本帖最后由 重庆赛肯德暖通 于 2016-3-31 18:07 编辑
第一章 公 司 简 介 重庆赛肯德科技有限公司(二十二度暖通)拥有18年专业暖通经验,是一家专业承接低温热水地面辐射采暖、电缆线地面辐射采暖、散热器采暖系统设计及施工的暖通公司。贯穿“现代舒适家居系统”全新理念的综合生态展厅已全新亮相,二十二度舒适家居生活将迅速辐射到重庆周边地区,努力让每一个家庭都拥有舒适家居生活。 我们选用英国BAXI、美国POLYGON、西班牙爱迪生、土耳其圣玛、意大利意瓦、德国普林多、德国适加、美国蓝飘尔、美国马利、美国瑞侃、日本东芝、日本富士通、天津瑞驰、安徽安泽等全球行业主导品牌,贯穿现代“舒适家居系统”的全新理念,提供由业内顶级产品组成的系统配置方案,以满足中高端客户的多样化、个性化需求。 公司秉承“我们只做第二、客户永远第一”的经营理念,脚踏实地的服务好每一个客户。公司重视系统设计及施工的每个细微环节,不断完善质量控制手段,以客户满意为目标,不断提高暖通行业的服务标准。 公司本着以人为本的原则,为员工量身规划发展空间,大力倡导“欣赏、互助、亲情、团结”的企业文化,努力打造和谐团队,让员工享受工作的快乐。 二十二度暖通目前取得授权及资质如下:
第二章 工 程 设 计 第一节 工程简介
2、低温地面辐射采暖系统构成 主机热源: 英国BAXI LUNA3 COMFORT 1.3100Fi CINA 控制系统: 西班牙爱迪生 供热末端: 美国保利地暖专用管
第二节 设计依据及参数 1、方案设计依据的国家相关规范 《GBJ 1987采暖通风与空气调节设计规范》 《JGJ 142-2012地面辐射供暖技术规程》 《GB50242-2002 建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》 《JGJ 26-95 民用建筑节能设计标准》
第三节 方案描述 1、地暖系统简述 以温度不高于60℃的热水为热媒,在加热管内循环流动加热地板,通过地面以辐射和对流的传热方式向室内供热的供暖方式,称之为“低温热水地面辐射供暖”,也是我们平时所称的地采暖。 地暖设施主要可分为热源、控制系统、地热盘管三部分。热源是指提供循环热水的设备,一般来说,民用建筑供水温度宜采用35~50℃(最高不大于60℃),供回水温差不大于10℃,所以热源只要将回水温度提高10℃,并以一定的压力送入管路系统,通过分集水器将热水按比例分配给各回路的加热盘管,向地面传递热量,提高室内温度。热媒水热量散发后水温降低又汇入分集水器后进入热源再加热,这样热媒水不断循环流动,加热、散热以达到室内保持一定温度的目的。 地暖系统具有如下特点:⑴高效节能:热量集中在人体受益的高度,较对流方式热效率高,热媒低温输送,热损失小比空调节能约30%,比散热器节能约20%;⑵舒适保健:温度自地板至房间顶部递减,地板表面温度20℃左右,人头顶温度15℃左右,符合中医“温足而顶凉”的理论;⑶热稳定性好:地面层及蓄热层蓄热量大,因此在间歇供暖的情况下室内温度变化缓慢;⑷节省空间:隐蔽安装,便于装修和家居布置;⑸室温调节方便:地暖利用精确的温控器调节各铺设区域温度,控制灵活,做到最大限度的节能;⑹环境卫生:表面温度低,无扬尘及污染,减少空气中水分蒸发,消除静电烦恼;⑺隔音:楼层地面铺设有保温隔热层,隔音效果显著;⑻系统寿命长:正常情况下使用寿命长达50年。 系统示意图:
2、设计说明 v 热源 (1)设计依据 地面采暖负荷:未保温住宅采暖负荷取120W/m2,则需要功率为: P=采暖面积×采暖负荷= 243m2×120W/m2=29.16KW
(2)设备选型 根据采暖功率需求,选用英国BAXI LUNA3 31KW 单采暖型燃气壁挂炉 壹 台。该型锅炉可满足采暖需要。 该型锅炉技术参数:
v 控制系统 (1)设备选型 选用西班牙爱迪生 3 回路分集水器 1 套, 5 回路分集水器 2 套, 6 回路分集水器 1 套。 选用西班牙爱迪生液晶温控器 9 套。 (2)安装建议 根据该房屋的房型和实际情况,分集水器的位置应尽量处于房屋中心位置,以保持各回路长度大致相等,保证管路水力平衡,节省热量消耗;温控器与装饰公司设计灯具开关并排安装。 v 地热终端 (1)设计依据 每一回路的加热盘管长度不超过100m,同一管径的各回路长度应大致相当,每一回路面积为12~16m2 。 加热盘管中心距为15cm,其中靠近大面积玻璃窗,外墙,层高挑空及朝向阴冷的区域,以及卫生间等热量需求较高的区域,加热盘管中心距调整为12-14cm,大型家具如床、衣柜等的下方区域,加热盘管中心距调整为20cm。 (2)管路分配 该户型根据采暖面积可设为 19 回路。 (3)盘管选型 采用美国保利地暖专用阻氧管,材质为PERT,规格为φ20*2.0。
(4)辅材选型 1) 连接件:采用美国保利配件。 2) 保温层:采用挤塑泡沫保温板(厚度20mm,密度45kg/m3 ),保温效果好,抗压减震性能佳。 3) 反射膜:采用无纺布铝箔反射膜(密度60g/m2),韧性好,可以有效反射热量。 4) 边界保温条:沿墙特别铺设保温膨胀带,有效隔绝热量,保温节能;同时解决水泥热胀冷缩的问题。 5) 加热盘管铺设专用固定件:专利塑料卡钉或扎带。 (5)配套管件 1)包括从锅炉到集分水器的系统主管道、保温管,球阀及各种铜接件。 2)主管道选用美国保利PPR材质,规格为φ25*4.2的热水管。 (6)地面选材建议 地面装饰材料以石材(如大理石,地砖)的散热效果为最佳,建议客厅、餐厅、厨卫的地面选用石材,卧室选择无龙骨的实木耐热地板,非固定式大型家具(如沙发、床)以选择带腿家具为佳,有利于地面散热。保温层至地面装饰层间可添加豆石保护层,标号C15、水泥不低于425#,保护层高度宜30~40mm。
安装步骤: 1. 进场 2. 安装分集水器
4.安装地暖模板和盘管
5.测试压力
6.中间验收
7.水泥回填
8.安装锅炉并调试
|