江阴永兴太阳能设备有限公司 江阴永兴太阳能设备有限公司是一家专业从事集成供暖系统工程的公司。公司专业为各种建筑的采暖、新风系统、中央除尘、净水软水、中央热水系统提供全方位的设计、安装保养、维修服务。 公司主营产品有: 1:德国菲斯曼供热产品; 2:德国住屋地暖管; 3:德国曼瑞德、意大利嘉科米尼分集水器; 4:德国曼瑞德新风、除尘系统; 5:美国怡口中央净水,中央软水; 6:富士通将军中央空调。 公司始终以高舒适、微能耗为技术目标,以工艺精湛、品质卓越为管理目的,以创新求变为企业理念。从设计选型、安装调试、工程监理、维护保障等多方面全过程专业服务,彻底免除用户的后顾之忧。超越自我,不断创新,追求和探索低能耗建筑是我公司持之以恒的发展方向,我们本着严谨务实、客户至上的理念、为用户提供最优质、最满意的服务。
项目名称:江阴麦德龙足浴中心供暖系统工程。 项目介绍:总建筑面积3600平方,风冷热泵水系统主机供冷供热,锅炉辅助加热地暖,1400平方地暖铺设面积。 系统设计方案 设备名称:德国菲斯曼 采暖热水锅炉 德国住屋 地暖专用管 德国menred地暖智能定时控制系统 一、 设计参数 1、长江三角洲气象资料:冬季室外平均温度-3度,设计按-4度。含湿量76%,设计按75% 2、室内设计数据:冬季室内温度,18~25度 相对湿度:45%~60% 3、室内配置依据:依照国家行业标准,长江流域每平方100~150w 4、采暖面积:根据图纸采暖面积计算主要采暖区域 5、供压参数:1~2.5kg 6、设计功率:100~150w/㎡ 7、地暖管距:15~18mm(¢16),20~25mm(¢20) 8、地面表面温度:大于25度 9、地面安装厚度:小于6cm 10、进水温度要求:50~60度 11、混凝土层要求:水泥 黄沙 瓜子片=1:2:2
二、 设计准则 1.锅炉选配 锅炉的大小是按照房间的总负荷大小进行选配的(加30kw的说明)一般房间单位面积我们设计功率为120~150w/平方,100平方的面积大约需15kw的热负荷。低于100平方的地暖面积一般选20kw~24kw的锅炉。功率24kw锅炉的额定热负荷达不到26.7kw时锅炉的耗点也会相应减少,即使锅炉选配偏大也不会浪费能源。 2.盘管间距的设计问题 随着地暖市场的扩大,安装单位也是鱼目混珠。一些小的安装单位盲目迎合用户意见,一些工程中,间距随意加密,如此既造成能源的浪费,又严重影响了采暖效果。在正常情况下,盘管的间距是由房间热负荷、供回水温度及温差、保温层及厚度、填充层及厚度、装饰面层及厚度等一系列的因素所决定的,设计时必须综合考虑。盘管的布置应与房间的热负荷分布相适应,即外墙等热负荷大的地方盘管应相对加密,而对于房间内区中心,负荷很小,盘管间距应大一些,如此,才能使室内温度均匀, 减少空气对流,提高空气品质,发挥地暖效果。 3、盘管各环路的长度问题 《地面辐射供暖技术规程》JGJ142-2004 3.5.2对盘管的长度作了规定:连接在同一分水器、集水器上的同一管径的各环路,其加热管的长度宜接近,并不宜超过120m. 对此应正确理解:盘管各环路长度与地暖的自控系统有关。对于安装了压差平衡装置的系统,盘管各环路长度可以差距大一些,只要阻力损失不超过水泵所提供压头,就可以完全做到分室控制。对于没有安装压差平衡装置的系统,就必须使各环路长度接近。同一分集水器的两个环路最多可以相差的距离,对此,我们严格按照《供热通风与空气调节设计规范》的规定:同一系统并联环路的不平衡率应控制在15%以内。例如: 假定L最长=90m,那么L最短=90-90*15%=76.5m 通过大量工程实践,我们把“不平衡率应控制在15%以内”,在设计中间能做到相对阻力平衡,又有利于分室控制。 三、 系统说明 1、采暖区域根据实际使用要求设计为不同的控制区域,分水器设计进水温度设计值为60度左右,温降定为10度,每路管长﹤100m(保证系统温降速度均匀)。采暖炉提供所需热源,经过主水管道至采暖系统的分水器。分水器每路均设有电磁阀,可根据分区决定所需要使用的采暖去与的开关。分水器上设计有自动排气阀排水阀等组件。 2、采暖区域控制说明 HF213分集水器广泛应用于地板辐射采暖系统中,配置可视型流量计,精确调节分支路流量,系统运行更节能,标准配置,可任意组合控制元件升级为全自动温控,配置自动排气阀、卸压阀、用户操作更简单,结构科学,双重密封,安全可靠。 四、辅材 1.挤塑式聚乙烯苯板XPS保温板,密度大于36KG/立方米偏差±0.5,厚度20mm偏差±0.2,作用:防止热量损失,同时具有一定保护基础地面作用。 2.PAP镜面反射膜:材质PAP,作用:热量辐射向上,阻止热量向下损失。 3.管卡,材质:塑料;作用:固定地暖盘管。 4.钢丝网层,50mmx50mm 作用:作为固定采暖管道,同时具有一定增强混凝土强度作用 五、施工流程 1.挤塑式聚乙烯苯板XPS保温板铺设。 2.PAP镜面反射膜铺设 3.发热管道铺设间距15-18cm(¢16), 20~25cm(¢20) 4. 管卡固定。 5.钢丝网层固定。 6.混凝土铺设甲方完成。
现场施工照片
|