【项目介绍】
项目名称:媛・瑜伽国际修行馆
项目地址:湖南郴州市国际大酒店四楼
设计施工:郴州市洁能科技有限公司一、中央空调系统
该项目的空调冷、暖系统采用的是最节能的一源两末端的做法,“一源”即为一个冷热源,利用空气源热泵主机夏季制冷、冬季制热;“两末端”指风机盘管制冷和地板辐射盘管供暖并存的末端系统。“一源两末端”空调和地暖一体化系统是一个集空调、地暖、除湿于一体的舒适系统,也是目前最为舒适和节能的空调冷、暖系统。
主机设备采用国内水循环空气能领导品牌---中山奥能凯地暖空调机组,具体参数如下:
中央空调系统配置
A 冷热源主机:奥能凯水循环热泵5P冷暖主机四台。
设备选型依据:
制冷季:400O×160w/O=64000w
64000 w×0.75=48000w
48000w÷12000w/台=4台
采暖季:300O×120w/O=36000w
36000w÷12500w/台≈3台
B 换热水箱:奥能凯150升承压式不锈钢水箱1+1组合使用。(由于成品水箱的口径是1,所以不得已采用两个水箱进行1+1并组合加大口径流量)
C 循环水泵:威乐水泵HIPH-1100,两台;扬程:22m,流量:19 m3Mh,功率:1.1kw
D 风机盘管:开利(Carrier)
E 分集水器:英国森威尔系列6路一套,7路一套
F 电热执行阀:英国森威尔常闭型SA91系列,13个
G 冷控制系统:英国森威尔SAS8010WHL-7系列,13个
H 中央控制器:英国森威尔SCU209
I 连接风机盘管的管道:采用大型国有上市企业、中国500强---佛塑科技生产的“来保利”牌pexc管,这种管道最突出的性能:
①耐温性能:(-70~110度),
②耐压性能:(93℃水做破坏性试验可承受28kg压力)
③不添加任何化学药剂,环保卫生。
(中央水系统空调设计图)
精心施工方案
1走主管道:
①主管道的口径必须要达到设计流量需求,这里采用的是DN65的管道;
②尽量减少转弯和接头;
③全部要做保温,保温层厚度要≥25L.防止冷凝水产生。
2挂风机盘管:
①一点要水平安装
②固定螺栓一定要牢固
③一定要加减震垫片
3装分集水器:
①采用整体锻压黄铜分集水器,保证不漏水;
②一定装压力表;
③头朝下管朝上安装
4连接支管:
①采用来保利20L的pexc管,减少管壁阻力;
②所有管道一定做好保温,保证不裸露;
③接头的密封一定要打实做好;
5安装接水槽:
①为防止漏水,在每组分集水器的下方加装一个备用接水槽;
②接水槽的导流口与冷凝水的管道相接;
③接水槽下方一定预留检修口;
6安装排水管道:
①最好采用给水管道来做排水管;
②把所有风盘的水槽和分水器的节水槽连接起来。
③管道一定要往下倾斜有一定坡度;
7灌水打压测试:
①往系统加注经过处理的纯净水;
②打压6kg测试;
③保压48小时;
8布控制线:
①按图纸施工;
②采用6芯多股铜丝屏蔽线;
③接线要规范一定要套线管。
9安装风道和风口:
①按设计图纸施工;
②风道的密封性一定要做好;
③出风口和回风口的位置要合理、美观;
10安装控制器:
①带手套安装,以免弄脏面板;
②接线要牢靠;
③面板安装要与其他控制器排列整齐;
11调试空调:
①打开所有水阀开关,排空;
②开机;
③控制面板上设置温度调试
12其他注意事项:
①贴温馨标识贴;
②教客户使用;
二、水地暖系统
水地暖设计图
局部剖视图
水地暖系统相关配置
A 冷热源主机:奥能凯水循环热泵5P冷暖主机四台
B 换热水箱:奥能凯150升承压式不锈钢水箱1+1组合使用
C 分集水器:英国森威尔系列6路一套,9路两套
D 电热执行阀:英国森威尔常闭型SA91系列,24个
E 冷控制系统:英国森威尔SAS8010whl-7系列,24个
F 舒倍特地暖专用模块:(450*450*27mm)320平米
G 地暖管道:来保利1216 pexc管,2800米
H 温度压力表:英国森威尔3个
精心施工方案
1. 装分集水器:采用整体锻压黄铜分集水器;
2. 清扫场地,确保地面平整干净;
3. 铺5L厚舒倍特地暖专用反射膜;四周多留25M折边;
4. 舒倍特专用水地暖模块(450*450*27mm),每块模块之间有卡槽连接,形成一个整体。
5. 走地暖管道:采用来保利1216pexc地暖管道,管间距15M,每一路管最长≤85m,最多控制面积≤14O;
6. 地暖管与分集水器的连接,应采用同程原理,第一路分出的管道接最后一路集水器,第二路分出去的管道,接倒数第二路集水器,以此类推。
7. 地暖四周墙边脚,用挤塑板裁成6M宽固定在墙角上,既可达到隔热的效果,也可起到伸缩缝作用。
8. 打压测试,保压6kg 48小时以上。
9. 用按1:2:3的比例浇筑混凝土做蓄热层把地暖层保护起来 ,蓄热层厚度≤4M。
10. 安装控制器
①带手套安装,以免弄脏面板;
②接线要牢靠;
③面板安装要与其他控制器排列整齐;
11. 调试地暖
①打开所有水阀开关、排空
②开机
③控制面板上设置温度调试
三、热水系统
瑜伽馆的热水总共有7个用水点,为在这里练功的学员提供洗浴之需。由于练完功的学员都不太提倡马上洗澡,所以实际的热水需求不是特别大,但是要求随时打开都能马上用到热水。
中央热水设计图
项目详情
1. 采用能效比高达450%的奥能凯水循环空气源热水系统,为了保障产热水速度,加大主机配置。水箱容量320L,主机配置:制热量6.5kw,产热水速度:135L/h。
2. 采用威乐管道循环系统,对管道进行温差循环,保证在任何一个用水点打开龙头在7秒内就能用到热水。
除了以上三种系统外,该项目还运行了新风、净水、电暖等共计六大舒适系统,加上馆内的负离子发生器以及一些植物,整个瑜伽馆形成了一个“恒温、恒氧”的舒适家居环境,成功做到了为消费者提供健康、舒适、生态、节能的家居气候。
|