本帖最后由 莱兹邦地暖 于 2012-7-17 16:59 编辑
系统方案设计
一、班戈县气候说明及工程概况
该工程位于西藏那曲地区班戈县县城。班戈县地处藏北高原纳木错、色林错两大湖泊之间,平均海拔4700米,属南羌塘高原湖盆地区,山势平缓,草原开阔,地势北高南低,气候寒冷,空气稀薄,四季不分明,冬长无夏,多风雪天,属于高原亚寒带半干旱季风气候区。年温差相对大于日温差。年日照时数为2944.3小时。年霜期为347.6天,没有绝对无霜期。年降水量308.3毫米。自然灾害有雪、风、霜等。每到春季,大风连续不断。秋季到春季,常出现雪灾。年平均冰雹日数在30天以上。冬季极端最低温度可达到零下28.6°
本地暖工程取暖面积为173.92M²,采暖区域划分为四个便民警务站。围护结构:墙体无内外墙保温、两立面窗户为双层玻璃幕墙、空间高度2.5米左右、地面为新浇筑毛坯水泥地面,无蓄热层、本案前后左右无房屋结构。以节能建筑为基准,按暖通设计要求,结合当地区实际情况,冬季取暖,距地面1米左右,室内温度须达到15~25℃;由于警务平台的特殊使用性质,其大门开关,人员进出较频繁,加上该地区的特殊严寒气候,所以采暖时热损很大。每平方130W热效率都不能满足日常警务处警需要,故本案设计热效率为160W每平方,方能满足场所供暖需求。
二、设计要求
经济、合理、安全、环保、舒适地解决办公场所的暖气供热,并且能自动微电脑控制,无需专人管理。
三、设计参考
1、《采暖通风与空气调节设计规范》(GB50019-2003)
2、《民用建筑节能设计规范》(GB50176)
3、《地面辐射供暖技术规程》(JGJ 142-2004)
4、《低温辐射电热膜》(国家建工行标2010)
5、满足国家及西藏有关标准和行业标准。
四、主要产品技术措施
1、采暖系统采用“莱兹邦”韩国纯进口电热膜。中德合资“menredE51”双温双控大屏液晶温控器或博万德双温双控大屏液晶温控器。
2、品牌地暖专用反射膜、XPS保温板、耐高温绝缘泥、耐高温自熄管、无纺布保护层、PET胶带、紫铜镀锡专用线卡、导静电铝箔、2.5BVR国标软芯线。
3、以节能建筑为基准,按暖通设计要求,结合当地区地区实际情况,冬季取暖,距地面1米左右,室内温度达到15~25℃。
4、 由于采用了先进的供暖末端智能温控自控技术,可分户分时段,随开随用,自由控制地暖系统的运行,因而最大限度的降低了采暖季节的运行成本。
五、本系统特点如下
自动微电脑记忆温控器控制,设备运行安全环保,智能高效,升温迅速,即开即用,分室分时,双温双控,健康舒适,在该地区使用效果最佳。
六、对系统供电要求
1.本供暖系统单项目最大功率为 7千瓦
2.供暖主线需采用国标4平方及以上规格铜芯线。
3.地暖专线需提供独立专用的配电箱及电闸与漏保。
七、施工应具备条件
1、设计图纸及技术方案齐备。
2、建筑物内部施工已结束,地面基层表面平整度已达要求。
3、有防水层或防潮层要求的地面已施工完毕。
4、铺设区域内其它专业的隐蔽工程已全部完成,现场符合独立封
闭施工条件,本单项工程不宜与其它单项工程交叉施工。本工程施工完毕后需立即进行地面材料铺设。
5、建筑物内已按设计要求《建筑电气工程施工质量验收规范》完成相应的电地暖系统配电箱、温控器预埋暗合、墙面预埋线管、配线,并验收合格。如:需打好线槽,预埋好线管、暗盒。并将温控开关线(2.5BVR国标软芯)从主线引来放置温控开关盒处。(火、零、地三线区分开)
6、我方需与装修公司电工、客户现场三方交流沟通,指定温控开关位置,确定主线大小、布局走向,漏保、空开、地暖专用控制箱进线方式。
7、需要客户在铺地板或地砖前五天时间通知我方人员安装地暖系统。
八、售后服务
1、我方以“提供专业供暖解决方案 营造健康舒适家居生活”为理念,一贯注重售后服务。为保证系统最佳状态运行,我方将对贵单位操作人员进行免费培训,使其掌握系统的日常使用及节能运行小窍门。
2、我方为莱兹邦电热膜质保10年。智能温控系统质保2年(非人为损坏)。保质期内,若因甲方人为原因造成损失,与我方无关。但我方可负责维修,同时收取人工,材料费用。
3、响应时限:接到客户通知后,我方将在第一时间内赶赴现场并做出相应处理,直至排除故障。
|
|