一、设计依据
1、《冷库设计规范》(GB50072-2010);
2、《工业金属管道设计规范》(GB50316-2000);
3、《工业设备及管道绝热工程设计规范》(GB50264-97);
4、《制冷设备、空气分离设备安装工程施工及验收规范》(GB50274-2010);
5、《风机、压缩机、泵安装工程施工及验收规范》(GB50275-2010);
6、《工业金属管道工程施工规范》(GB50235-2010);
7、《工业设备及管道绝热工程施工规范》(GB50126-2008);
8、《现场设备、工业管道焊接工程施工规范》(GB50236-2011);
9、《工业金属管道工程质量验收规范》(GB50184-2011);
10、《工业设备及管道绝热工程施工质量验收规范》(GB50185-2010);
11、《现场设备、工业管道焊接工程施工质量验收规范》(GB50683-2011);
12、《冷库制冷设计手册》•商业部设计院编著•农业出版社出版
13、《实用制冷工程设计手册》•郭庆堂•中国建筑工业除本社
14、《建筑安装工程施工图集2冷库 通风 空调工程》•中国建筑工业出版社
二、工程概况
本工程为唐山市路南区西越河村民委员会天河冷藏,位于唐山市路南区吉祥路40号,占地16000平方米,以冷库库体为主,冷库建筑地下一层,地上2层,共计15000平方米,有效容积75000立方米,拥有容积250立方米-40℃低温速冻库一间;-20℃低温贮存库八间。
三、设计参数
室外计算温度: 28℃
室外夏季通风相对湿度: 64%
室外计算相当湿球温度: 26.3℃
冷凝温度:
蒸发冷: 35℃
蒸发温度:
冻结间: -40℃
冷藏间: -30℃
冷间温度:
冻结间: -30℃
冷藏间: -20℃
四、库房特性
1、冷却物冷藏间:地下一层4间,首层2间,二层2间,共8间,总的库容约22000吨(容重按600kg/m³计),进库温度-12℃,经24小时将至-20℃。冷间内冷却设备采用高效铝合金顶排管。
2、冻结间:冷库首层东南角一间为冻结间,进货温度-1℃,经48小时冻至-20℃。库内冷却设备为吊顶式冷风机。
五、制冷系统
本工程冻结库、冷藏库均采用R22作为制冷系统的制冷工质,热力膨胀阀直接供液。冻结库配2台型号为H3000CC的制冷压缩机;冻结物冷藏库配39台型号为H3000CC的制冷压缩机。
冷凝器采用蒸发式冷凝器,设于冷库屋顶。
每层设置一间制冷压缩机房,每间13台制冷压缩机。
六、冲霜系统:
本工程冷排管冲霜采用热氟冲霜。
安装说明
一、设备安装前的准备工作:
1、安装工作开始前,必须具有以下资料:压缩机的产品出厂合格证书及使用说明书,辅助设备产品出厂合格证,阀门和仪表的产品出厂合格证,管材出厂质量证明书,制冷工艺施工图纸。
2、制冷设备安装前应核对设备的型号、规格及生产厂家,配套情况及设备基础,无误后方可施工。
二、制冷系统管道安装:
1、制冷系统管道及输送含氟的冷冻油的管道、管道组成件的材质、规格、型号以及焊接材料的选用,应根据工作压力、工作温度的要求确定。
2、与制冷系统管道安装有关的土建工程应检验合格并满足安装要求。
3、管子坡口的加工方法宜采用机械加工,也可采用氧—乙炔焰等方法,但必须除净其表面10mm范围内的氧化皮等污物,并将影响焊接质量的凸凹不平处磨削平整。
4、制冷系统管道应合理、规矩。焊接时打破口,焊缝质量合格,支管道接管处应远离总管焊接点,管道焊接超过两次,应割去焊接部分重焊。
5、在系统总管上接支管,接管弯头应朝向总管介质流动方向。
6、与机组联接部分管道必须安装牢固,设备运行时不应有振动现象。
三、阀门及测量仪表安装:
1、阀门的选用应根据设计文件或使用工况(设计压力、设计温度等)的要求确定。
2、各种阀门安装时必须注意介质的流向。
四、制冷系统排污:
1、制冷系统管道安装完毕后,应用氮气对制冷系统管道进行分段排污,直至无污物排出为止。
2、排污前,应将系统内的仪表加以保护,并将电磁阀、止回阀的阀芯以及过滤器滤网拆除,待抽真空实验合格后方可重新安装复位。
3、系统排污洁净后,应拆卸可能积存污物的阀门,并将其清洗干净然后重新组装。
五、制冷系统试压:
气密性试验:高压侧应进行1.6MPa(表压)、中低压侧应进行1.2MPa(表压)的气密性试验。应采用干燥空气或氮气进行。试压保持24小时,后16小时系统内压力无变化为合格。
六、制冷设备及管道防腐、保冷:
1、制冷系统管道和设备经排污严密性试验合格后,均应涂防锈漆底漆两遍色漆两遍。
2、制冷设备及管道保冷工程应符合设计文件的要求,并按隔热层、防潮层、保护层的顺序施工。
3、凡管道和设备导致冷损失部位,将产生凝结水滴部位和形成冷桥部位,均应经行保冷。
4、穿过墙体或楼板等处的保冷管道应采取相应的措施,不使保冷结构中断。
七、冷库降温步骤
土建库试车降温时必须缓慢逐步降温,冷间室温4℃以上时,每天降温不超过3℃,室温降在4℃~-4℃时,每天降温不超过2℃,当冷间温度将至4℃是,应暂停降温,冷间温度维持在4℃时5~7天,室温降至-4℃以下时,每天降温不超过3℃,直至达到设计温度。
|