新风系统设计施工
图纸设计部分:
通过模型来真实的反映户型结构和布局, 对新风的管路设计和布局有非常大的帮助。
房屋实用面积46.6平米,三处功能区需要新风。
选择用奥丁主机放在阳台区域
设计每小时四次+的换气次数
平面布置图
1_副本.jpg
厨房因为有燃气热水器的排烟区分质量较差,户型面积又比较小,空间有限。所以新风系统主机选位还是比较头疼的。
立面布置图
2_副本.jpg
根据实际的勘察,把主机选择放在阳台的夹角处。
3_副本.jpg
这种选择方式首先区分质量非常好。
选择玻璃窗开孔很容易实现大口径管道的取风。
同时主机的噪音相对来说容易控制。

新风平面效果图
小户型更需要大风量的新风系统,才能让小空间更舒适。
主卧室设计了两路新风,一路回风。
客厅设计了两路新风,两路回风。
次卧也设计了两路新风和一路回风。
共计:6送4回风。
4_副本.jpg
新风立面效果图
5_副本.jpg
6_副本.jpg
7_副本.jpg
8_副本.jpg
模拟新风气流组织
9_副本.jpg
现场施工部分图片:
10_副本.jpg
11_副本.jpg
新风管道从阳台侧面出来。
12_副本.jpg
13_副本.jpg
主机的位置
15_副本.jpg
实际新风区域的换气次数是有一些吓人的。但其实客户花的费用并没有过多。与其装一个不合格的系统,或者是将将合格的系统,不如一次到位做一个有富足余量的系统。
实际最高档换气次数4.3次