本帖最后由 斯比克 于 2011-10-26 09:26 编辑
南京斯比克工程设备有限公司 地暖案例参赛作品 一、参赛者名字 1、公司名称:南京斯比克工程设备有限公司 2、联系方式:电话: 025-86619965 86603698 地址: 江苏省南京市建邺区江东中路169号 二、工程名称: 1、地点:江苏省南京市海德卫城2栋1单元403室 2、工程面积:建筑面积140㎡,地暖面积110㎡ 3、设计说明: 菲斯曼WH1D原装进口锅炉 原装进口德国洁水PERT管 4、创意说明: 高端配置:德国进口菲斯曼锅炉、德国“洁水”抗氧渗透PERT管 分区控制:每个区域设分区控制器 5、设计原理: 1、锅炉:厨房面积小,安装于北设备阳台 2、分水器:安装于厨房水槽下,分6个回路供暖 3、地暖管:德国“洁水”抗氧渗透PERT管,间距15cm 3、分区控制:餐客厅、主卧套房、次卧、书房4个区域独立温控 平面图 设计图 8、热负荷说明: 1、室内设计温度22℃,设计供水温度50℃,回水温度40℃ 2、PERT管,管径16*2mm,管间距15cm 3、豆石找平4cm厚,餐客厅铺地砖,房间铺地板 三、使用材料详细说明
1、锅炉:德国进口菲斯曼WH1D 24kw两用型锅炉 2、地暖管:德国“洁水”抗氧渗透PERT管,16*2mm,管间距15cm 3、分水器:中良铜业铜质分水器
4、保温材料:2.5cm聚苯乙烯挤塑板、
5、温控方式: 曼瑞德液晶温控器 德国洁水电热执行器 分水器带压差旁通阀 6、找平:豆石找平
|