1.1 工程概述本工程位于重庆巫溪,项目名称 巫溪乐邦老年康养中心空调采暖热水项目,项目总空调面积为3584㎡,地上3层。本次设计范围是满足该建筑全年的的空调采暖热水需求,要求夏季供冷、冬季供热的空调系统,并全天提供生活热水。
1.2 设计依据1) 本工程依据建设单位提供的建施图; 2) <<民用建筑供暖通风与空气调节设计规范>>(GB 50736-2012) 3) <<建筑给水排水设计规范 (2009年版)>>(50015-2019) 4) <<实用供热空调设计手册>>(第二版) 5) <<建筑设计防火规范>>(GB50016-2014) 6) <<全国民用建筑工程设计技术措施 暖通空调·动力>> 7) <<全国民用建筑工程设计技术措施 给水排水>> 8) <<通风与空调工程施工质量验收规范>>(GB50243-2016) 9) <<公共建筑节能设计标准>>(GB50189-2015) 10) 国家现行的其他相关规范及措施 11) PHNIX的性能参数 1.3 设计资料1.3.1气候条件 重庆属亚热带季风性湿润气候,冬暖春早,夏热秋凉,四季分明,无霜期长;空气湿润,降水丰沛;太阳辐射弱,日照时间短。年平均气温16~18℃,年平均降水量较丰富,大部分地区在1000~1350毫米,降水多集中在5~9月;年日照时数1000~1400小时。无霜期340天。 1.3.2设计资料 1)室外设计计算参数 根据《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012中相关规定: 2)室内设计计算参数 参照《全国民用建筑工程设计技术措施节能专篇 暖通空调·动力》及甲方要求: 3)室内设计计算参数 根据《全国民用建筑工程设计技术措施-给水排水》中相关规定:
1.4 负荷及日最大热水用水量计算空调采暖:参照《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范GB 50736-2012》相关规定及项目所提供的实际围护结构情况,根据建筑的空调面积和房间功能进行负荷计算得:设计冷负荷为640KW,单位面积冷负荷指标为180W/㎡;设计热负荷为466KW,单位面积热负荷指标为130W/㎡。 热水:综合《全国民用建筑工程设计技术措施·给水排水》GB/50015-2019中相关规定及项目提供使用情况: 该项目有标准间64间,用水量标准为200L/床.日,有三人间和四人间共10间,用水量标准为300L/床.日,最高日用水量为15.8T/d。 1.5 主机选型PHNIX空气源超级模块机组PASRW500S-A单台机组额定制冷量为138kW,制冷输入功率为38.5kW,制热量为141 KW,制热输入功率为43.6kW;PASRW250S-A单台机组额定制冷量为70kW,制冷输入功率为17.8kW,制热量为75 KW,制热输入功率为21.2kW。全热回收模块三联供机组PASRW250S-V-QX单台机组制冷+制热水模式下额定制冷量为60kW,制热水能力为80kW,输入功率为18.5kW。 热水部分:冬季在低环境温度4.1℃时,此时自来水温度为7℃。那么将1吨自来水从7℃升高到55℃所需要的热量为: Q=CM△T=1.163*1(吨)*(55-7)=55.8KWH 则热泵加热16T水所需的热量为:Q=16*55.8=893KWH 考虑环境温度低时主机能力衰减,此时PASRW250S-V-QX制热能力为50KW。 则在冬季低温条件下,初始加热时间为16h情况下,所需机组台数为: N=893/(16*50)=2台 空调部分:已知该建筑的冷负荷为640kW,考虑建筑用途及分区,取同时使用系数为1,则实际需求冷量为640KW;热负荷为466kW。 减去夏季三联供的制冷量(60*2)=120kW,还需选配PHNIX风冷模块机组PASRW500S-A*4台, 综上所述:选配PHNIX风冷模块机组PASRW500S-A*4台+PASRW250S-V-QX*2台,满足项目全年空调采暖热水需求,夏季空调制冷同时,全热回收提供免费生活热水。 1.6空调风、水系统简介1.6.1空调冷冻水系统 1)空调水系统为闭式机械循环一次泵变流量双管制系统; 2)水系统同程设计; 3)空调补水、定压采用膨胀水箱定压; 4)空调系统顶点设排气阀或排气管、在主立管最下端(根部)设置排污阀。 1.6.2空调风系统 根据建筑使用功能,空调末端设计采用风机盘管,暗装于室内天花内,与室内装修风格结合,气流组织为上送上回,回风口为单层带滤网铝合百叶风口。 室内新风通过门窗渗透,以满足室内新风卫生要求。 1.7空气源模块+三联供系统优势空气源模块机组是以空气为冷(热)源,以水为供冷(热)介质的热泵机组。作为制冷、供热、制热水兼用型的一体化设备,极其适用于无供热管网或其它稳定热源,却又要全年空调、热水需求的项目。一机多用,功能强大,夏季可产生零费用热水,尤其适用于酒店、医院、宾馆、学校、洗浴中心等场合使用。 1.7.1 系统简单,维护方便 系统结构简单,三联供有五种工作模式,充分发挥了三联供的性能特点,解决酒店等场所的空调热水问题,相比冷却塔+锅炉系统,省略了冷却塔、冷却水泵、锅炉及相应管道系统等许多辅件,维护管理方便,初投资和运行费用可节省30%左右。其二螺杆机组、锅炉都需要持有专业证书来管理运行,增加的运行的人工成本。 1.7.2 节省有效占地面积 采用螺杆机组+锅炉方案,需要提供专门的机房放置主机,若采用模块+三联供系统,可以直接放置在楼顶,不占用有效地面空间。 1.7.3环保 本项目若采用燃油、燃煤方式,必定会受到政策的制约。空气源热泵机组通过与空气换热实现制冷和采暖,不排放有毒有害气体,环保干净;且芬尼克兹空气源热泵机组采用安全环保冷媒R410A,对臭氧破坏系数为0。 1.7.4 运行费用低 本项目空调使用时间不一致,如果使用螺杆机组,单台制冷量大,螺杆机组会经常出现低负荷工况运行,机组能效低,运行费用高。采用空气源模块系统,模块化组合,系统可以根据实际负荷需求自动调整机组开启数量,从而达到节能的目的。 1.7.5 模块化组合 空气源热泵机组模块化组合,机组互为备用,维护期间基本不影响项目空调热水的正常使用。 1.8负荷选型表
1.8部分施工图
1.9现场施工照片
|