舒适家居大赛

 找回密码
 注册
查看: 2514|回复: 0

萨固舒适家---公寓房二联供实装案例

[复制链接]
发表于 2020-5-8 15:58:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 萨固舒适家 于 2020-5-8 16:02 编辑

项目简介
项目名称:公寓房二联供舒适系统
项目地址:上海长宁区仙霞西路500弄8号
房屋户型:三房两厅
项目面积:套内95m²
设计内容:中央水空调采暖系统
          中央新风系统
          二联供智能控制系统
          水处理系统
设计依据
1.《辐射供暖供冷技术规程》(JGJ 142-2012
2.《低温热水地板辐射供暖系统安装》(12K404
3.《采暖与卫生工程及验收规范》(GBJ242-82
4.《低温热水地板辐射采暖系统施工标准》(12K404
5.《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002
6.《天脉远红干式节能地暖施工工艺验收标准》
软件计算负荷
图片1.jpg
图片2.jpg
图片3.jpg
设计图纸
图片4.jpg
图片5.jpg
图片6.jpg
图片7.jpg
1.定位喷样
图片8.jpg
图片9.jpg
2.分水器箱安装及主管道排放
图片10.jpg
图片11.jpg
3.室内风盘及新风安装
图片12.jpg
图片13.jpg
检查地面平整度:地砖区平板模块对地面平整度要求不高,只要不严重凹凸不平即可,通过贴砖时找平。
图片14.jpg
4.材料进场
图片15.jpg
5.瓷砖区远红外平板模块施工
图片16.jpg
图片17.jpg
图片18.jpg
图片19.jpg
确认地面平整度:地板区必须达到铺设地板的两个参数要求(房间对角高低差小于1.5cm、每2沿米地面偏差小于5mm,否则会出现地板响声问题!
图片20.jpg
6. 地板区模块施工
图片21.jpg
图片22.jpg
图片23.jpg
铺设地板型干式水地暖模块拼缝处采用铝箔胶带粘贴。
图片24.jpg
图片25.jpg
房间地暖盘管:大于14㎡采用双S盘管,14㎡以下采用单S盘管方式。
图片26.jpg
图片27.jpg
图片28.jpg
用水泥抹平墙根缝隙与模块表面持平
图片29.jpg
图片30.jpg
图片31.jpg
图片32.jpg
7.安装主机与缓冲水箱并调试
图片33.jpg
图片34.jpg
图片35.jpg
图片36.jpg
图片37.jpg
图片38.jpg
图片39.jpg
图片40.jpg
图片41.jpg
图片42.jpg
图片43.jpg
泵水机加地暖
造价:单系统组成,造价比较合理
工程:二合一外机,无需加热源
外观:设备不影响室内布局
夏季
优于氟多联机
夏季:风温不会太低
缺陷:室内微有噪音,吹风感较强
冬季
依靠地暖供暖
冬季:地暖效果好于壁挂炉
缺陷:升温能力弱,升温相对较慢
体感
比氟机有明显改善
夏季:风温有改善,吹风感太强
冬季:地面温度改善,燥热减轻
湿度:室内略高,比较适宜
微信图片_20200508151811.jpg
实现“无感冷暖”
干式地暖如何解决地砖区和地板区的过管工艺难点
方法1、二次分水器工艺:地板区单独一组分水器
如遇地砖区另一侧的个别房间,一同并入地砖区分水器在前期施工,并做好保护
图片44.jpg
方法2:表面保护工艺:贴砖前一次性铺设模块,对地板区保护
图片45.jpg
方法3:预留穿线套管工艺:预留pex等塑料管或铝塑管
从分水器到各房间 , 地板模块铺设后穿管到分水器
图片46.jpg
微信图片_20200508153355.jpg

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册