参赛单位:沈阳业达暖通工程有限公司 项目名称:沈阳市美阳花园C座3-6-1地暖家装施工
工程地址:沈阳市
供暖方式:集中供暖
一、 设计与施工依据 1、 依据国家标准《采暖通风与空气调节设计规范》GBJ19-87. 2、 依据国家工程建设标准《民用建筑节能设计规定》。 3、 依据国家工程建设标准《住宅采暖分户计量系统》 4、 依据《住宅建筑采暖分户控制、热表计量技术规程》DB13(j)27-2000. 5、 依据国家工程建设标准《低温热水地板辐射采暖工程技术规程》DB13/T(J)28-2000. 6、 现行《建筑施工规范》。 7、 根据甲方、总包单位所提供的应具备地板采暖施工条件的现场情况编制。 8、 根据我公司的施工经验进行编制。 一、 设计参数的确定 1、 采暖热媒为低温热水,供水温度为55-65℃,回水温度为45-35℃,加热管内的平均温度为50-45℃。 2、 采用集中热源供热,系统工作压力为0.8Mpa。 3、 加热管内的热媒流速为0.32 M/S,供回水阀门以后《含阀门、水过滤器、热媒集配装置等构件及加热管》的系统阻力为30Kpa。 4、采暖热负荷修正系数 1)集中供热分户热计量的热负荷修正系数为1.3 2)朝向修正系数 南向 n=-15% 东南、西南 n= -10% 北 n=+10% 东北、西北 n=0% 东、西 n=-5% 3)由施工及保温材料等造成的调整系数1.1. 5、施工步骤 方法如下: 1、铺设苯板——铺设铝箔纸——铺设钢丝网——用扎带固定热管环路——安装分水器——安装护管套——管与分水器连接——打压试验,撤离现场。 施工顺序图 房间布局图
这是施工图
施工设计图
苯板和反射膜已经铺好
苯板和反射膜和钢网施工完成图
盘管线
工人盘管图
安装分集水器
工人安装分集水器图
盘管线完成
工人协作施工图
管线和分集水器链接
管路和分集水器链接完成图 材料说明
1、地暖管:伟星牌PE-RT牌地热管材。
2、分水器:明邦牌分水器
3、保温材料:选用苯板。
沈阳业达暖通工程有限公司是一家专业从事、地热项目设计施工及新风系统安装调试的专业单位。 公司从成立至今承揽了多项工程,拥有专业的施工团队和施工资质,有意者请与本公司联系。
联系方式:024-86863110 电子邮件:1347388859@qq.com
公司名称:沈阳业达暖通工程有限公司 地址:沈阳市皇姑区华山路37巷1号 |