本帖最后由 宿迁固润暖通 于 2011-11-28 11:18 编辑
宿迁市固润供暖工程有限公司 曾昭喜 地址:江苏省宿迁市义乌商贸城精品街5幢31号 电话:0527-81182022 手机:13401898061
第Ⅰ部分 工程概况 一 、编制依据与说明 1、编制依据 (1)、施工图。 (2)、根据工程建设标准《低温热水地板辐射采暖工程应用技术规程》进行编制。 (3)、现行《建筑施工规范》相关规定。 (4)、根据我公司的施工经验进行编制。 2、编制说明 依据施工图纸,在采暖工程施工规范和给排水施工规范为原则的基础上,针对工程的实际情况编制施工组织设计,合理安排施工,确保工程的质量及施工进度。 二、工程概况 1、工程概况: 工程名称: 江山城市广场2#-1-601地面采暖工程 工程地点: 宿迁市宿城区运河4#桥北侧 承包单位: 宿迁市固润供暖工程有限公司 工程数量: 123.7m2 工程范围: 地面采暖所用材料的供应、施工、调试、售后等
二、工程特点: (1)甲方负责提供设计地板采暖施工图纸。 (2)乙方负责上述工程范围内的低温地热采暖系统工程的安装施工。 (3)本工程包工包料。 (4)低温地热采暖工程可能与电气、门窗安装、给水工程施工有交叉,要求各方密切配合,以确保工程 质量和施工效率。 第Ⅱ部分 施工组织设计 一 、施工准备与组织机构 1、施工准备 (1)、甲方的施工准备工作: 为保证工程质量、施工进度,甲方负责提供的符合低温地热采暖施工要求,乙方方可施工,以免造成 停工、窝工等现象。 具体条款如下: ① 对乙方提供施工图,组织有关工种进行会议、技术交底,以便于统一协作施工。 ② 甲方提供施工用电、用水。 ③ 提供低温地板采暖施工所要求的作业面,具体内容如下: (a)地面防水工程施工完毕并已通过验收。 (b) 室内低温地板采暖地面(找平层)的平整度要求正负误差在10mm以内,完成施工垃圾清扫。 (c) 提供或满足地面采暖施工的标高要求的工作面。 2、组织机构 (一)、现场组织机构框图; (二)、质保体系; 1、质量方针:质量第一、信誉第一、用户至上。 2、质量目标:施工争取优质工程,必保合格工程,与总包单位紧密合作,争创优良工程。 3、部门职责:项目经理主管工程的全面工作,要求工程管理技术人员各尽其责,认真履行管理制度,各施工 小组实行定额考核,所以工作人员均要严格执行公司的奖惩制度。 二、 安装施工 1、施工方法 (1)、施工工艺流程图(如下): file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1.WWW/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-3537.pngfile:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1.WWW/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-32569.pngfile:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1.WWW/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-10245.pngfile:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1.WWW/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-24072.pngfile:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1.WWW/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-29818.png地面找平 边界保温铺设 分集水器的安装 保温层铺设
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1.WWW/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-27298.pngfile:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1.WWW/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-29413.pngfile:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1.WWW/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-5209.pngfile:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1.WWW/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-20983.png 地暖管道铺设与固定 保温套管的安装 反射层铺设 