候鸟之家地暖系统施工方案及预算
地址:海威国际 设计单位:候鸟之家地暖 时间: 2015-1-2
一、 控制系统
1.该采暖分7个回路控制,客厅为L1回路、餐厅为L2回路、主卧、书房为L3回路、次卧为L4回路、主卫为L5回路、客卫为L6回路、过道L7回路。
2.各个功能分区均有液晶温控器独立控制。
3.各个功能分区回路全采用BV--2.5m㎡的导线。
4.温控器安装高度为1.2m-1.5m,具体位置据现场情况由我公司专业人员确定 。
二、采暖系统
1.该工程采用电热膜和发热电缆供暖,采暖面积为86㎡。
2.该工程设计电热膜和发热电缆采暖总负荷为11.766KW,平均功率为137W/㎡。
4.工程采用美国CALORIQUE电热膜系列US65P300M220V,采用美国Marley电缆系列为EC6/10B,采用 OKONOFFS430PE液晶显示,双温双控、带编程的温控设备。
三、地暖材料明细
1、产 品: 美国原装进口CALORIQUE电热膜 ,Marley电缆
2、温控器: OKONOFFS430PE
3、挤塑板: XPS20MM
4、导 线: BV-2.5mm²(多股铜芯ZR)
5、绝缘胶带: 进口防水绝缘胶泥
6、连接卡: FC-1001 (铜镀银)
7、套线管: Φ5
8、无纺布: 40克
9、铁丝网; 5.5CM*5.5CM
10、反射膜; 地暖专用反射膜
11、卡钉; 发热电缆专用卡钉
四、采暖配置明细表
类别 功能分区 采暖面积 设计功率 数量
客厅 23㎡ 2990W 115片
餐厅 15㎡ 1950W 75片
过道 8㎡ 1014W 39片
主卧/书房 21㎡ 2808W 108片
次卧 10.5㎡ 1404W 54片
主卫 5.5㎡ 1000W 1根
客卫 3㎡ 600W 1根
综述 温控器7只
该项目地热系统采用目前最为先进的美国原装进口CALORIQUE-US65P300M220V电热膜391片采用美国Marley电缆2根,OKONOFFS430PE液晶显示,双温双控、带编程的温控设备7只。
设计依据:
1.《采暖通风与空气调节设计规范》GB50019-2003
2.《民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)北京地区实施细则》DBJ01.602-97
3.《住宅低温辐射电热膜供暖应用技术规程》DBJ01-610-2002
4.《住宅低温辐射非金属电热膜供暖设计和施工图集》京02SSB1
5.《地面辐射供暖技术规程》JGJ142-2012
6.《低温辐射电热膜》JG/T286-2010
7.《低温辐射电热地膜采暖技术规程》DB23/1203-2007
8.建设单位供暖的建筑物平面图
五、客户须知
1、首先您要确定需要安装的功能区域及家具的摆放位置。提供给我们您的住宅平面布置图,以便根据您的要求,参考房间的朝向、层高和保温情况,确定您需要的安装功率,便于我们出具电地暖安装平面图和电路控制图。
2、如果是老房子重新装修,要确认您的住宅的电容量:需要安装的电力容量较大,请您尽早与供电公司联系解决电力增容的问题。
3、地暖所占层高问题:如果是铺装瓷砖或大理石地面,要比正常铺装的高度提升2.5公分的高度;如果是铺装复合地板或强化地板,比正常铺装要增加2公分高度。
4、组织协调:当您的装饰工程开工时,您需要通知我们,及时与您的电工沟通,由我方确定温控器的安装位置。即每个安装地暖的房间,都由配电箱单独引出3根2.5平方线至温控器的86盒内。
5、地热电路系统要设计单独的回路控制,要采用国标2.5平米单芯或多芯铜导线。
6、需要安装地热的房间在指定的墙壁上(避开冷墙),预留一个标准的86型开关盒,并在开关盒往下到地面开一条线槽,预埋一根直径20毫米的线管至地面。
7、地面铺设地砖或大理石的,地热上面的水泥砂浆覆盖层厚度不宜超过50mm。
8、地板或者地砖要求是:地板地砖厂家承诺能够做地热用。
9、地面要求平整干燥(做防水层的地面要干透),施工现场应该由客户或装修公司打扫干净无杂物,在铺地板或地砖前由我公司人员去安装地热。
10、地砖铺设完成不能通电加热,防止水泥受热不均,发生开裂,需要养生4周时间。
11、在电地暖设计铺设地面上若有床等家具等摆放,需选用带脚家具,以便热量的散出。
注意事项:
(1) 本报价包括运输费、材料费、人工费及调试全部费用。
(2) 本报价不包括地暖动力电源线、预埋86盒和86暗盒到地面预埋空管费用。
(3) 本报价根据实际测量进行,若实际格局有调整则按实铺功率多退少补。
(4) 如遇设计产品某规格缺货,可用同品牌其他规格组合,设计总功率不变。
(5) 本报价自报价之日起有效期为一个月。
|
-