舒适家居大赛

 找回密码
 注册
查看: 12366|回复: 7

(台州金蚂蚁)新的方向,套房的空调地暖一体化

[复制链接]
发表于 2013-11-23 21:57:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 台州金蚂蚁 于 2013-11-29 11:27 编辑

企业简介:
台州金蚂蚁(GoldAnt)专注于家居舒适系统,整体系统服务解决方案(包括地(水)源热泵系统、中央空调、地面低温采暖、太阳能、中央新风、中央水处理等技术和应用);根据用户的生活习惯和喜好,给予量身定制整体家居舒适系统的解决方案,作为台州当地家居舒适环境行业的领导者品牌之一,金蚂蚁从源头做起,集采购,设计规划,销售,安装和售后保养为一体的专业从事高端家居舒适系统的服务型企业。
项目介绍:
项目名称:台州市黄岩区玫瑰湾小区
项目用途:居住
房屋概况:平层套房, 5个房间采用空调共计98,4个区域采用地暖共计81,主卫和次卫采用电地暖共计10
项目包含内容:空调地暖一体化系统;全屋净水处理;卫生间电地暖;
选用品牌:空调主机及内机--美国约克;所有集分水器及控制部分--德国曼瑞德;卫生间发热电缆--德国汉堡阁;地面PE-Xa采暖管--德国瑞好;全屋水处理--上海开能奔泰;卧室干式水暖模块(木龙型)--南京天脉
选择理由
      自公司开创以来,在我们的客户里,空调和地暖一体化的系统更多存在于别墅的地源热泵里,从2011年起,我们开始在套房客户里为这个系统做推广。
      虽然地暖慢慢地被台州客户所接收,但本地的液化气和天燃气却十分昂贵且不稳定,这两个异乎寻常的特点让很多原先想用地暖的客户望而止步,因为你很难想象120平方左右的套房里使用液化气采暖竟然会产生每月六七千的高额费用,这对整个行业无疑是一个破坏性的打击,所有我们开始对一体化系统进行推广。
      这是一场改革,或许我们刚开始举步维艰,或许会面对各种难以克服的困难,但是,为了让真正的舒适走进千万家庭,我们会继续努力,以最真诚的态度告诉广大客户,地暖不再是一种奢侈消耗品,而是大家都可以接受的真正健康的生活方式,不管对小孩、长辈还是家人,都是一份最贴心的关怀,我们相信,我们的努力将会大大推进台州的地暖行业!
      这也是为什么我们没有选择那些好几千方的地源热泵、大项目,而是用这样一个温馨家庭的空调地暖一体化系统来参加比赛的原因,作为本地行业的领导者,我们有必要为行业做出该有的贡献,划定新的方向,树立新的标杆!!!
设计依据
设计依据:
1、《地面辐射供暖技术规程》(JGJ 142-2004)
2、《低温热水地板辐射供暖系统安装》(03K404)
3、《采暖通风与空气调节设计规范》(GB50019-2003)
4、《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002)
5、《民用建筑节能设计规范》(GB50176-93)
6、《民用建筑电气设计规范》JGJ/T 16
设计说明:
黄岩玫瑰湾空调施工说明.jpg 黄岩玫瑰湾地暖施工设计说明.jpg
配置选型:

空调配置

空调配置

地暖配置

地暖配置
设计图纸:

空调图纸

空调图纸

地暖图纸

地暖图纸
施工环节:
   在施工环节上,我们公司主要针对关键部位进行拍照留底,但是完工后还是会出现大量的照片,在这里我挑选一些关键部位照片进行上传:
20130530153054.jpg

空调内机的安装,回风枪与涡轮保温,局部风机盘管前段设置电磁阀;

空调内机安装

空调内机安装
主管道安装,所有管道采用伟星PPR最高级别热水管道;

空调主管安装

空调主管安装
排水管道安装,完成后进行排水试验;

排水管安装

排水管安装
空调管道与分集水器连接,主管道保温棉采用B1级保温材料;特色1:因台州燃气费用非常昂贵,而风冷热泵机组的节能性又是如此的稳定,所以我们采用中央空调的主机作为地暖热源,让系统更节能,更稳定。)

分水器连接

分水器连接
分集水器采用曼瑞德A9系列 ;特色2: 曼瑞德A9系列的分集水器内径是32mm,比较适合空调地暖一体化的主管系统,让热水流量均匀、充分的分布在地面盘管下面,做到更高效) 分水器2(1).jpg
安装卫生间发热电缆--德国汉堡阁双导发热电缆;(特色3:因卫生间为局部采暖,不管是温度需求还是时间需求都比室内区域要求更高,所以我们在所有的全屋水暖客户里采用卫生间电地暖的做法,让卫生间地暖使用起来方便,同时不需要开启整个系统,卫生间考虑负荷为160W/㎡,计算完四周及马桶位置预留,电缆间距在7~8cm之间)
IMG_0056.JPG
湿式地暖安装,湿式区域用的是南京天脉的环保型湿式模块;(特点4:与市面上绝大多数保温材料相比,天脉的环保型保温材料的保温效果非常之好,所有看过天脉保温材料的客户,全部选择了这个材料,这不是价格问题,是个趋势。)

