本帖最后由 杭州天鹿峰暖通 于 2016-3-30 09:59 编辑
地暖设计及施工 一、 公司简介 杭州天鹿峰科技有限公司是一家以推广健康舒适、节能环保的生活方式为理念的 暖通公司。主要从事地暖系统、暖气片 采暖、电缆采暖、中央 空调水系统、中央 新风系统、中央除湿系统、中央除尘系统以及 中央净水系统为主的相关设计、安装、售后等系列服务工作。
二、项目概况 施工项目:位于杭州市下沙区保利东湾 施工面积:155方 户型:四室两厅两卫一厨。 三、材料介绍 1、采暖炉:使用德国威能燃气壁挂炉(进口)24kw两用炉;
2、保温板:使用日本节能型大良模块集成板(利用带管槽的模块盘管,无需水泥回填层,可直接在地暖上粘贴瓷砖或大理石或在地暖上用水泥找平后铺装木地板,厚度约5-6cm,是水泥回填地暖的改进版。)
3、采暖管道:使用德国赫曼尼PE-XB 16×2.2五层阻氧管(进口); 四、设计依据 (1) 建筑给排水设计手册 (2) 热水供暖技术手册 (3) 民用建筑采暖设计与施工安装手册 (4) 简明建筑设备手册 (5) 民用建筑暖通空调设计技术手册 五、设计参数 设计和施工依据中华人民共和国行业标准 《地面辐射供暖技术规程》 JGJ142—2004 1、热媒温度≤60℃
2、供回水温差8-15℃
3、长期有人停留区域地表面设计温度26℃,非停留区域地表面设计温度允许32℃。
4、单个环路工作压力≤0.6Mpa。
5、单个环路加热盘管长度≤100m。
6、常规做法管间距100~300mm,距散热外墙或外窗户边缘部位允许50~100mm,特殊场合如车库等场合允许大于300mm。
六、CAD图片展示 图一:保利东湾户型平面图(根据平面图测量面积,做出相应的地暖路数及报价单)
图二:地暖施工平面图(根据测量面积及报价画出准确合理的地面路数图,使工人在施工过程中可以根据图纸的路数及管子的米数轻松地进行专业的盘管工作)保利东湾户型平面图(根据平面图测量面积,做出相应的地暖路数及报价单)
保利东湾外景图
施工开始:系统是德国赫曼尼的全套产品,采用8路分集水器
施工现场:保温板使用日本节能型大良模块集成板(利用带管槽的模块盘管,无需水泥回填层,可直接在地暖上粘贴瓷砖或大理石或在地暖上用水泥找平后铺装木地板,厚度约5-6cm,是水泥回填地暖的改进版。)
管道上放置沙袋以便更好的锁定管子 打压表安装完毕准备调试打压
采用德国赫曼尼温控器 壁挂炉安装完毕
|