公司简介
宁波市中浙长城空调器有限公司是一家专业配送、专业销售、专业安装、专业维修的空调专营公司,以连锁门店数量多、分布面广,售前、售中技术支撑点高,售后服务力量雄厚而著称于宁波空调器销售行业。公司建于1997年,现拥有连锁售点40多家,长城空调公司以完善的管理,知名的品牌,规范的施工,专业的技术,优良的售后服务走在舒适家居行业的前列!
工程概述
工程名称:别墅明装暖气片
工程位置:宁波市宁海县华庭家园
工程面积:采暖面积72平米(两层)
施工单位:宁波市中浙长城空调器有限公司
设计理念
1、本工程为舒适环境设备工程,为燃气锅炉+热水+散热器采暖系统;
2、采暖系统采用双管并联连接,采暖水由分集水器分配到每一个支路,更有利于水流量的均衡分布;
3、采暖主要管道走室外,室内管道延续以往工艺,在明装散热系统工程中线槽安装处理做了改进。合理有效利用房屋构造,打造融入家居装饰的线槽施工工艺,舒适家居在感官与视觉上得到完美体现。
5、房屋户型为别墅;建筑面积380㎡,实际采暖面积为72平米为一层会客厅、二层餐厅、主卧与次卧;
设计依据
甲方提供的建筑图纸及相关要求;
施工现场的实地勘测;
国家现行的技术标准、施工及验收规范、工程质量评定标准;
《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》;
《居住建筑节能设计标准》DBJ11-602-2006;
《低温热水地板辐射供暖系统施工安装》(03K404);
《供配电系统设计规范》(GB50052-95);
《公共建筑节能设计标准》(JGJ26-95);
《采暖通风与空气调节规范》GB50019-2003;
《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303);
《地面辐射供暖技术规程》(JGJ142-2012);
《民用建筑节能设计规范》(GB50176-93);
《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002);
《施工现场临时用电安全生产管理制度》(GBJ59-88);
《施工现场临时用电安全技术规范》(GBJ46-88);
《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》(GB50736-2012);
设计参数
室外设计参数
夏季室外计算干球温度: tW=35.2℃
夏季室外计算湿球温度: ts=28.2℃
夏季室外平均风速: v=3.2m/s
最冷月平均室外计算相对湿度: RH=20%
冬季室外计算干球温度: tW= 5℃
冬季室外平均风速: v=2.7 m/s
设计依据
1、采暖室外计算温度:0℃
2、采暖室内计算温度:18℃ ± 2℃
3、散热器采暖设计参数:采暖供回水系统分别采用:主水管DN25、分水管DN16; 管道采用走吊顶及踢脚线的方式铺设,同时,管道套有保温套管,并用白色管槽盒盖住管道,完工后管系加压1.2bar;
4、室内设计温度均按(16℃± 2℃ )为标准:计算采暖面积约72㎡,设计功率合计在12960W,平均每平方米达到176.4W,客餐厅为170W/㎡,卧室为160W/㎡设计;
5、散热器布设依据:
根据房屋面积计算出室内所需散热量,根据散热量选择与之相匹配的散热器;
|