本帖最后由 德阳春晖 于 2013-11-24 17:56 编辑
德阳春晖地暖工程有限公司是一家专业从事暖通设备工程销售、设计、施工的企业,公司拥有高素质的技术人才和管理人才,并有一支强有力营销团队及高水准的设计和施工队伍。公司建立了成熟专业的售后服务体系,技术实力雄厚,管理服务完善,并有国外专家提供技术支持,确保用户无后顾之忧。
项 目:东方汽轮有限公司(树脂事业部)环氧树脂原料温控系统
项目内容:项目内容:地暖采暖系统+ 散热片采暖系统,加仓内自动恒温控制+槽钢+钢板
一、设计依据:
1. 《供暖通风设计手册》北京:中国建筑工业出版社,1987年
2. 《采暖通风、空气调节设计规范》北京:中国建筑工业出版社,1993年
3. 《建筑电气设计》北京:中国建筑工业出版社,1996年
4. 《地面辐射供暖技术规程》北京:中国建筑工业技术出版社,2004年
5. 建筑平面图、剖面图
二、工程概况:
工程建设地点: 德阳市旌阳区庐山南路36号
项目名称: 东汽(树脂事业部)环氧树脂原料温控系统
采暖建筑面积:仓库: 简易板房(聚苯乙烯泡沫夹板) 尺寸:6 X 8 X 3.5m³ 48㎡(平方米),受热空间:6 X 8 X 3.5 = 168m³;储藏货物:环氧树脂,数量: 20,000Kgs,体积:220Kgs/桶,88桶。
要求: 在上述仓库里,通过敝司安装的暖气设备,货物由常温(包含冬季时气温与物料温度≈5℃的情况)升至≮28℃,且加热存放的时间不得超过12小时;如加热时间超过15小时则为无效。
三、系统的组成及工作原理:
水暖采用燃气和燃油、或用电的锅炉、太阳能和地热等先将水加热,然后通过水管将热水在地面以下进行循环,以次加热地面材料辐射取暖。水暖在国外已经普及了数十年,技术相当成熟,产品线齐全,工艺相对规范,运行成本相对比较低,同时一般的水暖热源都能够同时提供生活热水的供应,无需另外购置热水器。
水暖原理图 四、施工方案:
(1)、环氧树脂原料温控系统的施工安装、调试要严格遵守有关标准:
《采暖与卫生工程施工及验收规范》GBJ242-82
《采暖与通风工程施工及验收规范》GBJ242-82
《地面与接面工程施工及验收规范》GBJ209-83
《采暖供热施工流程管理规范》QB/CN-SGGF-2010
(2)、施工程序:
根据施工图设计要求及环氧树脂原料温控系统施工安装程序如下:
a、材料进场验收。
b、材料入库。
c、逐层清理地面,使其平整、平净。
d、封闭现场后,铺设聚脂真空镀铝膜及保温材料。
e、盘管的铺设,温控器的安装。
f、散热器的安装及管路的铺设。
h、铺设槽钢、钢板。
在以上各道工序中,一定要注意成品保护,坚决避免下道工序对上道工作的破坏,针对本工程的特点,可以考虑将温控器的安装放在其它所有工种完毕之后进行,以保证系统的安全和避免损坏。
(3)、施工工期:
a、施工工期根据甲方的工程进度计划协商确定。
b、进度计划保证措施:
按照鉴定的分包合同规定的交付日期,自进场之日起,制定施工网络措施,并召开各单位联系会,并准备足够的施工人员和机具,以保证工程进度。
施工优化方案:
项目效果总要求:
将存放在该空间内的20吨物料(220KG/铁桶,共88桶)由常温(包含冬季时气温与物料温度≈5℃的情况)升至≮28℃,且加热存放的时间不得超过12小时。
根据上述要求,为优化导热速度,提高热效能,我方将采取下列方案:以超导热纳米材料保温层取代传统挤塑保温板,由于存放物料需要用插车把物料存放进去,故我们采用3mm钢板做为保护层,并采取在地暖管之间用槽钢作为支撑架承重。
超导热纳米材料保温层:
超导热保温层是一种采用超导热纳米材料,基于干式保温模块内置铺设管材的一种新型地暖方式,干式暖模块包括隔热层、导热层,导热层位于隔热层的上方,导热层与隔热层固接,导热层与隔热层上对应设有地暖盘管槽,地暖盘管槽为倒Ω形槽,省去了管卡,也无需使用胶水覆膜固定,既不占层高又保障地面弹性和良好的舒适度。
超导热纳米涂层材料,导热速度是金属材料的六倍,比普通地暖升温快十六倍,地面热耗仅为普通地暖的五分之一,故又名超薄节能地暖。
产品结构为四部分组成:
一. 超导热层为0.5mm纳米复合超导材料,能使地面均匀散热;
二. 储热层为热敏铰链涂层,相当于水泥介质有一定的储热能力与硬度;
三. 高密度保温板有效阻止热量下传,保温、隔音;
四. 加热管盘镶嵌在带沟槽的保温板中,管外径可选择20mm(16mm)。
【与传统的相比,优势在于】:
1.超薄特性: 超导热保温层只有30mm厚度
2.不会渗漏: 塑料管镶嵌在超导热保温层内,不会产生划痕,不会出现管材塑料管损坏和漏水的问题。
3.升温快均匀散热: 克服了传统地暖升温慢的特性,20分钟左右就可以使房间快捷升温。
4.运行成本低: 运行费用远远低于传统保温层的费用。
5.维修方便快捷: 掀开就可以维修,操作简单。
6.符合国家节能降耗的政策: 符合国家节能降耗的政策,对建设资源节约型社会具有一定的意义。
【超导热保温层图片】
超导热保温模块 专用转弯模块
仓库地面的导热和保护层:
一、超导热纳米材料保护层上,每隔150cm纵向增加一根60mm*30mm、2.5mm厚的槽钢作为支架,以便承载2T/㎡的重量;
二、用3mm厚的防滑钢板作为地暖盘管保护层,起到板面的快速导热升温及承重的作用。
60*30mm,2.5mm厚槽钢 3mm厚防滑钢板
设计方案的目的与实现目标:
利用厂区锅炉余热(厂区锅炉360kW,可用蓄水罐热水容积:6.343㎥,能提供65-70℃的热水)为供热源及柜式电锅炉为备用供热源,通过手动阀门切换为厂内原料仓库地下面的地暖系统及仓库内的暖气片两套系统加热,以便库内的原料连续哄热12小时,使其到达生产起始温度(30℃左右),便于深加工成成品;彻底改变了以往“采用空调机先哄热48小时到达20℃左右,再上到生产设备,升温到生产起始温度”那种既耗能又费时的生产工序,达到节能减排的效果。
五、设计图纸:
六、施工程序:
a、在工地初步具备现场施工条件下,供方运送材料到施工现场,并通知有关单位组织材料进场验收。
b、具备施工条件后,正式进入施工阶段,首先清理现场,并请业主协助将现场封闭,以确保施工安全与施工质量。
c、封闭现场后,设置分集水器,按顺序铺设聚酯真空镀铝膜及超导热保温模块。
d、按业主确认的施工图纸铺设地暖管路及安装电动执行阀、温控器,竣工后绘制地暖管路位置平面图。
e、按业主确认的施工图纸安装散热器及铺设散热器管路,竣工后绘制散热器管路位置平面图。
f、按业主确认的施工方案铺设槽钢及钢板。
g、按业主确认的施工方案安装电锅炉。
h、以并联的方式铺设管路与分别厂区锅炉的热水蓄水罐及电锅炉连接,并安装手动球阀及循环水泵。
i、按业主确认的施工方案进行调试、运行。
j、完工。
七、施工说明:采用35kW的电锅炉作为备用供热源,是因为厂区锅炉夜间停机(节能)或需停机维修的情况下,能提供不间断的热源供暖,保障两套采暖系统的正常运行;厂区锅炉和电锅炉之间采用手动球阀切换;系统采用两台热水循环水泵加速系统热水循环速度,以便短时间内达到施工设计要求。
八、现场图片
一期原料仓库大门
二、一期原料仓库
四路分集水器
仓库左侧
仓库右侧
二期仓库
厂区锅炉360kW,可用蓄水罐热水容积:6.343㎥
35kW电锅炉作为备用供热源
热水循环水泵
后续进展:工程交付使用后,厂方对工程的实际效果非常满意,完全达到厂方的生产工序要求,随后确定增加安装50㎡的
二期仓库环氧树脂原料温控系统,现已完工,交付使用,完全达标。
|