舒适家居大赛

 找回密码
 注册
查看: 4470|回复: 0

威海嘉中-低温热水地暖的施工流程及保养方法

[复制链接]
发表于 2013-11-25 14:31:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
低温热水地暖的施工流程及保养方法
低温热水地暖的工艺流程:地面清理——铺设边角保温、及绝热保温板——铺设铝箔(钢丝网)——安装分集水器——铺设加热管——连接加热管及支管、压力试验——监督回填混凝土——系统供暖调试
1.将施工工作地面清理干净,重点是侧墙,防止边角保温带安装不平整;
2.用海棉胶将边角保温材料粘贴在侧墙上,重点是阴阳角部分应搭接,外墙应为双层,铺设绝热层保温板应注意将支管及其它管道让开,以防止地面超高影响混凝土回填。
3.将铝箔铺设好,宜将其网格对齐,因其是加热管安装的标尺线,若采用钢丝网固定方式,应将所铺设的钢丝网片用塑料扎带连在一起,再固定地暖加热管,固定点直管段不超过700mm,弯曲处不超过300mm。
4.将分集水器安装图纸指定位置,分水器在上,集水器在下,中心间距为160mm,集水器中心距地面不小于300mm,应水平安装且背面距墙为精装修粘磁砖预留300mm;
5.按施工图纸将加热管用塑料卡钉yongyanzhongpinlu0710(塑料绑扎带)固定在绝热层保温板(钢丝网)上,加热管最大间距不宜超过300mm,最小间距不宜小于100mm;
6.连接管道井至分集水器的支管,将加热管与分集水器连接,并加装弯管器及波纹套管以保证加热管垂直度及露出地面部分防日光照射,安装结束后,注入水压做压力试验,试验压力为工作压力的1.5倍,但不小于0.6MPa,一小时内压力降不大于0.05MPa,外观检查不渗不漏即为合格;
7.压力试验合格4小时内,即回填混凝土,派专人检查混凝土运输通道是否有尖锐物体接触到加热管,并始终监督压力表。回填的混凝土标号为C15~C20,一般回填结束最少3天方可上人,28天后强度才能达到最大;
8.地暖在调试期或供暖期时,应先将单户系统与整体系统分离开,即关上分户阀门,然后将单户系统用水冲洗,清洗过滤器直至流出清水为止,将热源送入单户系统,初次运行水温应在25℃~30℃,一周后将水温再调至系统正常工作水温。
上海卉金地暖公司教您地暖的使用及保养:
地暖的使用和保养应在上海卉金地暖安装公司技术人员指导下进行,未经调试严禁投入使用;地暖系统时,一定要严格按照规定的加热程序循环渐进,不能一步升温到位;地暖系统在开始供水或使用过程中,管道中可能积存空气,影响采暖效果,这时可打开分、集水器的放气阀,将气体排出,方法和传统供热相同;
1.系统安装后当年冬季不启用,如室内温度低于5℃,应将本系统中的水用空压机全部吹出,以防系统受冻;
2.初次供暖(运行调试)应在低温热水地板辐射采暖系统的供水温度宜采用35-50℃,不宜超过 60℃,供热系统的工作压力不超过0.8MPa;
3.每年冬季启用
4. 可在每年在使用前清洗分水器前端的过滤器,以保证水管的清洁,防止地暖管路堵塞具体方法如下:首先关闭连接导管的进、回水阀门,然后打开过滤器 , 取出过滤网并清洗干净 , 检查过滤网有无破损、堵塞,如有损坏,应换上同规格的过滤网,按原样装好即可
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

快速回复 返回顶部 返回列表