本帖最后由 利友居盛鑫 于 2011-11-29 11:04 编辑
施工单位:丹阳市利友居冷暖设备安装工程有限公司
项目名称:燃气壁挂炉+低温热水辐射地板采暖系统+热水供应系统
工程地址:丹阳市金色家园高档住宅区
工程概况:
业主韩总对生活品质要求极高一直在韩国经商多年。做事很严谨,要求系统设备、材料均为业界高档、成熟品牌,对系统功能要求完善,系统质量稳定可靠,所有的设计要求与验收都要通过专业人士的确认与认可。业主通过与我方的一次次的沟通交流和他自己长时间的慎密考察与比较,最后只能选择我们。
该户型两套打通并一套使用建筑面积约140㎡,地板采暖面积约123㎡。
甲方要求:
1. 满足整个建筑采暖的舒适温度及分室控温,以及快速升温和节能运行 2.满足超大流量热水能连续不断的供应
3.所有的设计要达到智能化,要低能耗,所有的设备、材料都要用最好的
设计思路与解决办法: 采暖房间的设计参数:
室内温度:卧室,客厅,餐厅--20℃。卫生间--22℃。
地表温度:卧室,客厅,餐厅--25-28℃。卫生间26-30℃。 为了使系统正常运行,有效防止氧化、盐化、电化腐蚀;微生物滋生等,以保证系统水路清洁,延长系统寿命,故在系统内增加欧盟用水标准系统保护剂。
经过认真计算热负荷,环路、管件和阀门等的压力损失、克服系统小循环,选配锅炉功率、水泵型号、分水器品种、散热器的型号、流量阀规格等关键设备。
系统管路、地暖管材、及其他相关辅材均采用业界知名品牌产品,以保证系统完善。
为达到系统智能化、人性化目的,设计分室、分时段温度控制系统。为解决锅炉温控与房间温控系统的冲突,克服系统小循环,系统设计了总线型温控方式,即当某一房间将有采暖需求时,锅炉即启动;当最后一个房间温控关闭时,锅炉即停止运行。节能并延长系统寿命。
设计依据及标准:
1. 《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》
2. 《居住建筑节能设计标准》DBJ11-602-2006
3. 《低温热水地板辐射供暖系统施工安装》(03K404)
4. 《供配电系统设计规范》(GB50052-95)
5. 《公共建筑节能设计标准》(JGJ26-95)
6. 《采暖通风与空气调节规范》GB50019-2003
7 《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303)
8.《地面辐射供暖技术规程》(JGJ142-2004)
9.《民用建筑节能设计规范》(GB50176-93)
10.《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002)
二、施工要求:
1、设有分.集水器,分水器设有球阀,并设有手动排气阀、工作压力为0.3MPa。
2、室内采暖管道埋地部分每路管长不能大于90米,其中间为连续弯管,不得有接头,管道弯曲半径不宜小于6倍管外径。
3、在分.集水器附近以及其它局部加热管排列比较密集的部位,当管间距小于100mm时,加热管外部应采取设置柔性套管等措施。
4、管道和阀门要求:
(1)采暖管道采用保利PP-R管材,应保证耐温95℃以上,使用寿命在50年以上。
(2)管道连接时应避免轴向弯曲,同时要考虑地暖热胀冷缩,应清除管道及管件内的污垢和杂物,防止油漆.沥青等污染管材和管件。
(3)所有阀门.管件的位置应设置在便于操作与维修的部位。
(4)在浇捣混凝土覆盖层之前,必须先进行0.8Mpa的水压实验.合格后方能进行混凝土的施工。
5、豆石垫层:垫层高度、35mm。混凝土配比、C20。水泥、沙子豆石比例为1: 2:2.5。
6、试压要求;管道安装完毕后,必须先进行0.8Mpa的水压实验,稳压1h,其压力降不应大于0.05Mpa,水压实验宜采用手动泵缓压,不得有渗漏,不宜以气压代替水压实验。
7、在有冻结可能的情况下试压时,应采取防冻措施,试压完成后应及时将分水器内的水排干净。或者给水中加入适量的食用盐,以防止管内冻结。
8、其它各项施工要求应严格遵守《采暖与卫生工程施工及验收规范》 GBJ242-82)的有关规范
材料
管 材:开泰地暖管
分 水 器:德国曼瑞德分水器
卡 钉:金明卡钉
弯 管 器: 金明弯管器
混水中心:曼瑞德
控制系统:曼瑞德
施工现场图片:
热源主管道
施工单位简介:
丹阳市利友居冷暖设备安装工程有限公司正式注册于2008年,是丹阳最早推广独立供暖系统的专业暖通公司。多年来,我们通过大量时间的理论和实践,通过各个学科的专业知识来对系统进行优化,设计出更好的分户式采暖系统,专业的技术能力,精致的施工案例使利友居公司在丹阳树立了良好的企业形象,在丹阳高档地暖市场中占有着绝对的市场份额。客户评价:“专业、真诚,值得信赖”
地址:江苏省丹阳市水关西路新香草苑9-10号门市 0511-86955551
设 计:王俊杰
批 准:盛 鑫
材 设:耿※※ 施 工:耿※,王※ 刘※,
工程 调度: 盛※,※ |