本项目为运城市清水湾洗浴中心地源热泵系统中央空调工程,该项目位于运城市,建筑面积5523㎡(不含地下室)。空调使用面积为4260㎡(洗浴区,客房、**区、通道、餐厅、门厅等)。系统使用功能要求为夏季制冷、冬季采暖、四季提供生活热水及泡澡池加热。
项目内容:1.地源热泵+室内末端
      2.生活热水系统
      3.浴池热水系统
234A.tmp.jpg
大厅.jpg


三、设计说明
1.设计依据
1)、GB/T 19409-2003 地源热泵机组
2)、GB/T 19232-2003 风机盘管机组
3)、GB 50366-2005 地源热泵系统工程技术规范
4)、GB 50019-2003 采暖通风与空气调节设计规范
5)、GB 50176-93 民用建筑热工设计规范
6)、GB 50016—2001 建筑设计防火规范
7)、民用建筑暖通空调设计技术措施(第二版)
2.设计参数
1)、室外设计参数(参照运城市)
夏季干球温度:34.7℃
夏季室外计算湿球温度: 26.6℃   
相对湿度:76%
冬季干球温度:-12℃
相对湿度:60%
2)、室内设计参数
  
房间功能
  
夏季
冬季
温度 (℃)
温度 (℃)
洗浴区
25±2
22±2
客  房
22±2
20±2
餐  厅
22±2
20±2
门  厅
20-24
20±2
3.系统负荷
本工程设计为一个空调系统,系统所需总冷负荷为496.15kW,总热负荷为425.49KW,同时使用率按80%考虑,则系统所需总冷负荷为396.92kW,总热负荷为340.39KW,由加拿大枫叶能源水地源螺杆式热泵机组MSSLR350-1(制冷量为406.7KW,制热量为409.8KW)型机组壹台提供即可满足夏季制冷,冬季采暖的使用需求。
4. 新风、排风设计
一层、二层新风设计由吊顶式空气处理机组引入,换气次数按1.5次/h计算;
工程拟采用1500m³/h的新风机组贰台、2000m³/h的新风机组壹台,3000m³/h的新风机组壹台,共计肆台新风机组满足一层二层公共浴区、更衣区及餐厅、酒吧、健身房的新风需求。
系统排风:排风量按新风量的80%考虑,洗浴区系统排风口统一设置在每层的淋浴区内,将室内更衣室,搓澡区及淋浴区排风集中排放,保证系统更衣区室内正压状态,更有效的防止淋浴区内热气由于热压的作用窜入更衣室等。
5.室内盘管
     本工程共用118台风机盘管
6.地源孔数量计算
设计指标为井深夏季散热量55W/m,冬季取热量为40W/m。
建筑物冷热负荷及冬夏季地下换热量计算
冬夏季地下换热量分别是指夏季向土壤排放的热量和冬季从土壤吸收的热量。可以由下述公式[2]计算:
(1)Q1'=Q1×(1+1/COP1)kW=406.7×(1+1/5.14)=485.8KW
(2)Q2'=Q2×(1-1/COP2)kW=409.8×(1-1/4.65)=321.7KW
其中Q1' ——夏季向土壤排放的热量,kW
Q1——夏季设计总冷负荷,kW
Q2'——冬季从土壤吸收的热量,kW
Q2——冬季设计总热负荷,kW
COP1——设计工况下水源热泵机组的制冷系数
COP2——设计工况下水源热泵机组的供热系数
通过计算:夏季排放的热量为:485.8KW;冬季吸收的热量为:321.7KW。
地埋管换热系统主要由室外管网组成(垂直埋管和水平连接),室外管网采用垂直埋管,竖井深度由当地地质条件决定,本项目确定为120m竖井,直径取150~180毫米,采用单U双管同下聚乙烯(PE100)塑料管。
本设计总排热量为485.8kW,单位井深排热量为55W/m,所以确定总井深为8832m,打井数量为74目,确定打井数目为74目。
本设计总取热量为321.7kW,单位井深排热量为40W/m,所以确定总井深为8042m,打井数量为67目,确定打井数目为67目。
综上所述,确定打井数量为74目,每目井的间距4m,每目井的竖管与主管的连接采用并联连接。为了保持合理的压降,根据经济流速(竖直埋管中水流应为紊流状态,流速太快会增加循环水泵能量消耗,流速取0.7m/s左右为宜)可确定埋管的直径。每个井流量为:1.13m3/h,并联环路管径选为De32。
注意:由于地下复杂性和不可预见性,具体打井数量要由土壤换热系数测试之后才能最终确定。
本工程地埋管采用垂直埋管,地埋管深度为120m,埋管井间距按4m计算,地埋管系统一般埋深1.5~2米以下,故在埋管施工后地面可以做绿化道路停车场等,不影响地面的使用。共需要占地面积约1248平米。
由于埋管换热器是密闭循环系统,利用的是大地土壤进行换热,不是直接利用地下水换热,埋管换热器内充满了水,这些水可以是预先处理的或在室外管路的地上部分安装一套水处理设备和除污器,以防止腐蚀、阻塞地源热泵设备。
7. 浴池水(60吨)恒温

