施工单位:丹阳市利友居冷暖设备安装工程有限公司
项目名称:双功能燃气壁挂炉+低温热水辐射地板采暖系统
工程地址:丹阳市江南人家高档住宅区

工程概况:
业主对楼层的高度很在乎,要求系统设备、材料均为业界高档、成熟品牌,对系统功能要求完善,系统质量稳定可靠,而且尽量降低层高,所有的设计要求与验收都要通过专业人士的确认与认可。业主通过与我方的一次次的沟通交流和他自己长时间的慎密考察与比较,最后只能选择我们。
    该户采暖面积约70㎡。
照片 034.jpg



甲方要求:

  1.  满足整个建筑采暖的舒适温度及分室控温,以及快速升温和节能运行                 
   2.  满足超大流量热水能连续不断的供应
   3.  所有的设计要达到智能化,要低能耗,尽量减低层高。

设计思路与解决办法:
    根据客户的要求和住宅的实际情况,我们设计采用一台A。O史密斯双功能壁挂炉,低温热水辐射地板采暖系统、大流量热水,以满足住宅的采暖及大量生活热水供应。
为了解决层高问题我们
采用空气保温的舒倍特模块地暖。相比传统模块地暖采用苯板、挤塑板保温,舒倍特模块地暖消除了传统地暖保温层易引起火灾的隐患。比传统地暖热源低15-20℃,室内温度高出4-6℃.产品地面设有凸突,减少热量往下传递,导热系数大于传统的发泡模板10倍以上,热效率高,可减少热损失80%以上.产品厚度只有2.5CM,热阻小,热程短,蓄热和传热快。将管线扣压在产品沟槽内,保护起来,使管线几乎不承受外部压力。而且通过实际验证,每平方米舒倍特模块地暖能够在一辆汽车的压力下做到不变形、不破裂,具备超强的抗压力,是所有模块地暖所不具备的,同时,舒倍特模块地暖重量轻,每平方米2.8公斤,能有效减少楼层负荷。
    地板采暖及控制系统、一二次流体分配系统、流体平衡、动力分散系统、总线控制系统
  为了使系统正常运行,有效防止氧化、盐化、电化腐蚀;微生物滋生等,以保证系统水路清洁,延长系统寿命,故在系统内增加欧盟用水标准系统保护剂。
   经过认真计算热负荷,环路、管件和阀门等的压力损失、克服系统小循环,选配锅炉功率、水泵型号、分水器品种规格等关键设备。
    系统管路、地暖管材、及其他相关辅材均采用业界知名品牌产品,以保证系统完善。
    为达到系统智能化、人性化目的,设计分室、分时段温度控制系统。为解决锅炉温控与房间温控系统的冲突,克服系统小循环,系统设计了总线型温控方式,即当某一房间将有采暖需求时,锅炉即启动;当最后一个房间温控关闭时,锅炉即停止运行。节能并延长系统寿命。
    通过我们学习郭春雨老师设计的总线型温度控制系统,以及各种流量控制、压力平衡技术,配合舒贝特高效末端我们希望打造出一套非常舒适、节能,人性化、智能化的高档次采暖系统,树立丹阳高档地暖的“行业标准”。
设计依据及标准:

    1. 《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》
    2. 《居住建筑节能设计标准》DBJ11-602-2006
    3. 《低温热水地板辐射供暖系统施工安装》(03K404)
    4. 《供配电系统设计规范》(GB50052-95)
    5. 《公共建筑节能设计标准》(JGJ26-95)
    6. 《采暖通风与空气调节规范》GB50019-2003
    7 《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303)
    8.《地面辐射供暖技术规程》(JGJ142-2004)
    9.《民用建筑节能设计规范》(GB50176-93)  
   10.《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002)
上图:

B-2-1402胡先生1.JPG





•材料验收:严格按《地面辐射供暖技术规程》JGJ142-2004《材料》项目内容
执行,专人负责;
•施工管理:严格按《利友居地面辐射供暖施工规范》执行,专人负责;
•现场管理:严格按《利友居地暖施工现场管理制度》执行,专人负责;
•巡检管理:严格按《利友居地暖施工巡检管理制度》执行,专人负责;
•检验、验收:严格按《地面辐射供暖技术规程》JGJ142-2004《检验、调试及验收》项目内容执行,专人负责。

主要设备及材料:

热源:A.O史密斯双功能燃气壁挂炉
       混水中心:曼瑞德
        分、集水器:曼瑞德
        压差旁通阀:曼瑞德
        主管道、管件:爱康保利
        地暖盘管:爱康保利PE-RT地暖专用管材,Dn20
        地暖弯管器:金明
        绝热层:舒倍特模块
        蓄热层:水泥砂浆
        温控器及执行器:曼瑞德
        系统保护剂:费洛克斯
     
施工现场图片:
照片 040.jpg

照片 037.jpg
照片 035.jpg
照片 042.jpg






1.主管路:
  根据精算出来的主管管径进行布置,做成动力分散系统;主管道的施工除了要走的横平竖直、漂亮、标准以外,更要特别注意的是管路的规划,尽量避免过多的弯头,尽量控制管道的长度,以减小管道压损,利于系统的运行。整个系统在挂锅炉之前一直用压力表监视压力情况。
小结:
    不管是从施工规范和技术上要求极高,对施工现场的现场管理要求也非常的严格,不过从开始施工到最后调试的验收工作以及我的协调组织工作,都得到了甲方的高度认可。非常感谢公司对我的培养和提供的平台,让我各方面的能力不断的得到提升,不断丰富我的人生阅历,让我以饱满的热情与自信融入这个团队当中,共同迎接新的挑战。在此特别感谢重庆温馨时代暖通设备有限公司郭春雨老师对系统总线控制的指导及舒倍特李总的铺设施工注意事项指导。

设      计:王俊杰
批      准:盛  鑫
材      设:耿※※
施      工:耿※,王※   刘※,
工程  调度:  盛※,※