舒适家居大赛

 找回密码
 注册
查看: 3703|回复: 3

天山区人民法院餐厅及健身房采暖方案

[复制链接]
发表于 2011-9-15 11:40:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 新疆利仁达地暖 于 2011-9-15 11:42 编辑

一、      方案概况1.1   气象参数
天山区人民法院位于乌鲁木齐市天山区金银路金银大道9号,海拔904米,最大冻土深度1.33米,冬季室外采暖计算温度-22℃,极端最低温度-41.5℃,极端最低温度平均值-29.7℃。
1.2   建筑概况
天山区人民法院地下一层为车库,地下二层为餐厅和健身房,总采暖面积为1200平米,餐厅部分面积为800平米,健身房面积为400平米。
1.3   冬季采暖状况
地下二层的冬季采暖状况:由于地下二层标高在地面以下7米左右,远远低于最大冻土层厚度,并且地下一层及以上楼层已经有市政热力管网供暖,阻挡了室外冷空气的侵入,按以往使用的经验,餐厅和健身房的冬季非采暖的平均室内温度为14℃左右,因此餐厅和健身房的冬季采暖负荷很低。
1.4   采暖区域概况1.4.1              餐厅及健身房布局分为3个部分:
①健身房400平米左右;②餐厅包厢3个300平米左右;③餐厅大厅500平米左右。
1.4.2              采暖分为5个采暖区单独控制:
健身房和大厅两个采暖区,3个包厢分为三个单独的采暖区。
二、      冬季采暖负荷计算2.1   热负荷分析
冬季餐厅和健身房的热负荷主要来自于送排风的热量损失和围护结构的热量散失。
2.2   冬季采暖计算温度
房间

室内非采暖计算温度

室内采暖计算温度

外围计算温度

餐厅
大厅

14℃

24℃

4℃

餐厅
包厢

14℃

25℃

4℃

健身房

14℃

22℃

4℃

2.3   冬季采暖计算热负荷:2.3.1              健身房:
400平米,计算热指标为33w/㎡,放大系数1.4,铺装功率为46.2w/㎡,健身房采暖功率为18.48kw。
2.3.2              餐厅大厅:
500平米,计算热指标为39w/㎡,放大系数1.3,铺装功率50.7w/㎡,大厅采暖功率为25.35kw。
2.3.3              包厢:
300平米,计算热指标为44w/㎡,放大系数1.4,铺装功率61.6w/㎡,包厢采暖功率为18.48kw。
总面积:1200平米,总功率62.31kw,平均热负荷51.9w/㎡。

