舒适家居大赛

 找回密码
 注册
查看: 2360|回复: 0

长沙怡生采暖---空气源热泵三联供系统设计案例

[复制链接]
发表于 2020-4-25 11:32:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 长沙怡生采暖 于 2020-7-6 13:39 编辑

一.项目概况:
1.项目信息:
本项目位于长沙开福区万家丽路浏阳河大桥北,属于高端别墅群,建筑面积约400㎡,别墅共四层,地下一层,地上三层。
2.装修平面布局图:
图片1.jpg
图片2.jpg
图片3.jpg
图片4.jpg
3.基本信息
微信图片_20200425110513.png
二.客户需求:
1.系统要运行安全且稳定,系统操作简单
2.制冷、制热、热水舒适度高。
3.在不影响系统稳定性及舒适度的情况下,尽量降低系统运行费用。
4.制热要求同开率为100%,制冷同开率60%即可。
三.系统说明:
1.系统简介:
根据客户的户型情况及需求,我们给客户推荐的是怡生暖通空气源热泵三联供系统,系统是由空气能主机、缓冲水箱、风盘、地暖末端、温控等部件组成,制冷时,风盘通过管路系统将空气能热泵主机产生的冷量循环至室内,达到夏天制冷的需求。制热时,通过地暖盘管讲热量循环至地面管道,达到冬天制热的需求。并增加壁挂炉和蓄热水箱,不仅解决客户对生活热水的高品质需求,同时解决了热泵在湿冷天气下,因频繁化霜而导致制热能力不够的弊端,提高了系统稳定性。
2.系统图:
图片5.jpg
3.系统特性:
供暖模式:采用低温地暖辐射供暖,地板散热均匀,散热在人体脚下,温足而顶,符合中医的的养生之道。而且在冬天制热时,相比传统的壁挂炉地暖系统,采用电能进行驱动,相比燃气,电能不仅属于可再生资源更加环保,不会像燃气产生废气,而且电能的能耗使用费用比燃气要低很多。
制冷模式:采用水机风盘制冷,相比传统的氟机空调系统,水温比氟机系统高,出风温和,舒适度高。
热水模式:采用壁挂炉+蓄能水箱系统进行热水供应,既满足客户对大水量及浴缸的使用需求,同时达到即开即热和热水温度稳定的效果,舒适度高。
四.主要设备:
1.室外机:采用开利miniVWV全变频变频外机,外机通过多联控制方式实现室内机负荷跟随和变水温技术达到系统运行节能的目的,同时具有一键关机功能,操作更加简单,符合客户对系统操作简单的需求。
微信图片_20200425110524.png
微信图片_20200706133214.png
2.室内机:卧室区域全部采用开利直流无刷超静音室内机,室内温度达到设定点后,自动降低转速,具有更广泛的调节区间。即便在夜深人静的时候,也感受不到任何的噪音,大幅度提高了夜间睡眠环境的舒适度。
图片7.jpg

