施工单位:陕西峥嵘地暖安装服务有限公司
工程地址:西安市酒厂南侧周家坡村

工程概况:十万㎡成熟生活花园社区,位于东二环、大明宫、浐灞、CBE核心区域。
教育:西安交大、陕重子校、育才小学、48中、西煤子校、陕西科技大学
交通:230、20、20路区间、48、519、410、604、227、241、703、36等10余趟公交车
购物:百盛、易初莲花、华润万家、胡家庙市场、辛家庙市场、大明宫建材市场。

采暖方案:我们为客户设计了采用燃气壁挂锅炉和市政供暖两用的低温热水辐射地板采暖系统。

设计思路:1、初步设计
1)根据建筑施工图及相关数据,计算建筑物的热负荷。
室内地面采暖W =q×A
q-单位面积采暖热负荷,120w/m2
2)与建筑其他相关专业协调地热系统设计的相关问题。
a.前期与装潢水电工完成现场交底工作;
b.明确施工要求(装潢地面管道施工,卫生间防水等);
c.在装潢吊顶前,应布置好从顶面走的采暖主管道及保温,预留好锅炉烟囱洞等;
d.在装潢隐蔽工程验收之后(包括卫生间防水),安排地面采暖工程材料进场,验收合格后组织施工;
e.按照规范施工完毕后,做好压力测试工作,并由业主或委托人进行验收;
f.在装潢结束后,安装混水温控器,进行整体系统运行的调试;
g.交付客户使用及保养等事项。
3)确定分水器的位置。
一般分水器占用的空间不大,所以一般放在厨房橱柜的下面,不影响美观。
2、系统设计
1)计算建筑物有效散热面积。
2)计算建筑物的有效热负荷。
3)地热的系统水力计算。
4)其他设备选择计算。
3、施工图纸设计
   施工图纸设计是一个至关重要的环节。
   首先、应根据系统计算得出相关参数:如地面饰层的材料热阻、热源的供水情况、室内设计温度、有效散热面积,来确定加热管的间距。
   其次要根据房屋的结构分布和分水器位置,确定管路的最佳走向,绘制地热盘管图,地热管线长度一般不宜超过100m,最长不可超过120m。设计力求分室控制。
再次要熟悉和了解各种材料的性能与特点,努力作到设计与施工相结合,减少具体施工的难度, 指导施工,利于施工。

设计与配置的依据参数:

依据中华人民共和国行业执行标准《地面辐射供暖技术规程JGJ142-2004》,根据用户需求以及房屋结构,提出最佳设计方案及管路系统图,确认后,再根据相应技术参数进行设计。

设计参数:冬季室外温度:-10℃
暖进水温度:50℃

冬季室内温度:20℃
供暖回水温度:40℃

地表蓄热温度:28-30℃
蓄热层厚度:50mm
排管平均管间距:200mm
盘管规格DN20*2.0
挤塑板(厚20mm,密度30-40kg/cm3)


系统说明:

1, 由于天然气尚未开通,壁挂锅炉系统预留。

2,地暖管材选择伟星PE-RT2地暖专用管。

3,混水系统采用杭州欧乐威混水系统实现水温和房间温度双重控制。

5,分水器采用我公司定制的一次锻造而成无缝连接分水器,杜绝渗漏。

6,反射膜采用我公司定制的80G无纺布专用反射膜。

施工照片:

78.jpg 56.jpg 34.jpg 12.jpg 80.jpg