国盛天鹅墅 中央空调&地暖案例
1.jpg

中央空调设计思路

根据客户需求及房间户型情况得知:
1、业主倾向于舒适性好,性价比高的中央空调系统;
2、跟客户交流时得知家里常住人口较少;
3、业主是制冷面积约为180㎡的三层洋房户型;

按照以上需求,户型结构及房间布局,我们对用户建议采用一套1拖8的中央空调 。中央空调外机为HVR-280W/SL2FZBp,功率28KW,连接率为129%

中央空调配置表
2.jpg

中央空调设计图
3.jpg
4.jpg
5.jpg

地暖设计思路

根据客户需求及房间户型情况得知:1. 业主要求地暖整个系统要 性能稳定、舒适性高、需要独立的生活热水系统 ;2. 该户型为 三层楼的 洋房;3、常住人口为三到四人,主要活动区域为一二楼;4、业主要求只对一二楼做采暖系统。根据以上条件设计了一台 24KW单功能壁挂炉+150L的单盘管水箱 。既能满足用户对热水需求,又能保障采暖的舒适稳定;与之配套的管道及地面散热系统采用德国威瑞德管道系统,实现房间分室分控、按需启动的用户个性化需求。整个户型地暖铺装采用密度的150mm间距铺装,保证地面温度更为均匀及时升温。管道铺设完成后经过商社精工专业流量平衡调试,达到各个房间的舒适性与节能的双重效果。
地暖配置表
6.jpg
采暖设计图
7.jpg
8.jpg
安装实拍 / 中央空调
9.jpg
10.jpg
11.jpg
12.jpg
14.jpg
13.jpg
15.jpg
安装实拍 / 地暖
16.jpg
17.jpg
18.jpg
19.jpg
监理现场检验
20.jpg
中央空调验收合格
  • 中央空调内机吊装合格 √
  • 双螺母工艺固定稳固、防尘保护合格 √
  • 内机吊装施工规范 √
  • 内机与管道连接稳固紧实避免产生冷凝水 √
  • 空调主机固定稳固噪音降至最低 √

21.jpg
22.jpg
23.jpg
地暖验收合格
  • 要求分集水器的固定及连接应符合安装要求 √
  • 压力测试正常,无漏水现象 √
  • 盘管铺设间距为150mm,且每个回路的长度应符合设计要求 √
  • 挤塑板厚度达标,符合采暖需求 √
商社精工监理陈志毅:关于国盛天鹅墅海信中央空调+厦贝地暖验收结果
  • 现场安装与设计相符合;
  • 隐蔽工程的施工符合安装要求;
  • 注水压力测试合格,无漏水现象发生;
  • 壁挂炉安装位置及烟道孔的预留位置符合安装条件;
  • 内机用双螺母工艺锁紧牢固,震动降低效果明显。内机管道连接稳固;
  • 外机与内机连接管道采用充氮焊工艺减少锡球的产生,避免桥接,焊接质量高。保护管道减少氧化。压力试验正常,全屋管道无漏点。