舒适家居大赛

 找回密码
 注册
查看: 5557|回复: 3

家庭智能地暖施工全过程——骏达暖通(后湖同馨花园)

[复制链接]
发表于 2013-11-19 13:41:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 骏达暖通(∩_∩) 于 2013-11-19 14:13 编辑

【一、项目概述】
工程名称
:燃气锅炉+智能地暖系统
工程位置:
后湖同馨花园38栋1单元101
工程施工:武汉益骏达舒适环境设备有限公司


工程概况:
   同鑫花园项 目位于江岸区后湖乡,总规划建筑面积近20万方,小区西北邻幸福大道,其余三面均为城市规划路。由30栋高低错落建筑组成的精品住宅区,户型面积在 70m2-140m2之间,满足不同家庭需求。外型立面造型以现代简约时尚的建筑风格为主调,通过红灰墙、平顶和构架组合,使小区平添多样生活情趣;再配 以坡屋顶、老虎窗、露台,红灰色色彩,彰显加拿大古典大方的建筑风格,三段式颜色穿插变化,流露出建筑高贵气质。内景观设计绿化率高达40.8%,并引入 中国庭院的空间设计手法,小桥流水意境,原生木、凉亭、花架等中式景观,营造出典雅、宁静的居住环境.
35.jpg
企业简介:
“骏达暖通”是一支拥有十年暖通及舒适家居设备销售、安装经验的团队,是武汉市乃至华中地区暖通行业具有较高知名度的品牌企业,公司提供专业的建筑暖通工程、中央热水、净水系统工程、新风工程的设计、施工安装,具有较强的设计、施工安装服务能力,具备行业的“机电安装资质”和“燃气安装资质”,是湖北省建委及中国建筑协会暖通分会会员企业;
    公司主营产品有:“意大利依玛”燃气壁挂炉、暖气片、太阳能中央热水联动系统;“德国菲斯曼”燃气壁挂炉,“德国格睿尼”暖通系统设备,“日立”、“美的”中央空调系统,“德国朗适”新风系统,“德国世保康”中央净水、软水等;


【二、地暖系统施工说明
    1、地板辐射采暖安装时,环境温度不得低于5℃。施工之前:首先确保敷设管路的范围内的地面平整,无凹凸不平;然后所有地面上的其他工作应先施工完毕;
  2、加热管敷设时曲率半径不得小于5倍管外径,填充层内的加热管不能有接头,并采用固定卡钉将加热管固定在敷设有无纺布铝箔反射膜面层的绝热板上。
  3、加热管固定点的间距,直管段不大于700mm,弯曲管段上不大于350mm。
  4、热媒管集配装置水平安装,分水器安装在上,集水器安装在下,中心距为250mm,集水器中心距地面不小于300mm。[url=]分集水器[/url]上应设置自动排气阀、调节阀、排污阀等。
  5、加热管始末端出地面至连接配件的管段,应设置在保温套管内,在加热管始末的适当距离内或其他管道密度较大处,当管间距小于100mm时,应设置柔性套管等保温措施。
  6、水压试验压力应为工作压力的1.5倍,且不应小于0.6MPa;在试验压力下,稳压1h,其压力降不应大于0.05MPa,无渗漏为合格。混凝土填充层施工中,加热管内的水压不应低于0.6MPa;填充层养护过程中,系统水压不应低于0.4MPa。
  7、填充层的材料应采用C15豆石混凝土,豆石粒径宜为5-12mm。用425#标号水泥混凝土覆盖层,强度不小于C15。覆盖层的厚度以30mm-40mm为宜;
  8、填充层的养护周期不小于48h(因此在混凝土的养护期间内,禁止任何人员进行踩踏及在上面施工);养护期过后的三周内,若进行施工:则应采取相应的保护措施;
  9、设置有地面采暖的地面在装修时严禁在地面上钻孔和钉钉,以免破坏采暖管路系统。


【三、设计说明】
36.JPG
地面供暖系统图

37.jpg
智能分集水器及地暖结构图

38.jpg


图1.jpg
CAD施工设计图
共设计五组回路,智能地暖,每个房间可单独智能操控,更节能方便
图2 .jpg
用户装修设计图

1、本工程为采暖工程,位于后湖同馨花园38栋1单元101室女士住宅,采暖面积85.4平方。该房间为三厅二厅二卫,主要用途为住宅,该房为已装修好房,是二次装修铺智能地暖。
2、 地暖管道选用格睿尼地暖管PE-RT,管道间距按照客厅200mm,外窗边缘间距加密为100mm,卧室若逢柜子则不排管道,间距加密为100mm,外窗边缘间距加密为100mm,卫生间逢浴缸,马桶不排管道,间距则加密为100mm,厨房逢灶台不排管道,间距则加密为100mm来计算。设计、计算功率以厂家提供参数。
   3、卫生间散热器选用天津长江散热器,管道选用格睿尼PAP稆塑复合管,计算采暖面积约3.3㎡,选用机型为800*486,计算功率以厂家提供参数为准。
  4、本设计采用低温热水地板辐射供暖系统的供暖方式,设计供水温度为50~55℃,回水温度为40~45℃,供回水温差为10℃,设计平均水温为50℃。
  5、地暖加热管 PE-RT管 ;
  6、加热管内热媒流速不小于0.25m/s。
  7、加热管之下敷设聚苯乙烯泡沫塑料板,厚度不小于20mm。
  8、供回水总管采用铝塑复合PAP管 。