 楼主| 发表于 2011-9-15 11:41:46 | 显示全部楼层
三、      采暖方案:3.1   方案一  发热电缆地板采暖3.1.1              发热电缆地板采暖的优势1)    控制灵活
可灵活控制采暖区域的开关,精确实现按需供暖,避免产生不必要的浪费;
可对任何采暖区域的进行温度控制,利用温控器设定采暖区域所需要的温度,使采暖区域精确达到所需要的温度范围;
可以经济运行,节约能源,人走时可关闭系统或调低温度;
可设置开启的时间和温度,使系统每天按设定的时间段运行,使用非常省心。
2)    节能环保
由于采暖系统控制灵活,可按需供热,设定温度,再加上地下二层在冻土层以下,周围土壤温度均在4℃左右,且地下一层已有集中供暖,采暖区域的节能性很高,所以采暖系统基本上是与热能损失相平衡的方式将室内温度维持在所需要的温度范围,非常节能;
采暖系统采用电能,不会产生对环境的污染物,非常环保。
3)    使用安全可靠,与建筑物同寿命4)    不占用室内使用面积,美观舒适
整个采暖系统安装地面以下,室内仅可见漂亮的温控器,美观大方;
采暖系统符合人体温感特点,热量从地面徐徐升起,清洁、温暖、舒适,为您带来脚暖头凉的舒适享受。
5)    无后期维护及维修费用。3.1.2              电缆选型1)    健身房:6根TXLP/2R 3300/17,19.8 kw,49.5w/㎡;2)    大厅:8根TXLP/2R 3300/17,26.4 kw,52.8w/㎡;3)    包厢:6根TXLP/2R 3300/17,19.8 kw,66w/㎡;
总铺装功率:66kw,单位面积热负荷:55w/㎡。
3.1.3              运行费用分析1)    初装费用:1200㎡×120元/㎡=14.4万元。2)    计算数据:
参照供暖期10月15日至次年4月15日,180天,每天集中使用时间:大厅在早上9:00至10:00(系统运行80分钟左右即可),中午2:00至3:00(系统运行60分钟左右即可);健身房在下午6:00至8:00(系统运行80分钟左右即可);包厢不定时使用,按每天使用时间3小时(系统运行90分钟左右即可)计算。
3)    费用估算:
正常气候条件下,按以上使用规律计算,大厅冬季采暖费用为2.3小时/天×180天×26.4kw×0.53元/度=5792.69元;健身房冬季采暖费用为1.3小时/天×180天×19.8kw×0.53元/度=2455.60元;包厢冬季采暖费用为1.5小时/天×180天×19.8kw×0.53元/度=2833.38元;以上费用合计为11081.66元,单位面积采暖费用为9.23元/㎡。
4)    节约费用估算:
参照集中供暖初装费用高出(120元/㎡-60元/㎡)×1200㎡=7.2万元,参照集中供暖22元/㎡,每个采暖季可节约采暖费用15318.34元,预计5个采暖季后采暖初装及运行总费用为14.4万元+11081.66元×5个采暖季=19.94万元,而集中供暖5个采暖季后初装及运行总费用为7.2万元+22元×1200㎡×5个采暖季=20.4万元,即在5个采暖季后总体费用将比集中供暖费用低,按使用寿命50年计算共可为贵单位节约采暖费用:15318.34元/年×50年-7.2万元=69.4万元。
3.2   方案二  蓄热式电暖器采暖3.2.1              蓄热式电暖器采暖的优势1)    控制灵活
与发热电缆地板采暖控制达到同样效果。
2)    节能环保
与发热电缆地板采暖控制达到同样效果。
3)    可错时加热,降低供电容量,减少配电投资。4)    美观舒适
外形整洁美观,节省空间;
5)              蓄热电暖器以热辐射方式为主,热对流方式为辅进行热量传递,可以迅速提升室内温度。6)    可完全利用低谷电,运行费用低廉。7)    设计配置灵活,无需预埋管道,安装简捷。8)    运行可靠,无日常维护。3.2.2              电暖器选型1)    健身房:8台DNC24I,19.2 kw,48w/㎡;2)    大厅:11台DNC24I,26.4kw,52.8w/㎡;3)    包厢:8台DNC24I,19.2 kw,64w/㎡;
总铺装功率:64.8kw,单位面积热负荷:54w/㎡。
3.2.3              运行费用分析1)    初装费用:1200㎡×100元/㎡= 12万元。2)    计算数据:
参照供暖期10月15日至次年4月15日,180天,每天集中使用时间:大厅在早上9:00至10:00(系统运行60分钟左右即可),中午2:00至3:00(系统运行60分钟左右即可);健身房在下午6:00至8:00(系统运行80分钟左右即可);包厢不定时使用,按每天使用时间3小时(系统运行90分钟左右即可)计算。
3)    费用估算:
正常气候条件下,按以上使用规律计算,大厅冬季采暖费用为2小时/天×180天×26.4kw×0.53元/度=5037.12元;健身房冬季采暖费用为1.3小时/天×180天×19.2kw×0.53元/度=2381.18元;包厢冬季采暖费用为1.5小时/天×180天×19.2kw×0.53元/度=2747.52元;以上费用合计为10165.82元,单位面积采暖费用为8.47元/㎡。
4)    节约费用估算:
参照集中供暖初装费用高出(100元/㎡-60元/㎡)×1200㎡=4.8万元,参照集中供暖22元/㎡,每个采暖季可节约采暖费用16236元,预计3个采暖季后采暖初装及运行总费用为12万元+10165.82元×3个采暖季=15.05万元,而集中供暖3个采暖季后初装及运行总费用为7.2万元+22元×1200㎡×3个采暖季=15.12万元,即在3个采暖季后总体费用将比集中供暖费用低,按使用寿命50年计算共可为贵单位节约采暖费用:16236元/年×50年-4.8万元=76.38万元。
综上所述,建议贵单位采用电采暖进行供暖,即简洁大方,又控制灵活,节约采暖费用,经济运行,安全可靠,后期不需要维护及维修,一次投入长期受益,并且节能环保,符合国家环保政策。
备注:
1. 以上建筑面积等数据均为估算值,结论仅作参考。
2.      建议贵单位为电采暖系统单独设置电表,进行采暖用电计量,以便得出实际采暖运行费用的准确值。