舒适家居大赛

 找回密码
 注册
查看: 1949|回复: 0

优家暖通--南湖国际社区案例

[复制链接]
发表于 2021-1-19 09:48:45 | 显示全部楼层 |阅读模式

工地概况:时间:2020.08.25地点:南湖国际社区采暖系统:地暖系统客户需求:房屋为大跃层,需在一层和二层的客厅和卧室区域安装地暖一层设计图
二层设计图
一、开工定位
前期技术交底(开工定位):主要确认锅炉、阀门、分集水器、采暖控制器、烟管出墙位置,各设备电源、排水位置、地面开槽确认,管道、楼板开孔确认等。客户家水电气是否三通,地面装饰材料确认,家具、洁具摆放位置等等。
1、锅炉定位
        
锅炉定位包含:采暖供回水、生活水供回水、冷凝水排水点位(针对冷凝锅炉)、烟管排放位置、电源位置等。
2、分水箱定位(分集水器定位)
一层分水箱位置
     
二层分水箱位置
     
分水箱一般优先放置于卫生间或生活阳台等有排水点位的地方,其次可以放置于厨房(台盆下方、冰箱后方)、跃层可以置于楼梯下。
3、温控器定位
     
温控一般放置于便于操作的采暖区域,尽量不要放置在狭隘的空间(如过道)。
安装师傅完成开工定位后,设计部根据开工情况出具最终的施工图纸。
一层施工图:
二层施工图
但在实际施工中工地现场安装情况与原定施工图可能会有所出入,该户就在最终安装时,做了两点变更:
1、分集水器的调整

从上述施工图中可以看出,一层的分集水器位置原定是在进门处的储物间里面,这主要是由于客户希望把设备统一放在设备间。但安装师傅到达施工现场后发现客户卫生间空间位置是完全足够的,将分集水器放置在卫生间将会更有利于走管,且盘管分布均匀,散热也更均匀。最终与客户协商将分集水器放置在卫生间,情况如下图:
2、温控器的调整
客户后期对房屋结构进行了调整,一层厨房原本的门变为墙,原本的墙体部分敲掉做了2扇推拉门。客厅与走廊区域原本是有一道隔墙,施工发现客户把此处墙体也敲掉。之前借此设计了温控器位置就无法正常安装了。最终根据现场房屋实际情况,将温控器调整至厨房门变墙的地方,如下图箭头所指方向。
二、一期施工

1、功能层铺设
功能层铺设工序:场地清理→防潮层→绝热层→反射层→伸缩缝→地暖盘管敷设→分集水器连接→管路敷埋
施工前基础整理:开槽深度至现浇层,扣槽安装后高出地面部分由客户处理,管槽走向要横平竖直。地面表面平整,地暖功能层铺设前找平至±1cm,表面不能有垃圾、浮灰、杂物,特别不能有油漆、涂料等有机物。
(1)防潮层
     
注:防潮层铺于最下面,用于防止地板潮气上涌,侵蚀破坏保温层。
(2)绝热层
      
注:绝热层是用环保型挤塑板拼接而成,用于隔绝温度,防止热量往楼下流失。
(3)反射层
      
注:反射层平整、接缝线对齐,并用封口胶粘接平整。
(4)伸缩缝
      
注:伸缩缝间距需要合理设计,一般不要超过6米。
(5)地暖盘管
管道安装工序:管路检查→管路铺设→管路固定→无硬折弯
        
注:
盘管一般采用回形双管来铺设,避免蛇形引起的冷热不均
即使衣柜下不盘管,也是需要做保温和找平的
盘管过伸缩缝时需要加柔性保温套管
(6)分集水器
注:分水器于上,集水器于下,间距200mm,集水器中心距离地面高度不小于300mm。

(7)管路敷埋

注:细石混凝土在盘管加压的状态下铺设,铺设时小心小料、拍实、找平。铺设完成后的养护周期不小于3天,养护期间以及期满后,注意保护地面,不得在地面加以重载或直接放置高温物体。
三、一期完工检测
1、整理:清理建渣,张贴提醒标识。
2、控制器:控制器底盒安装位置、布线是否正确
3、冲洗检验:试压合格后对系统进行冲洗,直至不排除泥沙、铁屑等杂质,并检测每个供、回水点是否畅通。
4、试压:盘管隐蔽以前要试压、压力为工作压力的1.5倍,但不小于0.6Mpa
5、满水保护:管路施工完毕后安装一只压力表,混凝土填充施工中水压不低于0.6Mpa
填充后保养期内维持在0.4Mpa,进行满水保护。
6、填充层标准:地砖型地坪,厚度3cm±5cm。木地板型地坪,3cm-5cm,平整度误差0.5cm-0.8cm,包含找水平,水平度≤2cm。若客户对于木地板平整度要求较高(平整度≤5cm),可做自流平。

四、二期设备安装
锅炉安装:锅炉连接管要横平竖直、整齐端正、试压不漏水。烟管应水平或向下倾斜3%左右。(冷凝炉外管水平安装,内管上倾3%左右)烟管如有加长,密封措施严格,固定固牢。

五、系统调试、交付使用
1、锅炉调试:燃气静态压力(2400-3200),燃气动态压力(1500-2400),阀前压力(1500-2400),阀后压力(1100-1480)。并用肥皂水检测煤气密性。
2、地暖调试:现浇层施工21天后进行试热。初始供水温度应为20-25℃,保持3天,然后以最高设计温度保持4天,同时应完成系统平衡调试。
3、保护剂:调试运行前需要添加保护剂。
4、指导使用客户锅炉各个按键、按钮的功用,锅炉常见问题及处理方法,锅炉日常养护,采暖控制系统的开关调整方法。

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

快速回复 返回顶部 返回列表