施工单位:赫隆新能源科技(上海)有限公司
项目名称:暖晶板采暖系统

工程地址:上海沪青平公路1358弄康虹花园独栋别墅
工程概况:
      虹康花园别墅位于青浦区沪青平公路,紧邻赵巷镇,南面、西面分别是30米、12米宽的绿化带。共有45幢纯独立别墅组成,采用团式布局,共有5种房型,每种房型形成一个区域。小区闹中取静,离城而不离尘。

暖晶板产品参数

    工作环境:各种复合地板、强化复合地板
    表面工作温度:35±5(℃)
    外形尺寸:600*1000*20(mm)
    升温时间:1-3(min)
    加热方式:远红外加热+热传导
    计量单位:片
    型号:HE-6100130
制暖面积:0.8~1.3平方米

产品实样图
二、产品优势
1、迅速制热
新一代微碳棒(micr-kryptolTM)发热技术,使电热转换效率高达98%以上,面状发热方式,热量分布更均匀,热能使用效率全面高于点状、线状发热方式,供暖效果好,升温快。通电1分钟后发热核心既能迅速升温,1小时内热量能迅速传播到房间内。
2、经济节能
赫隆碳晶产品适用于各类地面装饰材料,可根据气温和需要随意调节各区域温度,节约运行费用。先进的热能传导体系,梯形温度分布,人体的实感温度要高于室内空气温度2—3℃,室温每降低一度可节约5%的能源,同比空调等取暖节省30~50%能源。
3、远红外线
赫隆碳晶产品独特的发热特性,产生与人体辐射波长相近的远红外线,就如同置于阳光下,室内无冷点和热点,温度均衡,使人无干燥感,温度柔和如阳光般感觉。人长期处在这样的环境中可以改善人体微循环,促进新陈代谢,增强细胞活力,提高人体免疫力等功能。
4、高枕无忧
赫隆碳晶产品(地暖系列)加热温度均不超过50℃,从源头上就杜绝了大多数传统电器因高温而引起的安全隐患。而且赫隆产品也配备有温控元件,可以帮助产品在意外情况下,控制温度。
5、模块工艺
赫隆的制造环节更是按照全球统一的质量标准,实施先进的模块化生产工艺,不仅提升了制造效率,节约了制造成本,而且还大大简化了安装工序和缩短了安装时间,规避了复杂安装带来的效能、安全隐患。
6、防水专利,
  赫隆暖晶专门类产品——暖晶砖和暖晶小砖,更是穿上了耐高温、耐腐蚀的防水外壳,其专门设计的防水结构荣获国家专利,产品绝缘强度高、阻燃、防水、防潮、耐腐蚀、免维修,以确保产品在复杂安装环境中,安全万无一失。
7、绿色材料
赫隆碳晶产品所使用的原材料,都选择符合国家标准的材质,全面采用聚氨酯保温材料取代苯板(聚苯乙烯材料),从源头上消除苯板加热产生的游离苯对环境的二次污染,真正做到绿色环保。
8、安装便捷
赫隆碳晶产品以国际先进的模块化理念进行产品设计、生产,结构合理,组合灵活,安装便捷,可以任意方式安装组合,无最小安装面积要求, 安装便捷,100平米的房间只需要1名安装工1天的时间就能安装完毕。
9、一劳永逸
赫隆暖晶系列产品完全符合专业的检测标准的要求,是国家专业认证的安全产品,产品独特的发热特性,决定了产品使用寿命长,赫隆碳晶产品通过专项10万小时使用寿命检测,按照每年100天来计算,可放心使用40~50年,真正做到一劳永逸。




2012年10月25日 星期四 晴 温度20度
地点:沪青平公路1358弄康虹花园
事由:与客户沟通,地暖施工前期准备




客户家为联体别墅,原有水暖系统,现在由于居住人口少,使用区域小,全部使用水暖系统费用太贵,所以准备改用赫隆暖晶板系统,可以实现分区采暖。客户的2个房间面积分别是15平方米和12平方米,预计铺设暖晶板为25—30片;

具体办法是把2个房间的复合地板和踢脚线拆除,在水泥地面安装赫隆暖晶板之后,再把原来的复合地板和踢脚线重新安装上去;对房间层高影响是20MM,利用原来的空调插座引出赫隆暖晶板的电路进线。全部施工时间预计是1天。

2012年10月29日 星期一 小雨 温度17度
地点:沪青平公路1358弄康虹花园
事由:地暖施工及调试

施工管理及要求:
材料验收:严格按《地面辐射供暖技术规程》JGJ142-2004《材料》项目内容执行,专人负责;
施工管理:严格按《温馨时代地暖工程施工工艺》执行,专人负责;
现场管理:严格按《温馨时代地暖施工现场管理制度》执行,专人负责;
巡检管理:严格按《温馨时代地暖施工巡检管理制度》执行,专人负责;
检验、验收:严格按《地面辐射供暖技术规程》JGJ142-2004《检验、调试及验收》项目内容执行,专人负责。

由于客户已经按照约定,派人把复合地板、踢脚线、空调插座、温控器86明盒等准备工作完成了,现场地面也清理干净了,所以我们到现场后,马上按照图纸,把暖晶板、方形线槽铺设在地面,开始地暖接线;


康虹花园-Model.jpg
  2个小时左右,25片暖晶板接线完毕;



我们安装2个智能编程温控器后,开始通电测试。

13157341974e6c82b5c482b.jpg

15分钟之后,赫隆暖晶板的表面温度达到25—27度,而水泥地面温度为18-19度;升温效果明显。
测试完成,我们把周边未铺设暖晶板的区域用XPS保温板填平,盖好线槽的上盖板,打扫好现场后离开。
康虹花园7.jpg
客户十分满意,签字验收合格。


发表于 2012-11-13 17:29:34 | 显示全部楼层
最好有铺装地板的过程 会完整些
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-11-14 08:48:57 | 显示全部楼层
这个功率是如何算的?比如100平,每天开10小时,大概耗电多少?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-11-19 17:01:48 | 显示全部楼层
A卓 发表于 2012-11-14 08:48
这个功率是如何算的?比如100平,每天开10小时,大概耗电多少?

这个很好计算 100平方米*100瓦/平方米*10小时=100度 这个是公式计算
但是具体使用多少小时,与客户设定的温度有直接关系 按照正常情况是18--20度,不会连续使用10小时,一般每天开4--6小时;每月的电费800--1000元。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-11-19 17:04:00 | 显示全部楼层
老张 发表于 2012-11-13 17:29
最好有铺装地板的过程 会完整些

这个建议很好 目前的情况是我们地暖安装完毕就撤了,第二天才去铺地板,一般不会交叉,所以就没有最终界面的照片。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-11-21 17:55:47 | 显示全部楼层
天马行空341 发表于 2012-11-19 17:04
这个建议很好 目前的情况是我们地暖安装完毕就撤了,第二天才去铺地板,一般不会交叉,所以就没有最终界 ...

最近还有墙面采暖的产品出来了,名称是赫隆暖晶墙,功率900瓦
回复 支持 反对