自贡市汇东南湖郡高档住宅区(自贡美新地暖公司)

  [复制链接]
发表于 2011-11-23 13:50:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 自贡美新地暖 于 2011-11-29 15:44 编辑

施工单位:自贡市美新住宅环境科技有限公司
项目名称:双功能燃气壁挂炉+低温热水辐射地板采暖系统
工程地址:自贡市汇东南湖郡高档住宅区

工程概况:
该户采暖面积约100㎡。业主对楼层的高度很在乎,要求系统设备、材料均为业界高档、成熟品牌,对系统功能要求完善,系统质量稳定可靠,而且尽量降低层高,所有的设计要求与验收都要通过专业人士的确认与认可。业主通过与我方的一次次的沟通交流和她自己长时间的慎密考察与比较,最后只能选择我们。
   
甲方要求:
1.满足整个建筑采暖的舒适温度及分室控温,以及快速升温和节能运行                    
2. 满足超大流量热水能连续不断的供应
3. 所有的设计要达到智能化,要低能耗,尽量减低层高。

主要设备及材料:
热源:意大利贝雷塔两用燃气壁挂炉
恒温单元:索林
分、集水器:天脉远红
主管道、管件:爱康保利
地暖盘管:爱康保利PE-RT地暖专用管材,Dn16
地暖弯管器:金明
绝热层:天脉远红远红外地砖模块
温控器:曼瑞德
系统保护剂:费洛克斯

设计思路与解决办法:
       根据客户的要求和住宅的实际情况,我们设计采用一台意大利贝雷塔两用壁挂炉,低温热水辐射地板采暖系统、大流量热水,以满足住宅的采暖及大量生活热水供应。

       为了解决层高问题我们采用空气保温的天脉远红模块地暖。相比传统模块地暖采用苯板、挤塑板保温,天脉远红模块地暖消除了传统地暖保温层易引起火灾的隐患。比传统地暖热源低15-20℃,室内温度高出4-6℃.地面部分20分钟升温,导热系数大于传统的发泡模板10倍以上,热效率高,可减少热损失80%以上.产品厚度只有3.5CM,热阻小,热程短,蓄热和传热快。而且通过实际验证,每平方米天脉远红模块地暖能够在高压力下做到不变形、不破裂,具备超强的抗压力,是所有模块地暖所不具备的。同时,天脉远红模块地暖重量轻,能有效减少楼层负荷。

       地板采暖及控制系统、一二次流体分配系统、流体平衡、动力分散系统、总线控制系统,为了使系统正常运行,有效防止氧化、盐化、电化腐蚀;微生物滋生等,以保证系统水路清洁,延长系统寿命,故在系统内增加欧盟用水标准系统保护剂。经过认真计算热负荷,环路、管件和阀门等的压力损失、克服系统小循环,选配锅炉功率、水泵型号、分水器品种规格等关键设备。系统管路、地暖管材、及其他相关辅材均采用业界知名品牌产品,以保证系统完善。

       为达到系统智能化、人性化目的,设计分室、分时段温度控制系统。为解决锅炉温控与房间温控系统的冲突,克服系统小循环,系统设计了总线型温控方式,即当某一房间将有采暖需求时,锅炉即启动;当最后一个房间温控关闭时,锅炉即停止运行。节能并延长系统寿命。

       通过我们学习天脉黄国苍黄总天脉的优势,以及各种流量控制、压力平衡技术,配合这一高效末端我们希望打造出一套非常舒适、节能,人性化、智能化的高档次采暖系统,树立自贡市高档地暖的行业标准

设计依据及标准:
1. 《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》
2. 《居住建筑节能设计标准》DBJ11-602-2006
3. 《低温热水地板辐射供暖系统施工安装》(03K404
4. 《供配电系统设计规范》(GB50052-95)
5. 《公共建筑节能设计标准》(JGJ26-95
6. 《采暖通风与空气调节规范》GB50019-2003
7 《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303
8.《地面辐射供暖技术规程》(JGJ142-2004)
9.《民用建筑节能设计规范》(GB50176-93)  
10.《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002

材料验收:严格按《地面辐射供暖技术规程》JGJ142-2004《材料》项目内容执行,专人负责;
施工管理:严格按《地面辐射供暖施工规范》执行,专人负责;
现场管理:严格按《地暖施工现场管理制度》执行,专人负责;
巡检管理:严格按《地暖施工巡检管理制度》执行,专人负责;
检验、验收:严格按《地面辐射供暖技术规程》JGJ142-2004《检验、调试及验收》项目内容执行,专人负责。

1.jpg
做好防水的卫生间

2.jpg
打扫完现场,准备粘保温边条

3.jpg
施工前的书房,准备铺天脉地砖模块

4.jpg
施工前的主卫

5.jpg
装好分水器(螺旋式专利分水器)的设备间

6.jpg
在地砖模块上铺上钢丝网

7.jpg

8.jpg

9.jpg

10.jpg

11.jpg
用双S回路铺设厨房,间距15mm

12.jpg

13.jpg
双S回路客厅到卫生间卧室的各路走向

14.jpg

15.jpg
卫生间面积小用单S铺设就可以了

16.jpg
客卧铺好的现场

17.jpg

18.jpg
这是书房,有预留书柜的地方就没铺设,为业主节约

19.jpg

20.jpg
紧靠着浴缸的地暖铺设

22.jpg
阳台位置的铺管

23.jpg

24.jpg

25.jpg

26.jpg
进入主卧的铺管

27.jpg

28.jpg

29.jpg
准备打压

30.jpg

1.jpg
                                                                                                           www.zgmeixin.com



发表于 2011-11-25 08:42:50 | 显示全部楼层
盘管回弯的角度太小了,太容易出现死摺问题了,
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2011-11-26 22:02:30 | 显示全部楼层
16的管路这个弯度是绝对没问题的!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-11-27 12:17:53 | 显示全部楼层
{:soso_e179:}
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-11-27 17:26:36 | 显示全部楼层
{:soso_e179:}
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2011-11-29 10:33:52 | 显示全部楼层
自贡美新地暖 发表于 2011-11-26 22:02
16的管路这个弯度是绝对没问题的!

不知老张担心的是什么?
回复 支持 反对

使用道具 举报