五、设计参数
室外设计参数
夏季室外计算干球温度: tW=35.2℃
夏季室外计算湿球温度: ts=28.2℃
最冷月平均室外计算相对湿度: RH=20%
冬季室外计算干球温度: tW= 5℃
暖气设计要求:一、总则
1、为了加强工程质量管理,保证户式供暖工程施工质量,制定本规范。
2、本规范运用与户式供暖工程的施工和验收。
3、本规范各个地现行国家标准《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242—2002配套使用。
4、户式供暖工程施工质量的验收除应执行本规范规定外,应符合国家现行有关规范的规定。
5、本规范作为安装事故处理的判断依据。
二、术语
1、户式独立供暖系统 通过锅炉、散热片、管道及辅助配件,按照用户的生活对热量的需要,有组织地输送到有热量需求空间的网络。
2、生活冷热水系统 通过管道及辅助设备,按照建筑物和用户的生活需要,有组织地将冷热水输送到用水地点的网络。
3、实验压力 管道、容器或设备进行耐压强度和气密性实验规定所达到的压力。
4、额定工作压力 指锅炉设备及压力容器出厂时所标志的最高允许工作压力。
5、安全附件 为保证锅炉设备及压力容器安全运行而必须设置的附属仪表,阀门及控制装置。
三、基本规定
1、质量管理
1.1户式供暖工程施工除应符合本规范规定外,还应按照业主,暖通设计师签字确认的设计图纸,合同约定的内容和相关技术标准的规定进行。施工图纸的修改必须有暖通设计师出具的工程变更单,并有业主签字确认。
1.2工程施工前,暖通设计师须向业主要求以下资料:装修施工许可证,房屋原始水电图,房屋基准水平线,并向现场施工负责人认真交底。
2、材料设备管理
2.1户式供暖工程所使用的主要材料、成品、半成品、配件等,进场时应经甲方或甲方代表对品种、规格、外观、数量等进行检验。
2.2主要器具及设备必须有安装使用说明书,包装应完好,在保管、运输及施工过程中,应采取有效措施防止损坏。
3、施工过程质量控制
3.1户式供暖工程各道施工工序必须进行检验,并形成记录。
3.2隐蔽工程应在隐蔽前经验收合格后才能隐蔽,并形成记录。
3.3卫生间有管道穿过时,应采取防水措施,用防水砂浆堵实洞口(由甲方负责)。
3.4各种承压管道系统和设备应做水压测试,压力范围必须达到工作压力1.5—2.5倍
现场施工图:
现场开完曹放管子的照片:
测压:
客厅照片:
采用的博瑞普钢制板式散热器型号600-1200
散热器专用角阀一套,墙体装饰盖两个,FD 16mm铝塑管若干米(根据现场情况调节)
餐厅:
博瑞普钢制板式散热器型号500-1800
散热器专用角阀一套,墙体装饰盖两个,FD 16mm铝塑管若干米(根据现场情况调节)
入室花园:
博瑞普钢制板式散热器,型号600-600
书房:
博瑞普钢制板式散热器型号600-600
主卧:
次卧
博瑞普钢制板式散热器型号600-600
卫生间
博瑞普钢制板式散热器型号800-400
壁挂炉
菲斯曼进口WH1D24KW
16mm不锈钢波纹管两根,20mm不锈钢波纹管两根,20mm铝塑主管道若干米(根据现场情况调节)
燃气铝塑管若干米(根据现场情况调节),弗兰克分水器(根据现场情况定制水路数)
合肥驰鑫环境设备工程有限公司
合肥驰鑫环境设备工程有限公司是一家专业提供智能供暖舒适家居系统解决方案的工程服务供应商。整合了家用中央采暖、中央热水、中央除尘、中央新风、中央水处理等系统的产品和技术,集咨询、销售、设计、施工、售后服务为一体。公司拥有十几个国内外知名品牌的经销和代理权,如德国博世、德国菲斯曼、韩国大宇、美国百诺肯净水、博瑞普钢制板式散热器、普特斯散热器、孚嘉散热器、德悦暖气片、东洋等。特别对中央供暖系统化,集成化有着丰富的经验。专业的工程管理、规范的工程施工、精确的安装工艺、一流的服务品质。以“您的温暖,我的事业”为准则,以科技、人性、舒适、节能为导向,驰鑫日益成为客户的最佳商业合作伙伴。
公司进行了全方位的高质量体系管理,全心全意为您打造尊贵、健康、和谐、舒适、安全、节能的品质生活。
真诚、专业、创新、完美
驰鑫以“真诚、专业、创新、完美”为企业核心,致力于打造健康、舒适、安全、节能的人居环境。
供暖领域的系统集成商居家环境的行业领先者
作为安徽供暖领域的行业领先者,合肥驰鑫在家居智能系统中不断整合新的高品质产品,开发性能卓越的集成系统,满足客户的需求。
驰鑫的价值观
专业赢得未来,服务提升品质
诚信、负责、学习、感恩
诚信——诚信待客信守承诺的品行;
负责——勇于承担乐于负责的精神;
学习——持续学习不断提升的心境;
感恩——感恩客户回报社会的胸怀
选择驰鑫,选择品质生活。
驰鑫愿景:成为国内供暖领域的著名品牌
感谢大家的浏览,请对我公司提出宝贵的建议,谢谢大家