本帖最后由 上海利磊制冷 于 2015-11-23 11:20 编辑
上海利磊制冷设备有限公司是一家专业从事地源热泵+地板采暖+空调、恒温恒湿、家居舒适系统集成的高科技公司。国内工装、家装龙头企业。经过十余年的沿革发展 , 利磊地暖现已成为建筑业(别墅、大宅)集地源热泵系统、地板采暖系统、空调及新风系统设计、产品选型、安装施工、系统调试、售后服务及销售相关设备为一体的综合性企业。特别是与世界著名的冷暖系统集成集商意大利斐夫集团公司合作,引进世界最先进的技术、设备、材料打造欧洲标准冷暖集成系统,向着更高的目标发展。随着世界能源的日益紧张,人们对环保意识及住宅舒适度要求的日益提高,低能耗、绿色环保、高效节能、可再生能源合理利用的高科技生态建筑必将在建筑业得到更为广泛的应用,这也是利磊现阶段正在从事和开发的方向。
方 案 设 计 说 明
一、工程概况
1、房型结构:办公楼
2、空调面积:4919m2
4、节能情况:有/无外墙保温
5、功能用途:办公
二、设计依据
1、甲方提供的建筑平面图和设计要求
2、《采暖通风与空气调节设计规范》(GB50019-2003)
3、《地面辐射供暖技术规程》(JGJ 142-2012)
4、《室内空气质量标准》(GB/T 18883-2002)
5、《建筑给水排水设计规范》(GB 50015-2003)
6、《高层民用建筑设计防火规范》(GB 50045-95)
7、《夏热冬冷地区居住建筑节能设计规范》(JGJ 134-2001)
三、设计参数
1、空调、采暖系统设计参数
①室内设计参数(国家标准):
| 季 节 | 夏 季 | 冬 季 |
| 参数名称 | 设计温度 | 相对湿度 | 空气流速 | 设计温度 | 相对湿度 | 空气流速 |
| (℃) | (%) | (m/s) | (℃) | (%) | (m/s) |
| 参数数值 | 24~28 | 40~65 | ≤0.3 | 18~22 | 40~60 | ≤0.2 | | ②室外设计气象参数(上海地区): |
| 名称 季节 | 空调计算温度 | 采暖计算温度 | 通风计算温度 | 相对湿度 | 室外风速 |
| (℃) | (℃) | (℃) | (%) | (m/s) |
| 夏季 | 34.0(DB)/28.2(WB) |
| 32(DB) | 83 | 3.2 |
| 冬季 | -2 | -4.0(DB) | 2(DB) | 75 | 3.8 |
| 2、地暖系统设计参数 | | ①地表面平均温度(国家标准): |
| 区域特征 | 适宜范围 | 最高限值 |
| 人员经常停留区 | 24-26℃ | 28℃ |
| 人员短期停留区 | 28-30℃ | 32℃ |
| 无人停留区 | 35-40℃ | 42℃ | | ②采暖设计标准: |
| 参数名称 | 数值 | 单位 | 参数名称 | 参数 | 单位 |
| 室内设计平均温度 | 18-22 | ℃ | 水地暖供水温度 | 50-55 | ℃ |
| 地暖混凝土覆盖层温度 | 24-30 | ℃ | 水地暖回水温度 | 40-45 | ℃ |
| 电地暖湿式铺法厚度 | 30 | mm | 水地暖湿式铺法厚度 | 50 | mm |
| 地板装饰材料建议厚度 | 8-12 | mm | 水地暖干式铺法厚度 | 30 | mm |
| | 四、方案说明 | | 1、本方案空调面积为4919㎡,采用美意静音型风冷热泵,分为5套系统,4台制冷量172.5KW,1台207KW. | | 系统超配不超过120%。室内机全部采用美意卧式暗装风机盘管(两管制、三排管)。 | | 2、考虑到南面为玻璃幕墙结构,故制冷负荷稍大,为220W/㎡;北面有少量窗户,制冷负荷为180W/㎡。 | | 3、系统划分:走道、公共区域及舞台采用一套型号MAC550,冷量为172.5的系统。其他以13轴为分界线,分别 | | 分成左上、左下、右上、右下4个系统,详见配置表。 | | 4、地暖每平方热负荷120W,共328路。根据空调的系统划分确定地暖的系统划分。 |
中央空调参数配置表 | 序号 | 区域 | 面积 | 室内机组型号 | 数量 | 额定制冷量 | 实际冷指标 | 实际冷负荷 | m2 | 台 | kw/台 | w/m2 | kw | 1 | 休息区及走道 | 640 | TCR1400F | 9 | 13 | 183 | 117 | 2 | 8302 | 205 | TCR1400F | 4 | 13 | 254 | 52 | 3 | 左男卫 | 16 | TCR300F | 1 | 3.2 | 200 | 3 | 4 | 左女卫 | 15 | TCR300F | 1 | 3.2 | 213 | 3 | 5 | 右男卫 | 35 | TCR600F | 1 | 6.2 | 177 | 6 | 6 | 右女卫 | 37 | TCR600F | 1 | 6.2 | 168 | 6 | 小计 | 948 |
| 17 |
| | 188 | 主机 | MAC440 | 1 |
| 136% | 138 | 1 | 8304 | 100 | TCR1000F | 2 | 9.8 | 196 | 20 | 2 | 8306 | 102 | TCR1000F | 2 | 9.8 | 192 | 20 | 3 | 8308 | 102 | TCR1000F | 2 | 9.8 | 192 | 20 | 4 | 8310 | 102 | TCR1000F | 2 | 9.8 | 192 | 20 | 5 | 8312 | 102 | TCR1000F | 2 | 9.8 | 192 | 20 | 6 | 8314 | 115 | TCR1200F | 2 | 11.25 | 196 | 23 | 7 | 8301 | 122 | TCR1200F | 2 | 11.25 | 184 | 23 |
