玻璃条分格。其安装方法同水磨石嵌条。
3)细石混凝土在盘管加压状态下敷设,回填层凝固后方可泄压,填充时应轻轻捣固,铺设时不得在盘管上行走、踩踏、不得有尖锐物件损伤盘管和保温层,要防止盘管上浮,应小心下料、拍实、找平。
4)细石混凝土接近初凝时,应在表面进行二次拍实,压抹,以防止顺管轴线出现塑性沉缩裂缝。表面压抹后应保湿养护14d以上。
7、面层施工
1)施工面层时,不得剔、割、钻、钉填充层,不得向填充层内揳入任何物件。
2)面层的施工,应在填充层达到要求强度后才能进行。
3)石材面砖在与内外墙、柱等垂直构件交接处,应留10mm伸缩缝;木地板铺设时,应留不小于14mm的伸缩缝。
4)以木地板作为面层时,木板应干燥处理,且应在填充层和找平层完全干燥后,才进行地板施工。
5)瓷砖、大理石、花岗石面层施工时,在伸缩缝处宜采用干贴。
图片10.jpg
图片11.jpg

8、检验、调试和验收
(1)检验。
①中间验收。
地板辐射采暖系统应根据工程施工特点进行中间验收。中间验收过程,从加热管道辐射和热媒分、集水器装置安装完毕进行试压起至混凝土填充层养护期满再次进行试压止,由施工单位会同监理单位进行。
②水压试验。
浇捣混凝土填充层之前和混凝土填充层养护期满之后,应分别进行系统水压试验。水压试验应符合下列要求。
a.水压试验之前,应对试压管和构件采取安全有效固定和养护措施。
b.试验压力应不小于系统静压加0.3MPa,但不得低于0.6MPa.
c.冬季进行水压实验时,应采取可靠的防冻措施。
③水压试验应按下列步骤进行。
a.经分水器缓缓注水,同时将管道内空气排出。
b.充满水后,进行水密性检查。
c.采用手动泵缓慢升压,升压时间不得小于15min.
d.升压至规定试验压力后,停止加压1h,观察有无漏水现象。
e.稳压1h后,补压至规定试验压力值,15min内的压力降不超过0.05MPa,无渗漏为合格。
2)调试。
①系统调试条件。
供回水管全部水压试验完毕符合标准;官道上的阀门、过滤器、水表经确认安装的方向和位置均正确,阀门启闭灵活;水泵进出口压力表、温度计安装完毕。
②系统调试。
热源引进到机房通过恒温罐及采暖水泵向系统管网供水。调试阶段时,系统供热温度起始温度为常温25-30℃范围内运行24h,然后缓慢逐步提升,每24小时提升不超过5℃,在38℃恒定一段时间,随着室外温度不断降低再逐步升温,直至达到设计温度,并调节每一通路水温达到正常范围。
(3)竣工验收。
符合以下规定,方可通过竣工验收。
①竣工质量符合设计和施工验收规范的有关规定。
②填充层表面不应有明显裂缝。
③管道和构件无渗漏。
④阀门开启灵活、关闭严密


发表于 2018-12-14 17:53:37 | 显示全部楼层
要是施工过程更详细就好啦  期待更完美的作品哦
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

快速回复 返回顶部 返回列表