file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1.WWW/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-286.pngfile:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1.WWW/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-4569.pngfile:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1.WWW/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-17030.png管道与分集水器的连接 打压测试 混凝土浇筑
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1.WWW/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-3987.png供暖设备安装 工程手续移交 (2)、安装施工方法: ① 施工前配合甲方进行室内找平层的检查工作,如现场不具备施工条件(如存在地面平整度不够、地面标 高不符合要求、地面杂物堆放等情况)或具备条件的工作面量无法满足地板采暖工程进度计划,在此情况下不应进行地板采暖施工。 ② 采暖工程施工时先将分、集水器以水平方向按图纸尺寸要求固定于墙壁上。 ③ 与前一项同时进行的是铺设保温板,要求做到平整、搭接严密;预留出固定文件柜的位置。 ④ 按施工图放线定位,应符合图纸要求,要求地暖管距墙尺寸不得小于150mm,在此原则的基础上根据现 场实际情况予以合理调整。 ⑤ 按图纸要求铺设地暖管:地暖管弯曲半径不应小于管径的6倍;在铺设中直管段每隔300mm设塑料固定 卡钉;如有管道翘起现象,需用水泥钉固定或重物压平。 ⑥ 地暖管与分、集水器连接前应测量好连接尺寸,用专用管剪断口,管口断面应垂直于管轴线,断口处应 对残渣、毛刺进行修整清理,分、集水器与地暖管接口为卡箍式自锁紧连接,将管头插入后拧紧锁母。分(集)水器应固定于墙壁或专用箱体内。集水器中心距地面应不小于300mm。 ⑦ 全部安装完毕后,进行一次压力试验:在进水口连接临时水源,打开进水球阀、排水球阀,注水、排气 至出水口无气泡后,存水打压,用手动试压泵缓慢加压,升压至0.6Mpa,15分钟内压力降不大于0.05Mpa 为合格。此项工作需经自检合格后,方可进行下一道工序施工。此间需及时作好试压记录并经监理验收 签字。 ⑧ 在一次压力试验合格后,在保持0.6Mpa压力的情况下,填充混凝土,并在其后48小时混凝土养护期内 采暖系统保持该压力。在混凝土填充过程中避免损伤地暖管外壁及破坏地暖管的排列。 ⑨ 在试压合格后,进行细石混凝土填充层的浇捣,混凝土填充层浇捣和养护过程中,系统应保持不小 于0.4Mpa的压力。地面层及其找平层施工时,不得剔凿填充层或向填充层楔入任何物件。 ⑩ 待混凝土填充层养护期满后,需进行二次交工阶段打压,该程序具体步骤按第一次压力试验程序执行, 并办理好交工报验手续。 2、施工进度计划 (一)、施工进度计划依据: 1、依据我公司的施工经验制定。 2、依据甲方、总包单位按施工组织设计要求所提供的低温地热采暖施工条件定制。 3、除未可预见的工地停电、停水、其他工种对我方施工材料成品造成损坏而影响进度的情况和其它不合理因 素及不可抗力因素以外,本进度计划对于其它正常的不可预见因素已做了相应的考虑。 4、严格按工程合同履行施工进度计划。 (二)、低温地板采暖施工进度计划: 1、 该工程的施工面积 123.7 平方米,根据甲方总工程进度,我方用 5 个工作日可完成地敷热的安装,若工程进度有特别要求,我们可随时增减施工人数。 第Ⅲ部分 工程管理 一、质量保证措施 1、 建立行之有效的施工质量保证体系 甲 方 作 业 班 组 项 目 经 理 施工管理技术、质量管理 现场暖卫、土建专业技术负责工程师 现场作业质量检查员 2、质量保证措施 ① 对所有材料实行采购检验,对所有部件、配件实行样品制:对所有材料、部件、配件、设备采购时其性 能和参数要求符合规范和设计的要求。进场材料必须有质检报告,产品合格证。 ② 对进场材料严格把关验收,核对其规格、型号、数量,要与合格证和质量证明文件相符;做到防潮、防 腐、防损坏;设专职人员管理。 ③ 严格控制工序,认真做好自检,保证隐蔽工程的质量:严格按照施工工艺、操作规程和验收规范施工, 禁止违章作业。 ④ 班组设置专职质量检查员,及时认真检查现场施工质量,并将有关情况反馈到技术负责人和专业质量检 查员;技术负责人和质量检查员要经常进行检查,保证施工质量。 ⑤ 现场安排有多年地暖施工经验的技术人员和工长,分别担任项目经理和施工队长,项目经理和施工队长 现场办公,做到施工现场24小时负责制,确保指挥灵、管理严、施工快、质量优。 ⑥ 施工现场设专职技术员,对地暖施工工艺、施工技术、每道工序,每个环节严格把关,不允许因施工人 员个人素质差异而影响整体施工质量,对甲方要求的技术变更事项或施工中临时出现的技术问题,及时 与甲方现场代表、监理公司及设计人员沟通,快速做出反应和处理意见,做到解决问题不过夜。 ⑦ 施工现场设专职质量监督检查员,每时每刻巡回对各班组施工质量进行检验,严禁违规施工,严禁偷工 减料,杜绝任何可能出现的质量隐患。 二 、成品保护措施 1、进场管材及管件保持出厂包装,存放在通风良好的库房内,不得露天存放,防止阳光直射,远离热源, 并避免油污。管材摆放要分项按编号排放整齐,用方木垫好,并应防止脚踏、物砸。 2、地暖管铺设好后及时进行试压,并及时浇筑砼垫层,垫层施工时管道确保0.6Mpa压力,注意不能踏压地 暖管,不能使用振捣器。 3、豆石混凝土施工时运料不得碰撞门口和墙面等处。 4、地面上铺设的电线管、采暖管、电气等应设保护措施。 5、地漏、出水口等部位安放的临时堵头要保护好,以防灌入杂物,造成堵塞。 6、不得在做好的地面上堆放杂物。 7、地面养护期间不准上人,其他工种不得进入操作,养护期过后也要注意成品保护。 三、 中间验收与竣工 1、中间验收是从铺设保温板起到地暖管铺设和分、集水器安装完毕进行试压止,由施工单位会同有关方面 进行。 2、竣工验收应由主管单位组织施工、监理、建设和有关单位联合进行;应具备施工图、竣工图和设计变更 文件以及主要材料、制品和零件的验收。 3、地暖调试,初次运行时应缓慢升温,水温控制在25-30℃范围内运行24小时。无异常现象时在逐日升 温,每24小时升温不超过5℃,直至达到设计温度后,即可正常运行。杜绝60℃以上的水温供暖。 4、验收至少应符合下列标准: (1)工程质量符合设计要求及地面辐射供暖技术规程; (2)填充层表面裂缝应在规范允许范围内; (3)管道及管件无残漏; (4)阀门开启灵活,关闭严密; (5)报审竣工文件; (6)施工图、竣工图和设计变更条件; (7)主材、辅材的产品合格证及检验单; (8)中间验收记录和试压记录; (9)工程质量检验记录; (10)地暖调适记录。 四、技术管理措施 1、项目技术负责人应加强施工人员的技术、质量教育工作。组织有关人员认真学习规范、标准,规程及有 关文件,提高技术管理意识,做到技术先行。 2、项目技术负责人组织有关人员进行图纸会审,并做好记录,提出问题,做好详细记录。 3、项目技术人组织有关人员进行施工方案的编制工作,施工方案应切实可行,施工员应根据实际情况分系 统、分部位进行技术交底,并认真向班组下达,落实到位。 4、根据土建工程进度,做好专业施工部署,做到不因技术问题拖延工期。 5、施工员做好施工日志,施工日志应详细记录施工每一天的工作情况。 6、施工中做好自检,发现问题及时纠正、解决,决不留下质量隐患,自检合格后组织有关部门进行检查, 积极听取各方意见,以确保工程质量,并及时填写有关记录,办理签字事宜,不得拖延,记录应做到内 容填写齐全、措词准确、各方签字齐全。 7、施工过程中当遇到重大或是施工员不能确定的问题时,施工员应找有关部门、人员商定,不得私自做主, 以防发生技术性错误。 8、所有技术资料的管理,必须严格按照建筑安装工程材料管理规程及质量验收规范进行。所有资料的保管 由专人负责,做到随施工进度及时整理,编制目录。 五、 安全消防措施 1、加强施工人员的安全意识教育,进入现场的施工人员必须进行安全培训。施工员做好每日安全交底,并 下达到施工班组;班组长每日做好班前安全讲话。 2、进入施工现场必须戴安全帽,严禁穿拖鞋进场。现场严禁吸烟。 3、作业人员不得朝下抛扔材料、工具、废弃物等。 4、使用中小型电动工具,必须有可靠的防电保护措施。电线不得随意乱接、乱拉。使用照明灯必须是低压 照明,不得使用高压照明,所需临时电须现场暂设人员进行操作,其他工种不得私自拆装。 5、随时清理现场,做到活完场清,消除安全、消防隐患,营造一个良好的工作环境。 6、现场消防临时设施,不得随意拆卸、移动,以确保火灾发生时消防设施的正常使用。 7、施工现场严禁使用电炉子等易燃引起火灾的物品。 8、保温材料、粘结剂、防锈漆等易燃物品必须单独存放,并却要远离火源、热源、电源、室内严禁明火。 六、 环保、文明施工 1、按施工组织设计所布置得方案进行施工,合理利用场地安排仓库、加工,保证施工现场清洁整齐。 2、减少噪音对周边环境的影响,避免扰民事件发生。 3、施工中各种废弃物平均安排分类垃圾箱,分类收集丢弃。 4、施工人员在每一段施工完毕后,必须做到活完场清,保持现场清洁整齐。 5、施工用水需节约用水,试压、冲洗试验时提前做好计划,专门连接排水、污水。 6、在施工人员中加强文明施工宣传,培养良好的文明习惯树立当代建筑工人的文明形象。 七、 标识 包装 运输及储存 1、标识的部分应打印或直接在管材的外壁,应能保证无论是在储存、搬运还是安装后,印记均清晰可见, 对于未经许可使用油漆、涂料等物质而造成的标识不清不包括在内。 2、标识不应引起对管材的性能产生不利影响的裂痕或其他开裂的破坏。标识颜色应不同于管材的底色,标 识大小应使标识用肉眼检查可辨。 3、包装的要求:地暖管包装为包装用塑料袋,编织布外部应有明显的标志及相应的说明。 4、运输的要求:避紫外线,勿重压,运输过程中不得损坏包装。 5、储存的要求:阴凉存放、避免长时间日晒、雨淋,根据要求码放,避免管材受压弯及损坏。
平面图 设计图 地面采暖系统轴侧图 地面铺设 分水器安装图 同程系统安装图 壁挂炉安装详图
|