| 745 |
| 14 |
| | 143 | 主机 | MAC220*2 | 2 |
| 104% | 138 | 1 | 8320 | 122 | TCR1200F | 2 | 11.25 | 184 | 23 | 2 | 8322 | 122 | TCR1200F | 2 | 11.25 | 184 | 23 | 3 | 8324 | 122 | TCR1200F | 2 | 11.25 | 184 | 23 | 4 | 8326 | 122 | TCR1200F | 2 | 11.25 | 184 | 23 | 5 | 8328 | 105 | TCR1000F | 2 | 9.8 | 187 | 20 | 6 | 8314a | 16 | TCR300F | 1 | 3.2 | 200 | 3 | 7 | 8314bc | 16 | TCR300F | 1 | 3.2 | 200 | 3 | 8 | 8314d | 16 | TCR300F | 1 | 3.2 | 200 | 3 | 9 | 8314e | 11 | TCR200F | 1 | 2.2 | 200 | 2 | 10 | 8314f | 24 | TCR400F | 1 | 4.25 | 177 | 4 | 11 | 8314g | 26 | TCR500F | 1 | 5 | 192 | 5 | 12 | 8314h | 30 | TCR600F | 1 | 6.2 | 207 | 6 | 13 | 8314i | 30 | TCR600F | 1 | 6.2 | 207 | 6 | 14 | 8314j | 27 | TCR500F | 1 | 5 | 185 | 5 | 15 | 办公区 | 24 | TCR400F | 1 | 4.25 | 177 | 4 | 16 | 105办公区 | 447 | TCR1400F | 6 | 13 | 188 | 84 | 17 | TCR600F | 1 | 6.2 |
| 1260 |
| 27 |
| | 237 | 主机 | MAC220*3 | 3 |
| 114% | 207 | 1 | 8319 | 125 | TCR1200F | 2 | 11.25 | 180 | 23 | 2 | 8321 | 125 | TCR1200F | 2 | 11.25 | 180 | 23 | 3 | 8323 | 125 | TCR1200F | 2 | 11.25 | 180 | 23 | 4 | 8325 | 125 | TCR1200F | 2 | 11.25 | 180 | 23 | 5 | 8327 | 109 | TCR1000F | 2 | 9.8 | 180 | 20 | 6 | 8329 | 98 | TCR800F | 1 | 8.1 | 183 | 18 | 7 | TCR1000F | 1 | 9.8 | 8 | 8330a | 18.5 | TCR300F | 1 | 3.2 | 173 | 3.2 | 9 | 8330b | 18.5 | TCR300F | 1 | 3.2 | 173 | 3.2 | 10 | 8330c | 18.5 | TCR300F | 1 | 3.2 | 173 | 3.2 | 11 | 8330d | 18.5 | TCR300F | 1 | 3.2 | 173 | 3.2 | 12 | 8330e | 18.5 | TCR300F | 1 | 3.2 | 173 | 3.2 | 13 | 8330f | 10.5 | TCR200F | 1 | 2.2 | 210 | 2.2 | 14 | 8330g | 10.5 | TCR200F | 1 | 2.2 | 210 | 2.2 | 15 | 8330h | 10.5 | TCR200F | 1 | 2.2 | 210 | 2.2 | 16 | 8330i | 10.5 | TCR200F | 1 | 2.2 | 210 | 2.2 | 17 | 8330j | 10.5 | TCR200F | 1 | 2.2 | 210 | 2.2 | 18 | 工程部 | 30 | TCR600F | 1 | 6.2 | 207 | 6.2 |
| 882 |
| 23 |
| | 161 | 主机 | MAC220*2 | 2 |
| 116% | 138 | 1 | 8303 | 99 | TCR1000F | 2 | 9.8 | 198 | 20 | 2 | 8305 | 102 | TCR1000F | 2 | 9.8 | 192 | 20 | 3 | 8307 | 102 | TCR1000F | 2 | 9.8 | 192 | 20 | 4 | 8309 | 102 | TCR1000F | 2 | 9.8 | 192 | 20 | 5 | 8311 | 102 | TCR1000F | 2 | 9.8 | 192 | 20 | 6 | 8313 | 102 | TCR1000F | 2 | 9.8 | 192 | 20 | 7 | 8315 | 123 | TCR1200F | 2 | 11.25 | 183 | 23 | 8 | 8316 | 125 | TCR1200F | 2 | 11.25 | 180 | 23 | 9 | 8317 | 125 | TCR1200F | 2 | 11.25 | 180 | 23 | 10 | 8318 | 114 | TCR1200F | 2 | 11.25 | 197 | 23 |
| 1096 |
| 20 |
| | 208 | 主机 | MAC220*3 | 3 |
| 100% | 207 | 五、现场图片
室内风机盘管安装
主管走向
主管
管道井安装
屋顶接主机
主管走向
分户计量流量计
风盘回风
主管走向
室内风机盘管安装
六、施工图纸
|
|