舒适家居大赛

 找回密码
 注册
查看: 5056|回复: 2

内蒙古天和暖通——多台壁挂炉并机地暖系统施工案例

[复制链接]
发表于 2015-11-6 11:17:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 内蒙古归朴暖通 于 2015-11-7 13:22 编辑

内蒙古归朴暖通——多台壁挂炉并机地暖系统施工案例
1.项目概况
本项目是位于内蒙古包头市青山区银海新村食品园区的呱呱叫食品烘培管理公司办公区及库房采暖,满足办公室、营业厅、咖啡厅、会议室库房等采暖需求。地上一层,建筑高度6.5米。该项目的最大亮点就是4台曼瑞德燃气壁挂炉并机。根据采暖热负荷需求,实现单台或多台自动运行工作,节约能源。
项目照片.jpg
2.设计依据与参数
《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》 GB50736-2012
《地面辐射供暖技术规程》 (JGJ  142-2012)
《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》 GB50242-2002
《通风与空调工程施工质量及验收规范》  GB50243-2002
《低温热水地板辐射供暖系统施工安装》 03(05)K404
《集中采暖分户热计量系统施工安装》 04K502
《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ26-2010
《内蒙古在自治区工程建设标准》   (居住建筑节能设计标准)  DBJ03-35-2008
《建筑节能工程施工质量验收规范》 GB50411-2007
《供热计量技术规程》  (JGJ173-2009)
《燃气采暖热水炉》    (GB25034-2010)
建设单位提供的设计要求及设计任务书,土建专业提供的设计图纸及要求
冬季室外设计参数 QQ截图20151106103815.png
室外采暖设计温度
QQ截图20151106103829.png
3.项目所使用产品概况
a)热源采用4台曼瑞德32KW燃气壁挂炉
照片2.jpg
壁挂炉技术参数表:
QQ截图20151106104238.png
b)输送管道采用金牛PPR管加保温
c)地暖管采用金牛家装PE-RT耐热聚乙烯管
d)末端分集水器采用浙江巨帆及配套阀门及压力表泄水放气阀
4.CAD设计图
照片3.png
地板采暖设计施工总说明
照片4.png
地暖平面布置图
照片5.png
节点大样图
5.施工照片以及过程介绍
    壁挂炉地暖施工安装工艺的优劣对后期的使用有很大的影响,因此在施工安装过程中必须严格按照施工规范和标准施工流程进行。
①壁挂炉供暖工程交底  在施工之前,设计师、施工队长、业主及装潢公司负责人进行相互交底,确定安装的具体位置、安装空间和拆卸检修空间、烟管长度、煤气表、电源、所有管道(泄压管一定要安装)等。  
②确定分水器安装位置  分水器的表面需经过特殊处理,抗氧化能力强,且能耐120℃的高温。 安装前要确认:
1)安装位置, 有地漏、有瓷砖、有防水的区域;安装和检修空间、墙内水电管道、安装的高度等;  
2)分水器主管道、每个地暖回路要尽量避开跨门布管;
3)背出打孔。
照片13.jpg

照片14.jpg
③保温板铺设  保持平整、平燥、无杂物,使人踩上后无凹凸感,墙面根部应平、直且无积灰现象。保温板宜用少量发泡剂固定,整理无缝隙。在与内外墙、柱及过门等交接处应敷设不间断的隔热伸缩缝。
④反射膜铺设反热膜的铺设必须平整,无褶皱,之间应有20mm的搭接,标注线应对齐, 并用透明胶带粘贴。  
⑤地暖盘管铺设  供暖管严格按照施工图纸标定的管间距和走向敷设。如在铺设区域内有留柜部分不铺的,可相对缩小管间距) 。每个回路供暖管铺好后, 用塑料卡固定采暖管,直管段部分固定间距为0.7m-1.0m ,弯曲管段部分的固定点间距为0.2m-0.3m 。 111。jpg.JPG
321.jpg

