楼主 |
发表于 2015-11-14 09:13:36
|
显示全部楼层
本帖最后由 海禹舒适家 于 2015-11-14 09:34 编辑
非常感谢邓老师的评审!1.《低温热水地板辐射供暖系统施工安装》(03K404),已更改为《低温热水地板辐射供暖系统施工安装》(12K404);
2.《地面辐射供暖技术规程》(JGJ142-2012),我们公司现在不是按照JGJ142-2004版的;
3.地暖进回水温度:50℃/40℃ △t=23.5℃什么温差?是房间平均设定温度值,客户要求地暖温度要比一般水平要高,所以我就把原始值抬高了;
4.把地板加热到表面温度18~20℃,以更改为把地板加热到表面温度25~40℃。
|
|