采暖设计方案分析
一、工程概况:
1、工程名称:甘肃联创科技孵化园综合楼
2、采暖安装部位:六至十六层。
二、原图纸设计概况:
1、本工程热源为家用燃气壁挂炉,热媒为55/45℃低温热水,并由其定压。
2、地暖类型为薄型干式地暖,加热管直接镶嵌于挤塑板内,管间距为200mm,上面铺设地暖专用木地板。
3、地板采暖系统采用分室控温型,通过房间温控器设定和监测室内温度,控制电热执行器的工作,带动分集水器阀芯开启与关闭,从而改变被控房间环路的供水流量,保持房间的设定温度。
4、地暖主要材料及设备性能要求:
⑴加热管采用低温热水地面辐射供暖用防渗氧PE-RT管,使用条件级别为4级,管道选用S5系列,公称外径为20mm,壁厚为2.0mm,工作压力0.6MPa,使用年限为50年。
⑵分集水器及阀门采用铜材制作,工作压力为0.8MPa,集水器每一支路设内置调节阀芯,以便于对各支路进行流量平衡及室温控制。
⑶燃气壁挂炉:燃气量与燃烧空气量同步调节,密闭型燃烧室,风机强制排烟,系统最低压力控制,系统最大压力(0.3MPa)控制,温度控制,防冻控制,极限温度控制,放频繁启动功能,热交换器安全温度控制,防循环水泵锈死措施等。额定工况下不低于93.5%,部分负荷下不低于85%。燃气壁挂炉设于厨房内,采用同轴烟道直通室外。
⑷散热器:卫生间采用LXGZ-K-450×1200型钢制卫浴散热器,散热量为453w/片(ΔT=30℃),工作压力为1.0MPa,安装方式为明装,底边距地1000mm
三、配型分析:
1、加热管:采用低温热水地面辐射供暖用阻氧PE-RT管,规格为S5级De20×2.0,使用条件级别为4级,工作压力0.6MPa,使用年限为50年。
2、绝热层:选用地暖专用预制薄型聚苯乙烯挤塑板。
3、分集水器:采用高密度全铜锻造,A7智能分水器(每环路内置阀芯),工作压力为0.8MPa;
4、温控器:采用E51.713,周编程液晶数显采暖温控器一周循环,每天可以设置六个时段与对应的设定温度的采暖房间温度控制器,具有手动控制或时段控制模式。
5、电热执行器:选用SEH30.23,在系统中直接安装于分水器的回水管路阀芯上,执行器断电,阀门关闭。
6、为了便于分水器安全管理,可选择安装锁闭式分水器箱。
四、施工图纸优化:
1、分水器位置适当进行移位,避开厨房。
2、各地暖加热管环路进行优化调整。
01.jpg
          设计图
1.jpg
               外景图
2.jpg
          猜猜是什么呢!
3.jpg
             是模块
4.jpg

5.jpg

6.jpg
   模块铺装十分快捷,一会就铺设好了
10.jpg
         分集水器
11.jpg
         燃气壁挂炉
14.jpg

15.jpg

16.jpg

17.jpg
     铺上地板就可以,十分方便



 楼主| 发表于 2012-11-27 13:45:02 | 显示全部楼层
欢迎大家来点评。新手多多指教!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-11-27 14:34:10 | 显示全部楼层
不错,楼主很认真啊,一定要支持
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-11-27 14:42:04 | 显示全部楼层
很漂亮,如果能用上耦合罐和我的分水器,就帅呆了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-11-27 14:49:52 | 显示全部楼层
不错不错{:soso_e179:}
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-11-27 18:07:18 | 显示全部楼层
用模块 那在各个房间的地暖管汇聚到分水器前段 怎么处理 完全用模块 已经不行了 这里的处理应该详细描述
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-11-28 10:02:39 | 显示全部楼层
向参与2012年第五届鑫帆杯全国地暖施工日记大赛施工企业致敬
作为优秀中国地暖人的”职业奥运“楷模角色,为共同推动地暖规范设计、规范施工,规范行业发展起到较大促进作用!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-11-30 16:56:49 | 显示全部楼层
全过程的图,不错,顶一下
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册