16.jpg


17.jpg
0001.jpg


0003.jpg
⑥铺设完成的管路  超过30㎡供暖区域,回路与回路之间必须设置伸缩缝,同一回路边长超过6m时,中间要设置伸缩缝。  
⑦系统打压测试  用试压泵将系统压力升到0.6MPa. 每个回路逐一补水排气,检查所有接头有无泄露。试压后补水阀加上堵头,打开补水阀,然后关闭补水阀,一直保压到壁挂炉安装。
0000.jpg
⑧隐蔽工程验收系统施工完成后,通知客户代表对系统进行验收,由客户代表与业主约定验收时间。验收时检查分水器安装、管路敷设是否符合规范要求,分水器与管道连接有无渗漏,有无瘪管现象; 管路保护是否到位,与业主查看系统压力是否正常,供暖管间距 、弯曲半径等是否符合公司规范要求, 固定是否可靠;伸缩缝是否按规定敷设完毕。客户代表、施工负责人与业主一起测量敷设低温热水地暖面积。业主对工程质量无异议后,业主、施工负责人、客户代表在《锅炉水系统管道检验记录单》上签字认可.《客户满意度及客户意见表》签字认可。验收过的工程资料、现场客户代表现场拍照资料、施工考核评分表等交于工程客服部存入客户档案。  
⑨填充层施工  填充层用材为水泥、豆石、中粗砂,  填充层结束后, 找平施工人员应对找平层进行洒水养护,洒水养护期不应少于7 天。系统初加热前,混凝土填充层的养护期不得低于21天。铺设地板前打开系统预热,对填充层进行除湿,防止后期地板变形。  
⑩ 壁挂炉安装  装修接近尾声, 施工人员会将锅炉安装好,进行调试。 安装锅炉时要按照
1)瓷砖打孔的注意事项;
2) 烟管的安装坡度要求;
3) 烟管走向等要求进行安装。
11壁挂炉整体调试   壁挂炉调试前确保电源稳定,电源要单独预留,不要放在壁挂炉下方,要在炉子一侧远离水的地方;确保燃气接通;确保自来水补水没有问题。首先要给炉子补水到1-1.5个压,分集水器所有水路阀门要打开,打开燃气阀门,启动炉子,分集水器逐个排气。最后壁挂炉带温控面板,设置温控时间段要和可确认好采暖需求的时间段,设置好,做好日常维护培训。
施工人员给壁挂炉接上燃气管道
照片6.jpg
4台燃气壁挂炉并机
照片7.jpg

照片8.jpg

照片9.jpg
壁挂炉烟管90°弯头安装
照片10.jpg
壁挂炉同轴烟管安装
照片11.jpg
壁挂炉温控面板安装
图片12.jpg
6.总结施工心得和公司简介
施工心得:壁挂炉地暖施工安装工艺的优劣对后期的使用有很大的影响,因此在施工安装过程中必须严格按照施工规范和标准施工流程进行。注重每一个施工细节,全力打造舒适节能的地暖系统!
公司简介: 内蒙古归朴暖通能源科技发展有限责任公司专业从事采暖通风、集中空调、给排水、环保等人居环境工程项目的设备供货、工程承包、设计、咨询、安装等,是内蒙地区最具专业化和竞争优势的人居环境科技型公司;公司致力于同国内外名优设备厂商、科研设计院所合作,着力打造专业、环保、科技型企业。根据内蒙地区多年的气温水文状况、现代建筑形式以及消费者的使用习惯,提供专业人性化的暖通设计和安装,包括商场、办公楼、酒店、会所等中央空调通风;锅炉采暖热水及游泳池用水;户式独立供暖的地暖和采暖、燃气壁挂炉、中央新风、中央除尘、生活集中热水系统等。
公司具备丰富的设计经验和雄厚的施工实力,与多家设计院合作。经营的产品有:
美国麦克维尔家用中央空调、商用中央空调、洁净空调、组合式新风机组及末端风机盘管、空气净化器等。
德国曼瑞德中央新风、除尘、智能地暖温控系统、燃气壁挂炉、优质高档PE-Xa五层阻氧交联聚乙烯地暖管。
曼瑞德智能无线家居控制系统
美国霍尼韦尔进口软净水设备
武汉金牛管材包括PPR铝塑稳态管、PE-RT地暖管及PE给水管等
涉及包括:大型中央空调、专业洁净空调及家用中央空调、壁挂炉、地暖管材,中央新风、中央除尘、中央热水,智能温控系统,商用和家用软、净水处理系统,智能家居等舒适家居全套产品。
随着我国人民生活水平的提高,人们已经从当初的单纯解决室内的冷暖问题,发展到现在更加注重生活环境的健康问题,我公司更多的为客户解决冷暖问题的同时逐步提高人们的生活的舒适度和节能环保健康的生活理念,带领更多客户去体验舒适家居,享受舒适家居系统集成产品。
我们的优势:
1. 专注多年为内蒙地区提供优质的暖通施工服务 。
2. 公司有自己的节能研发专利。
3.拥有高档客户的成功施工经验。
4. 施工案例涉及商用、民用高档小区别墅等。
5. 能够提供舒适家居体验功能实体店
6. 全新设计理念,私人定制全方位提升您的空间品质 ,为客户解决难题。
公司专业优势与内蒙地区多家设计研究院联合。我们优势是专业化,我们的目标也是专业化。



照片15.jpg
 楼主| 发表于 2015-11-23 10:04:07 | 显示全部楼层
欢迎行业内专家、领导围观
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则