微信图片_20200425110527.png
3.壁挂炉:既解决客户对生活热水的需求,同时解决极寒天气热泵效率低和效果差的问题。采用博世系列的盖世7000主机,此款主机在保持博世壁挂炉一管高性能基础上,进一步提高了效率,同时采用突破性的时尚外观设计,让生活不只是舒适。
图片8.jpg
微信图片_20200425110530.png
4.水力分配器 :水利分配模块,让每个风盘的水利更加均衡,并集成了电动阀,避免了传统两联供中房间中因阀门开关而产生的噪音问题。
图片9.jpg
微信图片_20200425110534.png
5.地暖末端:采用3公分保温板+双层镜面反射膜+10管道模板的供暖末端,地暖管径为10mm管。
五.设计要点:
1.设计依据
《辐射供暖供冷技术规程》JGJ 142-2012
《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50376-2012
《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002DB
2.系统配置单
图片11.jpg
3.供暖部分
图片12.jpg
图片13.jpg
图片14.jpg
图片15.jpg
a.系统稳定性:
设计上增加壁挂炉进行辅热,既解决了极寒天气的频繁化霜问题,同时实现双热源保障,减小机器故障对客户供暖效果的影响。
b.舒适性:
脚感舒适:本户型所有地暖区域采用PEX盘管,管道直径为10mm,管道的铺设间距为:5公分。地面温度可以控制在25-30度,地面温度均匀且适中。
温度恒定:传统地暖找平层厚度一般在3CM左右,找平层(蓄热层)过厚会导致房间温度波动大,地面时冷时热,舒适度低,尤其是在湖南昼夜温差大,阴晴不定的气候环境,该现象会更加的明显。本方案采用的是先找平,再铺设地暖,最后用自流平进行回填,可以把找平层(蓄热层)厚度降低至1CM以内,极大的缓解房间和地面温度波动太大而给客户造成的不舒适感觉。
图片17.jpg
各房间地面的温度差异小:由于瓷砖和木地板的热传导性差异大,所以传统地暖中两者的表面温度差异较大。一般都体现出来,在同一水温下瓷砖面温度过高,容易导致脚出汗,而木地板面温度又过低。由于此原因,房间和客厅的温度也差异较大。本方案中每层增加了混水中心,可以独立控制每一层楼的进水温度,让瓷砖面的地暖水温与木地板的地暖水温相差5-10℃,再配合流量调节,可以极大的缓解上述现象。
图片18.jpg
卧室供暖效果改善:传统地暖中卧室温度普遍偏低,主要有三点:1、家具的摆放减少了有效散热面积;2、而木地板的防潮垫把部分热量隔绝掉,散发不出来。3、木地板的本身的热传导性低。为了改善此现象本方案采用了,提高房间的供暖水温,增加房间流量,并采用了地暖专用防潮垫(打孔垫和铝箔二合一防潮垫,既然达到防潮效果,又增加了热传导性)等方法。
图片19.jpg
c.节能:
采用3公分环保型保温板、地暖专用模块、双层镜面反射膜,相比传统2公分保温板,减少向下散热30%左右。双层镜面反射膜,反射效果更好。地暖专用模块替代传统的卡钉方式,热反射效果更好。节能效果显著。
图片20.jpg
由于找平层(蓄热层)薄,温度恒定,避免了传统地暖因室温频繁超高的那一部分能耗,保守估计至少节约了20-30%左右的能耗。
采用壁挂炉辅助制热:当室外温度低于5℃时,热泵的经济性就要低于燃气壁挂炉,所以设计了辅热壁挂炉,并以5℃为切换节点。
图片21.jpg
图片22.jpg
4.制冷部分
图片23.jpg
图片24.jpg
图片25.jpg
图片26.jpg
a.安全性:
防冷凝设计:每个楼层地暖分集水器处都采用自动防冷凝阀+手动阀的方式,双重保护,防止夏天风盘制冷时客户误操作导致冷水进入地暖管,导致地面结露。
图片27.jpg
水力分配器设计:每个楼层安装水利分配器,采用章鱼式连接,集成并减少30%的连接件的数量,降低了漏水隐患,并让水力分配更加的均衡。本户型共4个水利分配器,每个楼层各一个。
图片28.jpg
冷凝水强排组件设计:风盘采用冷凝水强排组件进行冷凝水的排放,冷凝水管与制冷介质管道共用一个穿墙孔,相比传统两联供该方案减少了30%的打孔数量。强排组件集成了多重保护功能,有效的杜绝了冷凝水溢出的风险。本户型共15个冷凝水强排组件,每个风盘各1个。
图片29.jpg
b.舒适性:
低噪音:采用水力分配器连接,每个风盘的电动阀都安装于水力分配器上,杜绝房间中阀门开关而产生的噪音。
图片30.jpg
低噪音:卧室静音风盘,运行噪音低,大大减小机器运行声音对客户睡眠的影响。噪音值如下表
5.热水部分:
图片31.jpg
图片32.jpg
图片33.jpg
a.安全角度:
采用佩耐德滑紧式连接工艺,相比PPR热熔工艺,安全性更高,不易因操作不当产生而漏水的隐患,同时也避免PPR的缩口径影响水流量问题。
图片34.jpg
管道在吊顶布置,方便后期检修。
图片35.jpg
b.舒适角度:
采用320L的蓄热水箱,水温恒定,避免传统热水器启停期间的冷热水交替产生的不舒适感。
循环管顶面做2CM厚的保温,尽可能降低循环管内水温的梯度,避免离水箱最远位置热水点温度太低的现象。
墙面保温采用套管的方式,利用空气隔热,降低在洗澡期间,关停热水时候 ,再次打开热水时,水温不会产生明显温差,提高淋浴时的舒适性。
图片36.jpg
c.节能角度:
传统循环水是采用串联的形式循环到点,循环管路长,能耗高,而且末端的热水温度过低。本方案采用两路并联的布管方式,循环到用水点的顶部,不仅有效的减少了循环管的长度还降低了30%左右的循环能耗
循环管道保温管厚度2公分,保温效果更好,降低能耗。
墙面做套管保温,防止开裂,降低热水使用时的热损失。
六. 施工照片:
1.供暖部分
图片37.jpg
图片38.jpg
图片39.jpg
图片40.jpg
2.制冷部分
图片41.jpg
图片42.jpg
图片43.jpg
图片44.jpg
图片45.jpg
3.热水部分
图片46.jpg
图片47.jpg
图片48.jpg
图片49.jpg
图片50.jpg

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

快速回复 返回顶部 返回列表