【四、设计依据】
甲方提供的建筑图纸及相关要求;
施工现场的实地勘测;
国家现行的技术标准、施工及验收规范、工程质量评定标准:
《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》
《居住建筑节能设计标准》DBJ11-602-2006
《低温热水地板辐射供暖系统施工安装》(03K404)
《供配电系统设计规范》(GB50052-95)l
《公共建筑节能设计标准》(JGJ26-95)
采暖通风与空气调节规范》GB50019-2003l
《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303)
《地面辐射供暖技术规程》(JGJ142-2004)l
《民用建筑节能设计规范》(GB50176-93)
《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002)
《施工现场临时用电安全生产管理制度》(GBJ59-88);
《施工现场临时用电安全技术规范》(GBJ46-88)。

【五、设计参数】
室外设计参数:
夏季室外计算干球温度:       tW=35.2℃
夏季室外计算湿球温度:        ts=28.2℃
夏季室外平均风速:            v=3.2m/s
最冷月平均室外计算相对湿度:  RH=20%
冬季室外计算干球温度:        tW= 5℃
冬季室外平均风速:            v=2.7 m/s

【六、系统配置】
项目             品牌                     型号                     用途
主机:           Immergas(依玛)         Eolo Mini 24 KW        (原装进口,原装烟道及挂架(一副)
地暖管:         GARAINI格睿尼 (德合资   φ16 PE-RT地暖专用管   (地暖盘管,散热)
背  篓:         金妮(天津)              10+4U直径25*50          (采暖散热)
分水器:         IMMERGAS依玛 (意大利)   1*18 *7                (整体锻造,手动,带管接头、末端堵头排气阀、支架)
绝热材料:       华美                     30kg/㎡                (绝热保温 )
温控方式:       格睿尼                   G8                     (分区、分室控温)         
控制阀:        IMMERGAS依玛(意大利)           DN1/2                               (镀铬、调节水流、温度)
依玛燃气壁挂炉:意大利IMMERGAS成立于1964年,专业从事家用燃气壁挂炉锅炉的设计和生产,总部位于意大利的Bresello市。由于不断地追求科技创新与发展,IMMERGAS的产品已离誉国际市场,可靠、耐用以及方便、舒适、节能环保是依玛的特点;


【七、工程施工】
32.jpg
进场施工前地面进行清理

2.jpg
材料进现场,保温套管

1.jpg
地暖管PE-RT管材

3.jpg
钢丝网、挤塑板、地暖管、保温套管、反射膜等材料
下一步与用户再次确认设计方案(以CAD图为准),确认材料品牌和数量,智能温控器安装位置确定;

4.jpg
智能地暖的温控面板,预留86低盒

5.jpg
信号线

6.jpg
挤塑板:安装地暖第一步,在地面铺设挤塑板
作用:又称挤塑式聚苯乙烯隔热保温板,它是以聚苯乙烯树脂为原料加上其他的原辅料与聚含物,通过特殊工艺加热混合同时注入催化剂,然后连续挤塑压出成型而制造的硬质泡沫塑料板.具有完美的闭孔蜂窝结构,这种结构让XPS板有极低的吸水性(几乎不吸水)、防潮、不透气、轻质、耐腐蚀、低热导系数、高抗压性、抗老化性(正常使用几乎无老化分解现象)、使用寿命长、导热系数低等优异性能的节能环保型保温材料。

7.jpg


9.jpg


8.jpg

14.jpg
反射膜:开始铺设反射膜了,反射膜是一层薄膜粘合一层薄铝铂,为了防止热量向下流失,运用铝箔反射膜铺设的一层保护层。主要是把温度向上辐射。减少温度向下传导的损失。

11.jpg
钢丝网:在反射膜铺设好后,进行钢丝网铺设
作用:一、可有效的固定管材、特高热传导性能;二、钢丝网片在水泥中可起到热胀冷缩作用、加强水泥的拉伸力;三、提高地面的拉力和强度,可提高地面的承载能力;四、可避免混凝土温度应力产生裂缝,保温防裂

10.jpg

用卡带固定钢丝网

12.jpg


13.jpg
铺设完毕进行检查

15.jpg
再次铺设反射膜挤塑板,双层保温材料,防止热量往下散

16.jpg


17.jpg


18.jpg


22.jpg
地暖管:地暖管铺设间距以200mm为主,靠近外墙、窗户、外门处管道间距加密为150,卫生间铺设间距为150mm
作用:通过热水循环,热量传递到地面层,以达到采暖的效果;

21.jpg


23.jpg


26.jpg
管道铺设好后效果

25.jpg


30.jpg
保温边条:靠墙的部分全部做沿墙保温边条,防止热量通过墙体传到室外造成热量浪费,从而达到节能的效果

28.jpg


29.jpg


31.jpg
分水器处安装压力测试表
图为进行地暖系统打压中,水压试验压力应为工作压力的1.5倍,且不应小于0.6MPa;在试验压力下,稳压1h,其压力降不应大于0.05MPa,无渗漏为合格。


33.jpg
地暖前期施工完毕,项目监理进行系统验收(施工经理进行询查)并与用户再次确认施工方案,检查压力表,进行地暖完工交接;


发表于 2013-11-19 13:47:36 | 显示全部楼层
班哥做大了   
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-11-19 14:18:26 | 显示全部楼层

谢谢A版支持    {:soso__2636173932921961311_4:}
欢迎大家指点~~~~~

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-11-20 09:18:20 | 显示全部楼层
管道的间距排得瞒整齐的
做二次挤塑板反射膜保温措施  那得在层高比较高的情况下才行了,不然层高会受影响了吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

快速回复 返回顶部 返回列表