舒适家居大赛

 找回密码
 注册
查看: 2006|回复: 0

上海中博会项目-上海绿观新能源科技地面辐射采暖系统工程

[复制链接]
发表于 2015-12-28 10:06:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 暖立方李萌娜 于 2015-11-28 20:26 编辑

上海绿观新能源科技地面辐射采暖系统工程

                        ----- 上海中博会项目

项目总负责人:王明星 技术工程师:任鹏


一.公司简介

上海绿观新能源科技有限公司是一家致力于绿色建筑节能技术研究与应用的高新技术企业,公司由业内暖通资深专家、高校教授、专业工程师等组成的研发团队,公司拥有世界领先的蓄能与热泵技术及基于辐射制冷及供热的温度湿度独立调节窒内环境技术,致力于推广真正意义上的“高效微能耗”绿色建筑系统。为商业建筑、高档酒店、办公楼宇、厂房、医院、学校、高档酒店商务会所、高端别墅及住宅项目等提供整窒内环境体解决方案。

二.项目概况
中国博览会会展综合体项目是商务部和上海市联手打造的国家项目,也是上海“十二五”时期规划建设的重点项目,总建筑面积达143万余平方,建成后其展览面积为世界第一,是由展览场馆、综合配套设施和酒店办公楼宇构成的会展综合体。本项目系主场馆一楼大堂及贵宾厅地面辐射采暖系统方案。
上海绿观科技根据甲方设计院所提供的系统图纸及参数要求,针对该项目的具体情况做出相应深化方案,产品选型及后期施工:
1、 设计依据:
中华人民共和国国家标准《采暖通风与空气调节设计规范》GB50019-2012
中华人民共和国行业标准《地面辐射供暖技术规程》JGJ 142-2012
国家建筑标准设计图集《低温热水地板辐射供暖系统施工安装》
《居住建筑节能设计标准》J10321-2012
《住宅建筑规范》GB50386-2012
2、设计参数:
冬季采暖室外计算温度:-5℃
冬季采暖室内计算温度: 18℃~22℃
地板辐射供暖供水温度:55℃
地板辐射供暖回水温度:45℃
根据以上参数,查《地板辐射供暖技术规程[JGJ 142-2012]》表A.1.1:
根据上海地区气候条件和建筑物类型等因素计算得到,热负荷指标:75W/m2。
加热管的管间距为:办公门厅、电梯厅、办公大堂:200mm;
加热管与墙体的间距为:150mm;

3. 产品选型
采暖加热管采用德国欧文托普带阻氧层交联聚乙烯PE-Xc管道,规格为:φ16x2.0mm。
分集水器为德国欧文托普Multidis SF不锈钢分集水器(带电热执行结构和流量计),此分集水器配合房间温度控制器使用可以实现不同区域独立控制的功能,节约能源。
符合《居住建筑节能设计标准》单个区域独立温度控制技术要求。
4. 设计软件计算



5. 水力平衡方案

该建筑物采用供暖方式为地板辐射采暖系统,由于建筑物高,垂直水力失调严重,该系统采暖供水系统又是一个变流量系统。因此采用以下全面水力平衡方案:

在每个分集水器的回水管上设压差调节器,供水管设静态平衡阀,通过压差调节器调节静态水力平衡阀进口至压差调节器进口。

将压差调节至设定压差,这样不管系统中其它的动态阀门怎样动作,这两点的压差由于压差调节器的调节作用始终保持恒定,这样就避免了系统中各个末端设备(分集水器)调节的相互干扰,实现了动态平衡。
调试时先将静态平衡阀全开,将压差调节器的压差调至设定压差,然后通过调节静态平衡阀将水管路的流量调至末端设备设计流量即可。


6. 该项目地暖系统方案说明

地面辐射采暖系统,由地面均匀辐射热量,是一种极为理想的供热系统,它具有节约能源、散热均匀、不占用使用面积、美观简洁且人体舒适度较好等优点。此系统适用于办公门厅、电梯厅、办公大堂,也适用于一些高大空间的辅助供暖。
该项目由甲方提供能源站,我方通过板式换热器将高温水转换为低温辐射所需的供回水,实现系统节能舒适最优化。


1) 项目总系统图

2) 地暖末端系统图


3) 辐射盘管平面布置图

7.系统温度控制方式及施工细节


三.施工进度计划及工期保证措施
1. 技术准备

1.图纸会审
本工程承包合同签订后,由技术员向建设单位领取施工图纸,并负责施工图纸的收发,建立管理台帐,以保证工程顺利开展。由项目部工程师组织有关技术人员认真审图,作好图纸会审的前期工作,针对有关施工技术和图纸存在的疑点做好记录。工程开工前与建设单位、设计单位联系,做好设计图纸的深化、交底及图纸会审工作。
2.备齐技术规范、验收标准
根据施工图纸,现场备齐与本工程有关的《施工质量验收规范》系列、《施工技术规范》系列、施工标准图集系列、施工手册等技术规范、验收标准(见编制依据所列规范、标准等相关文件、资料)。
3.技术工作计划
(1)施工组织设计、方案编制计划
进场前将认真了解、掌握现场的实际情况和图纸情况,结合总包方的总工期,编制出更进一步切合实际的施工组织设计。
(2)施工试验工作计划
根据施工图纸情况,及时计算主要施工物资的用量,并按国家计量器具的管理规定对热量表进行送检,按有关规范、标准进行试验项目及方法的确定,主要试验项目计划见下表。


