本帖最后由 德阳佳馨暖通 于 2013-10-18 15:33 编辑
公司简介 :
德阳佳馨暖通设备有限责任公司是一家集科设计、安装、销售及售后服务为一体的高新技术企业。凭借在暖通行业的专业水平和成熟的技术,迅速崛起。依靠科技求发展,不断为用户提供满意的暖通产品,是佳馨暖通始终不变的追求,以一流的产品质量和精湛的技术服务受到了用户的一致好评。
佳馨暖通专注于采暖,主要从事地面采暖、二代地暖、暖气片、电地暖以及电暖气片的设计、安装及售后服务。
工程名称:德阳金湖名城(家装)地暖施工
工程位置:德阳市东桥市场
工程概况:金湖名城位于四川德阳市
家装部分要求:三个卧室、客餐厅及卫生间独立分时分室分控;厨房部做采暖需求;采暖面积96平米
户型图如下:
设计依据:
1.《地面辐射供暖技术规程》(JGJ 142-2004) 2.《低温热水地板辐射供暖系统安装》(03K404)
3.《新建集中供暖住宅分户热计量设计和施工试用图集》(京01SSB1)
4.《采暖通风与空气调节设计规范》(GB50019-2003)
5.《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002)
6.《建筑设备专业技术措施》(北京市建筑设计研究院)
7.《建筑电气设计规范》(GB16-87)(2001年版)
8.《民用建筑电气设计规范》(JGJ/T16-92)
设计参数:
1.低温热水地面辐射供暖系统的供、回水温度应由计算确定。独立供
2. 低温热水地面辐射供暖系统的工作压力,不宜大于 0.3MPa;水温度宜采用 45-50℃,不应超过 60℃,供、回水温差宜小于或等于 10℃。
3.低温热水地面辐射供暖系统的地面结构,宜由基层(楼板或与土壤相邻的地面)、找平层、绝热层(上部敷设加热管)、伸缩缝、填充层和地面层组成。与土壤相邻的地面,必须设绝热层,绝热层下部应设置防潮层。直接与室外空气相邻的楼板,也必须设绝热层。
4.对于潮湿房间如卫生间,特别设计一组暖气片。
5.填充层的材料宜采用 C15 豆石混凝土,豆石粒径宜为 3-5mm。填充层的厚度:控制在3公分左右;
6. 热管采用外径为 16 mm PERT管时,铺设复合地板区域不宜小于 60 mm,铺设地砖、大理石区域不宜小于 40 mm;如地面荷载大于 20KN/m 时,应会同结构设计人员采用加固措施。
7.连接在同一分、集水器上的同一温控器控制的各环路加热管的长度宜尽量接近,并不宜超过110m。加热管的布置,应根据保证地面温度均匀的原则,选择采用回折型(旋转型);加热管的敷设管间距,应根据地面散热量、室内空气设计温度、平均水温及地面传热热阻等通过计算确定。
8. 分、集水器不得安装在有触电危险的区域。集、分水器安装区域周围 200mm 内不得有电气设施(如插座、接线盒等),如必须设置,则电气设施必须具有防水措施(如为插座、接线盒则其所在回路必须设置漏电保护装置)。选用设备:
锅炉: 意大利沃克拉-24KW欧曼锅炉
主 管:德国普林多25管
地暖管:意大利嘉科米尼16管
保温板:3公分固的保温板
分水器:德国西能分水器
温控器:德国西恩能够自动温控器
其它: 反射膜 卡丁 胶带设计说明:
设计图纸:
在一个工地开始之前,首先是由业主、设计师、施工主管及装潢公司负责人交底,确定锅炉、分水器的安装位置及管路的走向。根据图纸及现场情况,确定管路走向根据管路所走管子,确定开槽宽度。同一槽内最多走1个回路的管,槽与槽之间至少留有10mm以上的间距。
一个家装系统中,分水器8路通常用25主管、16支管;
铺设采暖管路之前,先将地面找平至整齐平整;
铺设保温板:
保温板采用的是30mm厚的固的保温板,保温效果绝佳!
反射膜是一层薄膜粘合一层薄铝铂,为了防止热量向下流失,运用铝箔反射膜铺设的一层保护层。主要是把温度向上辐射。
采暖管严格按照施工图纸标定的管间距和走向敷设(采暖管间距150mm,如在铺设区域内有留柜部分不铺的,可相对缩小管间距)。每个回路采暖管铺好后,用塑料卡固定采暖管,直管段部分固定间距为0.7-1.0m,弯曲管段部分的固定点间距为0.2-0.3m,这样才能保证采暖效果均匀。
开始铺设采暖管路:
采暖管严格按照施工图纸标定的管间距和走向敷设(采暖管间距150mm,卫生间采暖管间距100mm,如在铺设区域内有留柜部分不铺的,可相对缩小管间距)。
每个回路采暖管铺好后,用塑料卡固定采暖管,直管段部分固定间距为0.7-1.0m,弯曲管段部分的固定点间距为0.2-0.3m,这样才能保证采暖效果均匀。
过道的管路,也是横平竖直整齐美观。
下面介绍一下我们安装过程需要注意的内容。
1、沿贴脚线布置一圈保温板,防止不必要的热量散失。
2、分水器连接地暖回路,进回水管用不同颜色来进行区分,在管路下墙处都套上保温,以防止热量不必要的损失。
3、当地面面积超过30㎡或边长超过6m及回路与回路之间应设置伸缩缝。切割宽度为2.5CM的保温板,用扎带固定在第一层钢丝网上作为伸缩缝。伸缩缝应从绝热层的上边缘到填充层的上边缘整个截面上隔开。图上粉红色的就是伸缩缝。
采暖管路铺设完成之后,我们会有友情提醒装潢注意事项:在分水器上选两管道,分别装上压力表及阀门(不选同一回路的两根管道)。把分水器上的排气阀打开,然后往系统里接入自来水,等排气阀有水均匀流出时,关闭排气阀。关闭阀门,取下自来水管,装上打压泵对系统打压,将系统压力升到0.6mpa停止打压(最高不得超过0.8mpa),关闭阀门,检查各接点有无渗水现象。拆下打压泵,装上堵头,再打开阀门,此时为系统正常压力,一直保持到施工结束。
隐蔽工程验收 系统施工完成后,通知客户代表对系统进行验收,由客户代表与业主约定验收时间。验收时检查分水器安装、管路敷设是否符合规范要求,分水器与管道连接有无渗漏,有无瘪管现象;管路保护是否到位,与业主查看系统压力是否正常;采暖管间距、弯曲半径等是否符合公司规范要求,固定是否可靠;伸缩缝是否按规定敷设完毕。客户代表、施工负责人与业主一起测量敷设低温热水地暖面积。业主对工程质量无异议后,业主、施工负责人、客户代表在工程资料上签字认可。
找平
通过隐蔽工程验收的条件下进入填充层的施工,填充层用豆石混凝土找平。混凝土填充层的养护周期应不少于21天,养护期满后,对地面妥加保护,严禁在地面上运行重载、高温烘烤、直接放置高温物体和高温加热设备。
|