建筑坐南朝北,位于城中闹市区,
所以两联供系统就对风冷热泵主机的能效及静音性能有较高的要求
业主是北方人,对供暖及制冷都有很高的需求。所以确认两联供系统
根据现有条件对系统进行初步选型及运行费用计算形成计算书
经确认此处为全房唯一的空调机位,宽度只有1.2米,而高度就只有1.5。
两联供系统水路完全放不下,并且如果将空调位封闭后对空调的换热是非常不利的
会对机组的能效和寿命及检修都有非常不利的影响。
经暖通工程师多次确认后确认将空调位隔板拆除再砌筑形成设备间。给机组提供良好的
换热条件。
设备间和电视背景墙做成一体,巧妙合理。
在确定了外机及水力系统后就对,系统平面进行设计
中央空调平面布置图
地暖盘管示意图
每个区域都可以单独控制
在平面方案通过公司内部论证后
整就体系统制作了全套的bim模型
为之后的精准施工做深化设计
到此施工图设计告一阶段
之后就进行施工前准备
拆除原空调隔板形成设备间
安装设备间进气通道的铝合金框
设备进场工程师对设备进行初步检查校对
根据bim模型尺寸对现场进行定位放样。机械推进钻孔,非常准确
打下来的混凝土块可以看到并没有伤害主筋。
材料进场拍照留底
所有内机都进行仔细的防尘保护
所使用的阀件均为大厂家产品黄铜含量很高,螺纹清晰壁厚很足。经久耐用, 螺纹接口除了常规生料带外还涂抹液体生料带让接口连接更为严密,且方便日后检修
根据图纸吊装室内机器
所用螺杆均为现场制作,确保承重件安全有效
管件焊接前对接口进行清洁,确保无尘
对管路走向必须让水平仪参与,确保横平竖直焊接裁剪正确
ppr选用的是公牛的热水管道,管件焊接,热熔动作非常规范,每一个焊口 都融合充分,真正做到每个都双眼皮
支管比较密集的管路上更要做到横平竖直,定位准确 本因为水系统空调载冷剂为水,且温度不低于7℃,所以选用保温材料应在防火及耐久性方面考虑,
本工程均选用华美国际的B1级橡塑保温棉
冷媒水管安装完毕后进行冷凝水管路安装,本工程采用自然坡度排水,经久耐用
可靠度高,缺点就是会牺牲一些层高,在试水完毕后进行热泵主机挂装
对地暖系统的安装
5路集水器
5路分水器
因为业主需要对每个区域进行单独控制,但每个区域面积相差也比较大 所以分集水器我们选用可视流量可调节的黄铜分集水器 这样可以对每一路进行调整 实现每一路都流量均衡,运行稳定
地暖管道选用乔治费歇尔PERT-2型地暖管道
温控面板至分集水器我们采用PVC冷弯线管暗敷活络线,随时可以更换及检修
地暖模块我们采用蘑菇板模块铺设地暖,好处在于铺设难度小 没有卡钉和粘贴缺口,整体保温性能会更强于传统挤塑板铺法
管道铺设完毕后放置边条及伸缩缝以此来增强地暖整体的抗蠕变性能
最后铺设上硅晶网用于找平层抗裂。
地暖管路走管顺畅合理
在所有管路封闭后就对管路进行补水
试压器对管道进行打压试验,6mpa水压12小时后降至5.5mpa表明试压通过
试压后管道保留4mpa进行找平及瓷砖铺贴,对是否存在管道损坏进行监测
最后对系统进行试运行及调试
热泵主机的控制器具有动态系统运行图,轻而易举的检测系统运行状态,包括压缩机
压力、频率、板换器温度、换向阀双侧压力、冷凝器压力及温度、风轮转速等等
试运行后确认状态正常,交付使用
试运行时为冬季专门做了红外热成像监测
餐厅热成像
餐厅
客厅
次卧
书房
设备间(未完成保温)
主卧
走廊
至于新风方面我们采用的是分风箱,多点送风集中回风的方案 PE管道,务求做到风量充足、噪音较低