一.项目概况
1.项目名称:祥和名邸55
2.建设地点:宿迁市宿城区发展大道666号
3.项目情况概述
本项目建筑面积350㎡,户型为七室两厅五卫,冬季采用低温热水地板辐射采暖,热源为法国德地氏MSL锅炉,即为独立供暖。
4.项目的主要设计依据
1)《采暖通风与空气调节设计规范》
2)《建筑防火设计规范》
3)《地面辐射供暖技术规程》
4)《低温热水地板辐射供暖系统施工安装》
5)《冷热水用耐热聚乙烯(PE-RT)管道系统》
6)《绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料》
7)中华人民共和国《能源法》
8)客户提供的数据和图纸等
5.采暖设计参数
查询宿迁地区的供暖技术参数,可得到如下的地暖设计参数:
微信图片_20200429105526_副本.jpg

二.方案设计概况
地暖系统的设计样图如下:
微信图片_20200429105540_副本.jpg

本设计方案以提供最舒适、最科学、最完善的地板采暖系统为设计目标,根据甲方提供的地板采暖设计图纸,结合我公司的设计及实践经验,并结合本项目的建筑布局特点,结合地板采暖的特性,所做的设计方案注重考虑以下几点:
1.热负荷修正
由于本工程住宅面积较大,在进行地板采暖设计时,必须要对家具遮挡、地面装饰等情况进行修正。R然后,根据修正负荷选择管材型号。
1)家具和地面覆盖物遮挡修正
本工程住宅面积350㎡,户内家具的遮挡较为明显。针对项目的特点,在计算房间散热量的时候,我们对其进行了遮挡修正,且家具对地面遮挡的有效面积系数按下表选用。
微信图片_20200429105546_副本.jpg

比如当卧室房间面积为30㎡时,按照修正,其有效散热面积仅为30*0.8=24㎡
2)外墙加密环路间距
为了使室内温度分布尽可能均匀,在邻近上述部位的区域,如靠近外窗、外墙处,设计环路时,沿外墙采用150mm的管间距布置,以保证房间的温度梯度的分布,达到最佳舒适度。

微信图片_20200429105551_副本.jpg
3)与卫生间相连的环路
在地板采暖系统中,卫生间铺设面积较小,但房间温度要求较高,因此,我们在设计连同卫生间的环路时,供水盘管先进入卫生间后,再进入其他相邻房间,提高卫生间地面温度,增加脚感舒适度。
4)伸缩缝的设计
在供暖地面面积超过30平方米或长边长度超过6米时,均进行了伸缩缝的设计,并要求土建方在伸缩缝内回填塑料条。
在与地面邻接处的墙内表面,考虑外墙是热损失发生的主要部位,因此沿外墙铺设的边角保温我们采用20mm厚。
5)地表平均温度(t)的校核
舒适才是地板采暖所追求的感觉,地面温度过高或过低,都不是人们所希望的。温度低,满足不了采暖效果;温度过高,一方面造成能源的浪费,另一面,舒适度无法满足,达不到理想的效果。为此,我们对各房间的地表面平均温度均进行了校核,以确保提供舒适的地板采暖系统。
2.材料的选择
1)本工程项目拟采用耐热聚乙烯(PE-RT阻氧)管,管材料选用美国保利阻氧管,管材的密度要求≥0.94g/cm3,导热系数要求≥0.41W/mk。对于本项目,采用de16的管道。
微信图片_20200429105938_副本.jpg
微信图片_20200429105941_副本.jpg


2)分集水器的选择
本工程分集水器材质为黄铜材质,分集水器配置手动排气阀等相关附件,进出水口配置全铜球阀。分集水器安装于厨房及卫生间隐蔽处。
微信图片_20200429105947_副本.jpg

德国曼瑞德分集水器
微信图片_20200429105952_副本.jpg

3)绝热层的选择
绝热层采用挤塑板,建议下方不采暖的房间保温层厚度为30毫米,楼层之间楼板上的绝热层为20毫米,其物理性质如下:密度≥35㎏/m3。
4)地板采暖反射膜:采用无纺布铝箔材料。
5)连接管道井与分、集水器之间支管采用聚丁烯(PP-R)管,管材等级系列3.2。
3.技术参数计算
房间管间距计算:
本项目的供暖方式为集中供暖,地板采暖热媒温度为60/50℃,设计室温t=20℃;加热管选用De20耐热聚乙烯(PE-RT)。
根据计算出的单位面积散热量,查行标《地面辐射供暖技术规程》(JGJ142-2004)表“A.1”,计算数据见下表:
微信图片_20200429105959_副本.jpg
三.方案设计图纸
根据以上的计算结果,并结合施工现场的具体情况,本设计方案地暖盘管分布如下:
微信图片_20200429110002_副本.jpg
四.荣耀质量保证措施
微信图片_20200429110009_副本.jpg
现场施工图
1.对所有材料实行采购检验制度,其性能和参数要符合规范和实际的要求。
2.对进场材料严格把关验收,其规格、型号、数量与合同相符,设专职人员管理:做到防潮、防腐、防损坏;进场设备实行开箱验收制度。
3.严格控制工序,认真做好自检,保证隐蔽工程的质量;严格按照施工工艺、操作规程和验收规范施工,禁止违章作业。
微信图片_20200429110021_副本.jpg
4.班组设置专职质量检查员,及时认真检查现场施工质量,并将有关情况反馈到技术负责人和专业质量检查员;技术负责人和质量检查员要经常进行检查,保证施工质量。
5.现场安排有多年地暖施工经验的工长和施工队伍,做到施工现场负责制,确保指挥灵、管理严、施工快、质量优。
水地暖是以温度不高于60℃的热水为热媒,在埋置于地面以下填充层中的加热管内循环流动,加热整个地板,通过地面以辐射和对流的热传递方式向室内供热的一种供暖方式。

施工准备→温控线布置及主管路铺设→分集水器安装→边界保温条、挤塑板铺设→反射膜铺设→地暖盘管铺设→盘管一次试压→交业主注意事项→清理现场,监理验收,业主签字

.荣耀地暖盘管
微信图片_20200429110143_副本.jpg
微信图片_20200429110150_副本.jpg
地暖施工第一步:检查
保持地面平整,干燥,没有杂物,没有积灰;
所有进场材料符合国家标准,检验合格;
材料完好无破损。
微信图片_20200429110155_副本.jpg
微信图片_20200429110158_副本.jpg
微信图片_20200429110202_副本.jpg
微信图片_20200429110205_副本.jpg
微信图片_20200429110220_副本.jpg
微信图片_20200429110231_副本.jpg
微信图片_20200429110245_副本.jpg
微信图片_20200429110256_副本.jpg
管路铺设完毕,进行水压测试。
水压测试需要符合下面几条规定:
1、水压试验应在系统冲洗之后进行。系统冲洗应对分水器、集水器以外主供,回水管道进行冲洗,冲洗合格后再进行室内供暖系统的冲洗;
2、水压试验应以每组分水器,集水器为单位,逐回路进行;

水压试验压力应为工作压力的1.5倍,且不小于0.6mpa.在试验压力下,稳压1h,其压力降不应大于0.05mpa,且不渗不漏。

二期施工流程:壁挂炉安装并连接主管温控器安装煤气检漏,供暖系统检漏,调试正常,交业主使用方法清理现场,监理验收,业主签字