济南东辉智能舒适家居
    济南东辉智能舒适家居:主要从事以采暖系统、中央热水系统、中央空调系统,新风系统、除尘系统,家庭影院等八大系统。自成立以来致力于销售及安装,拥有一支高素质、专业化的服务团队,为我们的客户提供多方位的服务。本公司经营产品均为世界知名品牌,世界500强企业。
一、项目地点:济南漫山香墅别墅区。含地下室共四层。
二、项目要求:选用德国欧文托普地暖管,铺设总面积:287平方米;分集水器共21路。详细材料如下表:
李冬表4[2MCTW0[S9BOXJ(2W_CX`X.jpg
三、系统方案的特点:
1) 、地暖的温控器采用独特中央联动联动控制器连接,能控制各个回路,能有效的降低供暖的使用费用,同时提高系统设备的运行稳定。
2) 、地暖管道为20管,确保地暖系统的水流量达到系统设计要求,从而保证地暖效果。地暖管道的铺设间距通常为20CM,卫生间区域加密为15CM
   3) 、低温热水地面辐射采暖系统地面结构(湿铺):
李冬一URU]ICR]9GGA_FKDE264IFE.jpg
四、地暖施工图纸
李冬二N@P}KJ@A(LUD]7LLK3(ZTHC.jpg
李冬三CDQ@B@9V~[HKU]~`}EZ91]5.jpg
李冬四N_{1NR$T_1AB(_HALTM084F.jpg
李冬五[UGJOA$W2V2SUAL(HG%I_JM.jpg
五、现场施工图片
1.走廊

李冬六N1HSKV%X1]`70ACP_`Q(1X9.jpg
2..书房
李冬七2CVOGTJI]K2855{W3CG}7}V.jpg
3.卧室
李冬八_QCX7S00X5BE2ARSPXZF119.jpg
4.卧室
李冬九N1(MP38EDL1(0`8@%_IJ%~V.jpg
5分集水器及混水系统安装——嵌入墙内更美观

李冬十I)V8AMKR[MZ1)7$@(LWG{T0.jpg
三,施工步骤图:
1.分集水及混水系统安装
2.保温板铺设
李冬十一{36S(JRES(MW8@$LG9_%XMF.jpg
J李冬十二1A8_%S)H@O6OGGJ[Y.jpg
3.反射膜粘贴及边角保温
李冬十三4O}QD{UHZ703J6N)8@HOG_E.jpg
李冬十四T%1N7)KLVZZ4S2]~9SFTOUK.jpg
4.管道铺设
李冬十五X`WPHUNREL60VDTT~BI%YIM.jpg
5.温度混合控制器及分集水器:温度混合控制器简称温控中心。
李冬十六V1G7@OSOY8[_FD{0L1H$$JD.jpg
通过温控中心将高温进水(80℃)和低温回水(40℃)混合达到温控阀设
定的地暖进水温度(50℃)
  传感器检测地暖侧的进水温度,将其与设定要求进水温度对比后,改变三通阀开度,调整高温水与低温回水混合比例,最终恒定到地暖实际进水温度与温控阀设定的温度值相一致。
  当系统发生异常情况,造成进水温度高于温控阀设定值时,高温保护装置(贴附式电子温控器)可将温控中心的水泵断电停止运行,此时旁通管的水流将改变流向,旁通回流至主回水管,保证地暖系统不受高温水的冲击。
发表于 2013-10-29 19:11:14 | 显示全部楼层
不错,又看到一个欧文托普的案子
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-10-29 19:54:13 | 显示全部楼层
欧文托普地暖
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-10-29 21:37:35 | 显示全部楼层
泵安装在回水端,不能苟同。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-10-29 22:50:25 | 显示全部楼层
本帖最后由 家能地暖 于 2013-10-29 22:52 编辑
江苏陈康生 发表于 2013-10-29 21:37
泵安装在回水端,不能苟同。

对。但您要说下为什么的呀。壁挂炉本身所带的循环泵安装在回水管上,新增加的水泵应该安装进水管上,才能形成一送一回系统来增加总管循环量。另一个问题是:图中看出总进出水管也是PPR25的。太小了。加热管采用的是20的,5路*20的流量PPR25是不够的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-10-29 23:10:31 | 显示全部楼层
家能地暖 发表于 2013-10-29 22:50
对。但您要说下为什么的呀。壁挂炉本身所带的循环泵安装在回水管上,新增加的水泵应该安装进水管上,才能 ...

泵的安装,从水力学角度要考虑:
1) 泵的进水端要有一定的压力,防止泵的空化。
2) 在泵的运行初始时,泵从地暖管中抽水,分水器接头处,尤其是进水端,形成负压,使空气进入到管中。
DN25 PPR主管,配20x2mm 地暖管,想要保证地暖管的水流处于紊流状态有点难。