舒适家居大赛

 找回密码
 注册
查看: 3970|回复: 5

北京欣纬林盛--德国舒驰凸型发热板地暖施工日记

[复制链接]
发表于 2013-5-23 11:20:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 xinweilinsheng 于 2013-5-23 18:13 编辑

一、项目背景:
1、该项目为:龙熙项目采暖系统工程;位于北京市内,总建筑面积约为:270平米。其中室内使用采暖面积约为174平米。
2、该项目热源取决于燃气锅炉
二、业主基本需求:
1、室内温度要求达到 22℃
2、恒温标准:要求各房间独立设定调节温度,并达到自动恒温标准。
三、材料选择:
   1、分集水器:选用德国舒驰原装进口不锈钢带流量计分集水器;
    QQ图片20130523105025.jpg
   2、管材:选用德国舒驰原装进口PE-XA阻氧型管,规格DE16*2.0mm;
    QQ图片20130523105156.jpg

   3、保温材料:选用德国舒驰原装进口凸型发热板,总厚度为29mm,环保系数达到国际标准6级,专用于地暖凸形板保温系统,特殊毛面、近100%闭孔结构、高性能板,具有质轻、耐压、耐水、导热系数低、尺寸稳定性好、与水泥砂浆的附着力强等特点。厚度为29mm,密度为30kg/m310导热系数0.033W/(m.K)。可承受行走压力最高至2.5kN/m2 。本保温板是国际地暖市场上环保系数最高的产品;
    QQ图片20130523110904.jpg   
    IMAG0032.jpg
    QQ图片20130523105857.jpg
    QQ图片20130523105801.jpg
    4、温控器及执行器:选用德国舒驰原装进口机械式温控器及执行器;
    QQ图片20130523110000.jpg     QQ图片20130523110010.jpg
四、采暖温度控制方式:
     为了实现室内温度自由调节控制的同时保证舒适度,本方案控制系统采用了分室自动恒温控制系统。如图,在集水器每个供水支管对应的温控阀芯上配置电热执行器,通过它与安装在房间内对应的温控面板联控达到室内恒温的控制调节,居住者可以根据个人需求进行室内温度的灵活控制。当房间内没有居住者
或某个房间不被居住者使用时可以将其对应的温控面板的设定温度调低或关断。
通过以上温度控制方式可以实现居住者对温度要求的个性化设定;在运行时可以根据实际使用情况设定低温运行状态以降低运行成本。(详见温控布置图
五、系统设计:
一)、设计依据
行业标准《地板辐射供暖技术规范》JGJ42-2004
国家《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002
国家标准《采暖通风及空气调节设计规范》GB50019-2003
国家标准《冷热水用交联聚乙烯(PE-X)管道系统》GB/T18992
北京市标准《低温热水地板辐射供暖应用技术规程》DBJ/T01-49-2000
《低温热水地板辐射供暖系统安装》  03K40
《建筑安装质量检验评定统一标准》  GBJ300-88
《建筑安装工程资料管理规定》  DBJ01-51-2003
二)、散热量的计算
   (1):系统供水水温的取值:
根据低温热水地板采暖的技术要求,其供水温度不宜高于60℃。由于考虑到室外温度有可能在我们的预计范围外,为了保证室内温度不受影响。我们预留一部分供水水温来给予补充,由此本系统现采用供水水温为:50
(2):室内温度tn的取值
冬季室内平均温度为:18℃(根据北京市室内环境空气舒适温度标准)
(3):室外温度twn的取值
采暖室外平均温度为: twn=0.57tlp+0.43tpmin
式中: twn―采暖室外计算温度
tlp―累年最冷月平均温度
tpmin―累年最低日平均温度
注:根据北京常规气候条件,取得累年最冷月平均温度-9℃,累年最低日平均温度-15℃
根据以上公式室外温度为:12
(4):单位地板面积所需有效散热量q供热的计算:
q供热=Q1/F1(W/㎡)
式中:Q1―房间所需有效散热量(W)(取决于北京住宅房屋建筑采暖耗能标准)
F1-房间地板有效散热面积(㎡)
根据以上公式的单位地板面积所需有效散热量为:80W
(5):有效地面散热量的计算:
qf  = 5×10-8[(tpj+273)4-(tfj+273)4]
qd = 2.13(tpj-tn)1.31
式中:q-单位地面面积的散热量(W/m2);
   qf -单位地面面积辐射传热量(W/m2);
      qd -单位地面面积对流传热量(W/m2);
      tpj-地表面平均温度(℃);
      tfj-室内非加热表面的面积加权平均温度(℃);
      tn-室内计算温度(℃)
六、图纸:
    1.jpg
    2.jpg
    3.jpg
    4.jpg
七、实际铺装图片:
   1、凸型发热板铺设;
    5.jpg
       6.jpg
       7.jpg
    71.jpg
       72.jpg
   
   2、管道铺设;
    8.jpg
       9.jpg
       10.jpg
       11.jpg
       12.jpg
       13.jpg
       14.jpg


      还请大家多多捧场,多多指教!
      
发表于 2013-5-24 07:56:56 | 显示全部楼层
就是好看   
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-5-24 07:57:23 | 显示全部楼层
这个就是模块地暖
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-5-24 12:00:46 | 显示全部楼层
A卓 发表于 2013-5-24 07:57
这个就是模块地暖

这个模块是自带有保温板的,保温系数更好,国内是没有的。而且这个模块环保系数达到国际标准6级。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-6-3 21:55:44 | 显示全部楼层
{:soso_e163:}{:soso_e179:}
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-11-6 00:18:22 | 显示全部楼层
这看着还可以
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

快速回复 返回顶部 返回列表