工程概述
工程名称:德国菲斯曼燃气壁挂炉+明装片采暖系统
工程位置:宁波市鄞州区中海雍城世家二期
房屋户型:2室1厅
建筑面积:86平米 工程面积:采暖面积65平米
施工单位:宁波创达暖通工程有限公司
设计依据
甲方提供的建筑图纸及相关要求;
施工现场的实地勘测;
国家现行的技术标准、施工及验收规范、工程质量评定标准;
《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》;
《居住建筑节能设计标准》DBJ11-602-2006;
《低温热水地板辐射供暖系统施工安装》(03K404);
《供配电系统设计规范》(GB50052-95);
《公共建筑节能设计标准》(JGJ26-95);
《采暖通风与空气调节规范》GB50019-2003;
《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303);
《地面辐射供暖技术规程》(JGJ142-2012);
《民用建筑节能设计规范》(GB50176-93);
《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002);
《施工现场临时用电安全生产管理制度》(GBJ59-88);
《施工现场临时用电安全技术规范》(GBJ46-88);
《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》(GB50736-2012);
设计参数
室外设计参数
夏季室外计算干球温度: tW=35.2℃
夏季室外计算湿球温度: ts=28.2℃
夏季室外平均风速: v=3.2m/s
最冷月平均室外计算相对湿度: RH=20%
冬季室外计算干球温度: tW= 5℃
冬季室外平均风速: v=2.7 m/s
冬季快要来临,明装暖气开始准备安装了吗? 今天给大家科普一下明装暖气是如何安装的? 冬天想告别寒冷的小伙伴,请抱紧我~
第1步:确定安装方案 实地勘察房屋情况,设计团队根据现有设施、用户使用习惯, 提出专业合理的建议,确定管道走向和暖气片位置 第2步:成品保护 货物整产堆放在不影响生活起居的位置,安装人员穿戴鞋套入内, 地面和屋内设施(家居家电等)覆盖保护膜进行防尘保护
第3步:无尘打孔 确定开孔位置,使用水钻打孔无灰尘,同时使用接水罩防止污水四溅。
第4步: 固定管槽 打孔完成后,开始布局管槽安装,明装暖气专用管槽,保护管道,让室内整洁。
第5步: 连接管道 管道使用铝塑管,连接件选用黄铜镀镍快装接头,无需卡压, 滑紧工具,管道连接快速简单杜绝漏水隐患。
第6步: 安装暖气片和阀门 水平尺定位,在墙面固定暖气片挂钩,暖气片上墙放置平稳后, 将管道和控制阀、回水阀连接牢固
第7步:安装暖气壁挂炉 拆除厨房吊顶、拆除原有燃气热水器,固定燃气壁挂炉, 连接燃气管,自来水冷热水管,供暖进回水管。
第8步:调试验收 检测壁挂炉燃气管连接处是否漏气,管道内注水后,对暖气片进行排气, 使用热成像仪检测暖气片的散热效果,递交维保单和设备说明书, 用户签字验收,进行完工交接