2. 材料准备
1.中标后我公司明确购买材料规格、型号并和供货方签订供货合同。
2.按照施工部署,对各种材料的进场时间、数量等提前做好计划,认真组织,专人负责,分阶段陆续进场,提前订货,按时进场,保证使用。
3.开工前落实各项施工用料的计划,并分期分批组织进场。
3. 其他方面的准备工作
1.协调场外工作,创造良好环境。制约和影响施工生产的因素很多,内、外部的都有,特别是场外协调工作十分重要,项目部设专人联系,协调对外工作。
2.根据上海市和市建委的有关规定及建设单位、总包单位的相关规定结合现场周边的实际情况,合理安排施工计划,确保施工不扰民。
3.提前与建设单位及总包方的消防保卫等相关管理部门联系,做好现场的各种办理证件工作,使施工纳入法制化、合理化轨道。
4.积极协调好建设单位、设计单位、监理单位、总包单位及质量监督部门的关系,及时解决工程中出现的各种问题。
5.施工过程通讯、联络。现场管理人员及各施工队队长配备对讲机联系,确保正确指挥及对现场发生各类事情及时进行全面沟通、协调。
6.岗位培训。根据开工日期和进度计划安排、劳动力需用量计划,组织劳动力进场,并对进场人员进行入场教育。
(1)管理人员培训
做好施工管理人员上岗前的岗位培训,保证掌握施工工艺、操作方法,考核合格后方可上岗。对工程技术人员集中培训,学习新规范、新法律、法规。对施工管理人员进行施工交底、季节性施工交底,使管理人员做到心中有数。
(2)劳务人员培训
对劳务队全体人员进行进场前安全、文明施工及管理宣传、动员;对特殊工种作业人员集中培训,考核合格取证后方可上岗;以上述所有人员进行施工前技术、质量交底。

4. 分(集)水器安装
(1)将分(集)水器水平安装于图纸指定位置,分水器在上,集水器在下,间距200mm。
(2)采用4 个M6*60 膨胀螺栓固定,如安装位置在卫生间或厨房且墙面未做装修,应距墙预留50mm。
5. 保温板、保温条、反射膜铺设
(1)边角保温铺设地带地面与墙面夹角应清理干净。
(2)保温板为2CM厚度,规格为600*1200mm,将保温板依次紧密铺设于施工地面上,如遇不规则情况,根据实际做裁剪,紧密铺设。边角保温采用聚乙烯保温材料,厚10mm,高度为70mm,沿外墙四周铺设,并用绝热层聚苯板挤牢、用胶带粘紧。
(3)如铺设部位有高于地面的物体,应按物体形状预留,并用保温板碎材填充平整,用铝箔铺设粘牢。
(4)铺设完的绝热层应平整,不得起鼓,边缘不得翘起。







6. 地暖盘管铺设
(1)加热管按设计施工图纸标定的管间距、长度及走向敷设,加热管保持水平,不得出现“死折”及横向扭曲;管材弯曲半径不得小于6 倍的管外径。
(2)用卡钉将加热管固定在镀铝反射膜的网格结点处,间距为:直管处宜为500-700mm,弯曲处宜为200-300mm。
(3)加热管与分(集)水器连接时要压紧,紧固时与支杠连接处应用呆板手反向用力回应,以防止连接处开胶松动。
(4)分(集)水器与加热管供、回水管连接明管段加装波纹保护套管,套管应高出地面不小于500mm。
(5)铺设完毕的加热管应横平竖直,弯曲角度应保持一致。
(6)伸缩缝的设置:
在与内外墙,柱等垂直构件交接处应留不间断的伸缩缝,伸缩缝填充材料应采用搭接方式连接,搭接宽度不应小10㎜;
伸缩缝填充材料与墙、柱应有可靠的固定措施,与地面绝热层连接应紧密,伸缩缝宽度不宜小于10㎜。
伸缩缝填充材料宜采用聚乙烯泡沫塑料。
当地面面积超出30㎡或边长超过6m时,应按不大于6m间距设置伸缩缝,伸缩缝宽度不应小于8㎜。
伸缩缝应从绝热层的上边缘作到填充层的上边缘

伸缩缝应从绝热层的上边缘作到填充层的上边缘


7. 水压试验
(1)水压试验应以每套分(集)水器为单位。
(1)水压试验前对管路进行水冲洗,在集水器的一端用管线连接至户内下水处。
(2)对支管及分水器和环路分别进行冲洗,时间不得少于1min,直至目测管内无任何杂物、出水口水颜色与入水一致为合格,并将所有管线中空气排出,注满水,关闭支管阀门。
(3)用手动泵缓慢升压至0.8Mpa,升压过程中随时观察与检查是否有渗漏现象,升压时间不得少于15min,当升至0.8MPa 时,停止升压,并关闭所有阀门。1 小时后压力降至小于0.05MPa,然后再泄压到工作压力0.4Mpa 作外观检查,各接口处无渗漏,24小时压力0.6Mpa以上合格。



8. 伸缩节安装、监督回填混凝土
(1)按施工图纸安装伸缩节,固定牢固。长度不小于300mm。
(2)在铺设加热管的区域,专人监督回填混凝土过程。










四.系统调试与验收
欧文托普在系统安装完毕后,并根据本项目实际情况和设计值做相应的调试方案和调试。具备供热条件的,调式在竣工验收后现场进行;不具备供热条件的,可延期调试。调试应在建设单位配合下进行。











上海市文定路211号星座5B   
邮编:200032
Tel 电话:8621-6470 9331
Fax传真:8621-6470 9993




来源: 上海中博会项目-上海绿观新能源科技地面辐射采暖系统工程
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

快速回复 返回顶部 返回列表