产品名称澳信空气源低温三联供机组
产品型号:澳信低温采暖三联供机级ASH-100FV  
项目名称:山东泰安市东湖小区
设计方案 澳信空气源热泵三联供
安装时间:201010
设计依据:
该项目是一个住宅楼,采暖面积为134平米,三室两厅,根据在该地区采暖要求,每平米用电负荷为80W,总需热负荷为10KW,根据以上数据该项目采用了-25度澳信低温三联供ASH-100FV/180V一体机,
运行数据:
该机组在2010年11月16日至2011年2月28日,共计106天,一个采暖季共用了电表度数为2620,能量表读数为6602;热水计量表读数为42m3,10年12月4日初装热水表至11年2月25日,共84天,提供了42m3 48度的生活热水。150升生活热水,温度为48℃,84天计用热水42 m3,平均每天用热水0.5吨,整个采暖季120天计产生60吨热水。
电能消耗:
平均每天耗电量为2620/106=24.7KW,按冬季采暖运行时间120天计算,共计耗电2964KW,总费用为2964×0.55=1630元;一个采暖季每平米耗电费用为1630/134≈12.16元,每小时耗电量为24.7/24≈1.03KW≈0.57元。以上数值包含水泵及生活热水的耗能。
通过以上的运行数据做出以下总结:
首先:采用澳信地暖空调采暖室内温度波动极小,从最初期的设定23±1℃到后期的22±0.5℃,室内温度始终保持在一种稳定的状态;由于采用了专利技术的控霜、除霜技术,以及利用超低温环保冷媒R404A,化霜时间几乎可以忽略不计,保证了在低温严寒天气下的采暖效果。
其次:先进的控制技术,全年自动运行,机组完全根据室外环境温度自动调整进水温度,能耗亦随曲线变化,达到了完美的节能效果。

工程图片如下:

内机1.jpg

外机1.jpg

集分水器1.jpg


供暖热量表1.jpg