工程介绍
【工程名称】:太阳岛温泉别墅地源热泵和中央空调工程
【工程位置】 :上海市青浦区太阳岛高尔夫温泉别墅
【工程户型】 :两层别墅。
              总建筑面积约270 m2,空调面积约为170 m2,[color=rgb(68, 68, 68) !important]采暖面积150 m2
公司简介

  瑞庭环境成立于2002年,总部在上海市长宁区双流路319号,全国客服热线400-820-5275。公司自成立以来,专注于室内舒适环境系统解决方案。在江浙沪地区,为上千户豪宅别墅业主、企业以及政府机构,提供整套专业中央空调、通风、除尘、水处理、智能化楼宇系统的设计、供货及施工,集成解决方案内容涵盖咨询、设计、销售、施工、以及售后服务等,瑞庭环境致力于为用户提供最完整的一站式室内舒适系统管家式服务。

瑞庭以创造低碳节能舒适环境为己任,在提高用户舒适感受的同时不断探索和发展节能环保技术,优化设计方案,为创造节能型社会而努力。自2002年创建以来,瑞庭环境不断引进新产品、新技术,同时也得到了众多专业厂商的鼎力支持,一直与国际知名品牌有着良好的合作关系。瑞庭环境丰富的产品线可以满足各种客户的需求,从而可以达到为用户提供个性化的解决方案。


上海瑞庭公司环境图



第一章 空调系统方案设计思路

在21世纪的今天,绿色建筑的出现标志着传统建筑设计摆脱了仅仅对建筑美学,空间利用,形式结构,色彩结构等方面的考虑,逐渐走向从生态的角度来看建筑,这意味着建筑不仅被作为非生命元素来看待,而更被视为生态循环系统的有机组成部分,而绿色建筑的定义:即是在建筑的全寿命周期里,最大限度的节约资源,保护环境和减少污染,为人们提供健康,适用和高效的使用空间,与自然和谐共生的建筑,这同时也是绿色建筑的评价标准。因此地源热泵受到了大家的热烈欢迎。

地源热泵系统 是随着全球性能源危机和环境问题的出现而逐渐兴起的一门热泵技术。它是一种通过输入少量的高位能(如电),实现从浅层地能(土壤热能、地下水中的低位热能或地表水中的低位热能)向高位热能转移的热泵空调系统。

地源热泵原理图

地源热泵主要有以下优点:
a)        属可再生能源利用技术
地表土壤和水体不仅是一个巨大的太阳能集热器,收集了47%的太阳辐射能量,比人类第年利用能量的500倍还多,而且是一个巨大的动态能量平衡系统,地表的土壤和水体自然地保持能量接受和发散的相对的均衡。这使得地源热泵利用储存于其中的近乎无限的太阳能或地能成为可能。所以说,地源热泵利用的是清洁的可再生能源的一种技术。
b)        高效节能
地下土壤温度全年波动较小而且数值相对稳定,热泵机组的季节性能系数具有恒温热源热泵的特性,这种温度特性使地源热泵比传统的空调运行效率要高40~60%,节能效果明显。
c)        运行稳定可靠
地下土壤的温度一年四季相对稳定,其波动的范围远远小于空气的变动,是热泵机组很好的冷热源,使得热机组运行更可靠、稳定,也保证了系统的高效性和经济性。不存在空气源热泵和冬季除霜等难点问题,克服了常规空调因外界气温的变化引起的多耗电,效果差等弊端。
d)        环境效益显著
地源热泵的使用电能,电能本身为一种清洁的能源,但在发电时,消耗一次能源并导致污染物和二氧化碳温室气体的排放。所以节能的设备本身的污染就小,设计良好的地源热泵机组折电力消耗,与空气源热泵相比相当于减少40%以上,与电供暖相比相当于减少70%以上。
e)        自动运行
地源热泵机组由于工况稳定,所以可以设计简单的系统,部件较少,机组运行简单可靠,维护费用低;自动控制程度高,使用寿命可长达20年以上。


第二章 项目概述
2.1、工程概况
太阳岛高尔夫温泉别墅,地处上海市青浦区朱家角镇泖河上,距市中心55公里,全岛面积2400亩,是一个天然岛屿。温泉别墅区占地5万余平方米,别墅面积多二百平方米左右,花园为开放式,比较适合于度假休闲。上海瑞庭负责设计安装施工的别墅总建筑面积约270 m2,空调面积约为170 m2,采暖面积150 m2。建筑共2层。


太阳岛温泉别墅区景色图

太阳岛温泉别墅外景图

太阳岛温泉别墅图


2.2、设计依据
1 设计规范依据
1)《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》(GB 50736-2012
2)《通风与空调工程施工质量验收规范GB 50243-2016
3)《地源热泵系统工程技术规范》(GB50366-2005)
5)《建筑给水排水设计标准》(GB 50015-2019)
6)《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002
7)业主提供的图纸
2上海气象资料
1)位置:北纬31.10,东经121.56
2)空调室外气象参数
夏季
冬季
大气压;1025.1hPa
夏季室外干球温度34.5℃
夏季湿球温度34℃
日平均温度28.2℃
相对湿度83%
大气压;1005.3 hPa
冬季室外空调计算温度-4℃
计算相对湿度75%