  
浴池热水总量:60T
  
系统热散失量:10℃(每日)
热泵工作时间:
10
18
(一)、恒温热负荷
Q=V·c·△t/  860(Kcal/ KW.h)
=60m³×1000kg/m³×1(kcal/kg·℃)×10℃/860kal/kw.h
=60×1000×10 / 860=697.7kw.h
式中:Q——热负荷量(KW.h);V——热水量(L);c——水的比热,取1Kcal/(L•℃);△t——热散失量(℃);
(二)、机组选型、台数和工作时间
工程选用生能浴池专用KFXRS-36II型空气源热泵(制热量:36KW)热水器。
  
在名义工况下,该机组制热量为36kw。若在名义工况下工作时间为10小时(机组每天的工作时间一般不应大于20小时),则所需机组的数量为:
N = Q /(T·W)
=697.7kw.h/(10h×36kw)=1.94台,取N =2台。
校订工作时间
Ts= Q /(N·W)=697.7kw.h/(36kw/台×2台)=9.69h
结论:在名义工况下,采用空气源热泵热水机组,每天工作不到10个小时可满足浴池恒温的使用要求。
结论 :
  
通过以上设计计算可以得出,选用2台浴池专用KFXRS-36II型空气源热泵热水机组,完全可满足该项目使用热水要求。
8. 生活热水(40吨)加热
  
日生活热水总量:40T
  
生活热水设计温度:50℃
自来水温度:冬季8℃/春秋10℃/夏季15℃
热泵工作时间:
10
18
冬季室外计算温度
-6
(一)、热水热负荷
自来水温度全年平均10.75℃计算,热水出水温度为50℃,则每天的热水热负荷为:
Q=V·c·(tr-tl)/ 860(Kcal/ KW.h)
=40m³×1000kg/m³×1(kcal/kg·℃)×(50-10.75)℃/860kal/kw.h
=40×1000×(50-10.75) / 860=1825.6kw.h
式中:Q——热负荷量(KW.h);V——热水量(L);c——水的比热,取1Kcal/(L•℃);tr——热水温度(℃);  tl——冷水(自来水)温度(℃)
(二)、机组选型、台数和工作时间
工程选用生能DKFXRS-40II型超低温空气源热泵(制热量:40KW)热水器。
  
在名义工况下,该机组制热量为40kw。若在名义工况下工作时间为12小时(机组每天的工作时间一般不应大于20小时),则所需机组的数量为:
N = Q /(T·W)
=1825.6kw.h/(12h×40kw)=3.8台,取N =4台(DKFXRS-40II型肆台)。
校订工作时间
Ts= Q /(N·W)=1825.6kw.h/(40kw/台×4台)=11.41h
结论:在名义工况下,采用肆台DKFXRS-40II型空气源热泵热水机组,每天工作11个小时可满足使用要求(温升39.25度)。
结论 :
  
通过以上设计计算可以得出,选用DKFXRS-40II型肆台,共计肆台超低温空气源热泵热水机组,完全可满足系统热水使用要求。
9.加热系统配置
恒温自动补水说明:本系统的给水补水系统取消了传统的浮球阀补水控制及现流行的AB开关补水控制,而是采用目前最先进的高低水位继电器加温控进行定温定量补水方式。当水箱底部温度高于50℃时(调节),即水箱液位系统有存水空间,自动启动补水水泵,开始补水;水箱底部温度低于45℃时(调节),不管水箱液位系统有否存水空间,补水水泵停止补水;以保证水温恒定,并保证24小时全天候、多点、同时即开即用。
热水供应管网系统说明:当回水端管网内热水温度低于38℃时(可调节),系统授命回水电磁阀打开将系统管网内热水进行循环;当系统管网内热水温度达到45℃时(可调节),系统授命回水电磁阀闭合,确保热水管网内热水温度长期处于稳定待命状态,从而保证各个用水点的用水质量。
水路模拟图:
clip_image001.png
四、工程设计图纸
1.jpg
2.jpg

3.jpg
4.jpg


五、施工现场照片
1.地源打井
我们拥有专业的打井施工队,首先需要有平整的场地,在准备工作做好后,我们的工人会进行放线钻井。
地源打井.jpg

地源打井2.jpg
2.地源埋管
地源热泵就是利用地源侧的循环管道进行取热和排热,取热和排热相对平衡,地源侧管路是一个闭式循环系统。
地源埋管2.jpg

地源埋管3.jpg

地埋管件.jpg

地埋管.jpg
3.地源热泵机房设备
机房的设备布置严格按照规范施工,机组与墙净距不小于1m,机组与其他设备净距不小于1.2m,比留有足够的维修空间。
地源热泵机组.jpg

机房.jpg

机房 (2).jpg

分集水器.jpg

机房水泵.jpg
5.室内系统
室内施工严格按照规范施工,并做到横平竖直
室内管道.jpg

室内风道.jpg

室内风道2.jpg

6.室内末端
合理的安排室内末端的位置,并配置帆布软接、保温等措施
室内末端.jpg

风机盘管.jpg

7.室内风口
最后配合室内装修,呈现出美观、舒适的效果
2150.tmp.jpg
感谢大家的浏览,希望多多支持运城世纪华泽人工环境工程有限公司,并提出您的宝贵意见,谢谢!
运城世纪华泽人工环境工程有限公司
地址:运城市学苑北路与条山街交汇处西北角三楼
邮编:044000
电话:0359-6139666
服咨询:13303591811                                    
网址:http://www.sjhuaze.com

881.tmp.jpg


发表于 2015-10-22 11:59:35 | 显示全部楼层
还没欣赏过瘾图片就没了,建议施工过程照片多上一些,案例不错!
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

快速回复 返回顶部 返回列表