候鸟之家地暖系统施工方案

地址:白马公寓7-1902      设计单位:候鸟之家地暖          时间: 2013-9-9

一、 控制系统
1.该采暖分4个回路控制,客厅为L1回路、餐厅为L2回路、主卧为L3回路、客卧为L4回路。
2.各个功能分区均有液晶温控器独立控制。
3.各个功能分区回路全采用BV--2.5m㎡的导线。
4.温控器安装高度为1.2m-1.5m,具体位置据现场情况由我公司专业人员确定

二、采暖系统
1.该工程采用电热膜供暖,采暖面积为50㎡。
2.该工程设计电热膜和发热电缆采暖总负荷为7.462KW,平均功率为149W/㎡。
4.工程采用美国CALORIQUE电热膜系列US65P300M220V,采用 HA308-NT306液晶显示,双温双控、带编程的温控设备。
预铺设,平面设计图
候鸟之家白马公寓(宋)地暖设计-Model.jpg
候鸟之家白马公寓(宋)地暖配电设计-Model.jpg
第1候鸟之家CIMG2427.JPG
第2候鸟之家3.jpg
第3候鸟之家4.jpg
第4候鸟之家CIMG2390.JPG
第5候鸟之家CIMG2392.JPG
第6候鸟之家111.jpg
第7候鸟之家CIMG2063.JPG
第8候鸟之家CIMG2504.JPG


三、地暖材料明细
1、产  品:  美国原装进口CALORIQUE电热膜               
   2、温控器:        HA308-NT306                        
3、挤塑板:        XPS20MM                              
4、导  线:     BV-2.5mm²(多股铜芯ZR)                  
5、绝缘胶带:   进口防水绝缘胶泥                        
   6、连接卡:       FC-1001 (铜镀银)                       
   7、套线管:        Φ5                                   
8、无纺布:        40克                                 
   9、铁丝网;           10CM*10CM   


四、采暖配置明细表
类别
功能分区
采暖面积
设计功率
数量
单价
  费用(元)
客厅
15
2236W
86
餐厅
11
2028W
78
主卧
13
1768W
68
客卧
11
1430W
  55
50
7462W
287
合计
综述
       温控器4只,单价300/
该项目地热系统采用目前最为先进的美国原装进口CALORIQUE-US65P300M220V电热膜287片, HA308-NT306智能多点温控装置4只。
采暖费用合计为:         。
设计依据:

1.《采暖通风与空气调节设计规范》GB50019-2003
2.《民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)北京地区实施细则》DBJ01.602-97
3.《住宅低温辐射电热膜供暖应用技术规程》DBJ01-610-2002
4.《住宅低温辐射非金属电热膜供暖设计和施工图集》京02SSB1
5.《地面辐射供暖技术规程》JGJ142-2004
6.《低温辐射电热膜》JG/T286-2010
7.《低温辐射电热地膜采暖技术规程》DB23/1203-2007
8.建设单位供暖的建筑物平面图
   五、客户须知
1、首先您要确定需要安装的功能区域及家具的摆放位置。提供给我们您的住宅平面布置图,以便根据您的要求,参考房间的朝向、层高和保温情况,确定您需要的安装功率,便于我们出具电地暖安装平面图和电路控制图。
2、如果是老房子重新装修,要确认您的住宅的电容量:需要安装的电力容量较大,请您尽早与供电公司联系解决电力增容的问题。
3、地暖所占层高问题:如果是铺装瓷砖或大理石地面,要比正常铺装的高度提升2.5公分的高度;如果是铺装复合地板或强化地板,比正常铺装要增加2公分高度。
4、组织协调:当您的装饰工程开工时,您需要通知我们,及时与您的电工沟通,由我方确定温控器的安装位置。即每个安装地暖的房间,都由配电箱单独引出32.5平方线至温控器的86盒内。
5、地热电路系统要设计单独的回路控制,要采用国标2.5平米单芯或多芯铜导线。
6、需要安装地热的房间在指定的墙壁上(避开冷墙),预留一个标准的86型开关盒,并在开关盒往下到地面开一条线槽,预埋一根直径20毫米的线管至地面。
7、地面铺设地砖或大理石的,地热上面的水泥砂浆覆盖层厚度不宜超过50mm
8、地板或者地砖要求是:地板地砖厂家承诺能够做地热用。
9、地面要求平整干燥(做防水层的地面要干透),施工现场应该由客户或装修公司打扫干净无杂物,在铺地板或地砖前由我公司人员去安装地热。
  10、地砖铺设完成不能通电加热,防止水泥受热不均,发生开裂,需要养生4周时间。
  11、在电地暖设计铺设地面上若有床等家具等摆放,需选用带脚家具,以便热量的散出。
注意事项:
(1) 本报价包括运输费、材料费、人工费及调试全部费用。
(2) 本报价不包括地暖动力电源线、预埋86盒和86暗盒到地面预埋空管费用。
(3) 本报价根据实际测量进行,若实际格局有调整则按实铺功率多退少补。
  (4) 如遇设计产品某规格缺货,可用同品牌其他规格组合,设计总功率不变。
(5) 本报价自报价之日起有效期为一个月。
   项目负责人签字:                ;客户签字确认:                     

发表于 2013-10-14 17:57:24 | 显示全部楼层
候鸟之家,不错,加油
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-10-17 09:37:54 | 显示全部楼层
很认真         
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-10-17 13:55:09 | 显示全部楼层
{:soso_e163:}
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-10-25 14:11:32 | 显示全部楼层
感谢对暖立方活动的大力支持与参与!
参与就是交流学习提高,更提升企业品牌曝光率,要客户第一时间知道您,了解您,需要您!
预祝取得好成绩~
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-11-7 14:40:17 | 显示全部楼层
为什么要铺钢丝网?有什么作用?
电热膜上面铺了一层薄膜?有什么作用?
求解,谢谢。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-10-28 13:34:50 | 显示全部楼层
徐总,感谢您的参与,建议作品补充下物料进场的图片,施工前,小区外景的图片,以及多每张图片的描述
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-10-28 13:47:32 | 显示全部楼层
{:soso_e179:}
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

快速回复 返回顶部 返回列表