平均风速3.2米/秒
平均风速3.1米/秒


                         第三章 空调系统设计
3.1、负荷计算
空调冷热负荷计算:
                      3-1 冷负荷计算表
楼层
建筑性质
建筑面积(m2)
冷负荷(KW)
热负荷(KW)
客厅&餐厅&卫生间&保姆间&厨房
102
27.2
13.2
卧室2&主卧室&衣帽间&卧室3&主卫&走道
68
18.9
9.1
合计
170
46.1
22.3

空调总冷负荷为46.1KW;地暖总热负荷为22.3KW。

末端设备选型
会所中央空调末端采用风机盘管制冷和地板采暖。末端设备选型如下:



3.2冷热源机组选型
本工程采用集中空调,空调总冷负荷为46.1KW,总热负荷为22.3KW.空调冷媒为冷冻水.冷冻设备选用一台地源热泵机组VKC040WR.再配一个RSB-26UC,辅助供热。


3.2.1机组参数如下表:
类型
机组型号
数量
制冷量/制热量(KW)
地源热泵机组
VKC040WR
1
38.8/41.6
锅炉
RSB-26UC
1
0/25



3.3机房空调系统主要设备选型表
序号
设备名称
型号
数量
1
地源热泵机组
VKC040WR
1
2
锅炉
RSB-26UC
1
3
地源侧循环水泵
KQW150/285-18.5/4
1
4
负荷侧循环水泵
KQW150/285-18.5/4
1
5
热水循环泵
KQW150/250-18.5/4
1
6
热水回流泵
KQW40/220-0.55/2
1
7
膨胀水箱

2



3.4空调水系统设计
本项目地源热泵机组和辅助锅炉,集中设置在机房,空调水系统采用一次泵二管制,夏天送冷,冬天送热。

3.5水源取水系统设计:
本项目采用地表水地源热泵形式,利用周边河流作为空调冷热源,
    3.5.1水质资料
根据以往上海水文资料,上海地区河流水表层温度为31~26℃,中下层水温只有22~15℃;冬季在最冷的环境下,水表层温度为6~8℃,中下层水温为10~15℃,这种温度特性可以成为水源热泵理想的冷热源。 同时江水利用与水质也有很大关系,涉及水处理设备的投资与运行。



3.6设计图纸
3.6.1地暖设计图纸
地暖设计图


地暖设计图


3.6.2空调设计图纸
空调设计图

空调设计图




3.6.3系统图


第四章 施工组织设计
4.1工程概况
项目名称: 太阳岛
项目地点: 上海市青浦区沈太路2588弄828号
工程性质:空调地暖及地源热泵工程

4.2、施工进度总体设想及工序计划编制
总体设想:坚持统一计划的原则,认真做好综合平衡、切合实际、留有余地;坚持施工工序,注意施工的连续性和均衡性。根据工程合同范本的要求;施工图概预算和施工组织计划。
系统总体计划安排,主要采用分工序施工作业法,根据施工情况分阶段进行。
施工准备阶段
工程实地勘测
深化设计方案
技术方案论证
施工技术交底
材料和设备采购、检测
主体施工阶段
风管预制阶段
风管及相关材料进场报验
空调机位置二次确认
相关设备实地确认
设备吊装
风机安装
相关线路敷设施工
隐蔽工程记录与验收
风管吊装
材料进场报验
风管吊装与设备连接
内装修施工阶段
风口安装
封口软连接等安装
内装修完工阶段
系统调试
竣工资料整理及交付
统自检及整改
系统培训
竣工验收,交付使用

   4.2.1空调现场施工图

   
中央空调水管安装

内机吊装

内机吊装


内机吊装及管道固定



   4.2.2地暖施工图
地暖盘管铺设

地暖盘管铺设

分水器安装


压力表安装

4.2.3电控箱安装图
电控箱安装


电控箱安装

4.2.4机房安装图
机房安装


4.2.5地源侧安装图
冷却水地埋管安装

冷却水地埋管安装



4.2.6 施工完成实景图

别墅客厅通风口实景



别墅二楼走道通风口实景




别墅客厅温控开关实景



4.3确保工程质量的技术组织措施
■ 保证质量措施
   质量目标:精心施工,严格执行国务院颁布的《建筑工程质量管理条例》(2000/1/10)、施工工艺和施工及验收规范标准,严格工序检验,加强质量监督,确保工程质量一次创优。


4.4确保文明施工的技术组织措施
■ 文明施工措施
1按照施工总平布置图设置临时设施,做到材料堆放整齐,场地平整。
2施工过程中,严格执行各项卫生制度,包括工地保洁,操作地点清洁、场容检查等,保持工地环境地的整洁。落实各项除害措施,严格控制"四害"孳生。经常喷洒除害药水和投放除害药物。
3班组要坚持实行自检、互检、交接检制度,要做到自产自清、日产日清、工完场清,标准管理。
4工地职工生少设施,必须符合卫生、通风、照明等要求。建立定期清扫制度,保持卫生整洁。生活垃圾应由专用容器存放及时清运。