客厅地暖

客厅地暖
过道等重要区域采取照片留底,以做到资料完整,不遗漏洞;
过道主卫门口.JPG
房间四周铺设边角保温,以加强房子的内部保温;(特点5:水暖负荷考虑在120W/㎡,采用16*2.0的PE-XA盘管,据(JGJ 142-2004)标准计算后得出间距在15公分,在管路设计上,我们要求做到每一路管子不得超过100米,正常控制在80米左右,卡钉间距在40cm设置一个,弯头处两边设置3个卡钉,这样做当然美观,但我们要的更多的是工人的态度!对施工的态度!)

门口及边角保温设置

门口及边角保温设置
房间内采用南京天脉的干式模块(木龙型)进行双U型盘管铺设;(特点6:房间采用干式模块,相信大家都知道这是非常麻烦的,因为瓷砖区域到房间内需要放套管,卧室内安装时还要在木龙上面开槽,全部完工后还要用吸尘器对房间里进行卫生清洁,从施工表面上看,完全一劳民伤财的做法,但是在后期投入使用的时候,干式地暖的方便、速热、节能是所有湿式地暖望尘莫及的。)
房间干式模块副本.jpg
整个系统进行保压,其实这里已经是再次保压,因为之前空调内机安装完毕后已经有一次试压保压;要求:试压8公斤,保压6公斤。

系统保压

系统保压
主机的吊装,针对套房户型的设备阳台紧凑现场,空调主机往往会提前安装进入工地,并对主机进行有效的简单保护;(特点7:此套房采用美国约克的YCAG新款主机,型号为012款,制冷量在11.2 KW,制热量为12.5KW,COP为3.0,配上节能的地暖系统,整个系统高度节能、稳定,出水温度可达55℃,完全满足普通套房的空调和地暖热量供应需求。)

外机保护

外机保护
水泥保护层回填,水泥回填由装饰公司完成,我方管理人员现场配合监督。
水泥回填.jpg
木地板铺设
干式地板完成.JPG
最后房间里安装曼瑞德温控器 (集空调、地暖一体化里所有控制部分的开关全部选择曼瑞德)
IMG_1483.JPG
因主办方要求,所有图片不能携带水印,进行临时换图,但时间紧急,有几张原图未能找到,补上几张过去工地照片作为帖子补偿,敬请谅解。
IMG_0586.JPG IMG_0596.JPG 地暖.JPG 地暖3.JPG 地暖2.JPG 地暖4.JPG IMG_4573.JPG








发表于 2013-11-24 09:36:05 | 显示全部楼层
做的不错,文字介绍的也详尽,支持
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-11-25 01:14:28 | 显示全部楼层
感谢对暖立方活动的大力支持与参与!
参与就是交流学习提高,更提升企业品牌曝光率,要客户第一时间知道您,了解您,需要您!
预祝取得好成绩~
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-11-25 09:33:04 | 显示全部楼层
加油            
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-11-25 10:50:16 | 显示全部楼层
{:soso_e179:}{:soso_e179:}施工很精细,不错。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-11-25 14:21:29 | 显示全部楼层
工艺好,很漂亮!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-11-25 19:02:03 | 显示全部楼层
{:soso_e179:}
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-12-25 11:04:19 | 显示全部楼层
专业商用超低温空气源热泵生产厂家:http://www.gdxlkgw.comhttp://www.usidc5.com
  西莱克热泵是目前国内专业制造商用空气能热泵热水器、超低温空气源热泵(-25℃以上使用)、高温热泵(95℃)、风冷冷热水模块空调、增焓空气源热泵的厂家,14年来一直专注于热泵制造,拥有广州、佛山两大生产基地,厂房面积达10万平方,建有八条主机设备和末端设备生产线、及钣金加工生产线和换热器生产线,并设立了节能研发中心,形成了以节能、环保和低温为导向的技术研发、企业管理、充满活力的企业氛围。
   西莱克热泵在全国各地受到用户广泛好评、用户以达10万户,是国内商用空气源(能)热泵热水、采暖、供热、供暖领域的龙头企业,并有产品出口欧洲、澳洲低温(-25度)采暖和泳池加热市场,及南非、 东南亚、南美洲商用热水和泳池加热市场等几十个国家和地区。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

快速回复 返回顶部 返回列表