本帖最后由 东阳市万佳暖通 于 2016-8-22 16:06 编辑
一、公司介绍: 东阳市万佳暖通设备有限公司是一家专业研发、销售、安装供暖供冷系统设备的企业。公司融合当今世界最先进暖通技术和家居智能系统,致力于为客户打造高品质生活空间。公司成立于2006 年,作为浙中地区最专业的暖通公司之一,拥有多年与装璜公司沟通的经验,在确保发挥系统最优功效的前提下让客户获得满意的装璜效果。作为集大型工程和高档家装暖通为一体的专业公司,我们拥有自己的高级暖通技术人才力量,高素质的工程施工队,以及完善的售后服务团队。公司的经营原则是产品优质,技术精湛,服务优良,创造精品。 以设计合理,施工规范,售后完善为宗旨,为客户提供一流服务,倡导责任第一,质量第一,安全第一,不断创造精品工程。
公司历来示客户为我们的朋友,诚实,诚心,诚信是我们的待客之要求。我们要求自己客户想到的我们要想到;客户没有想到的我们也要想到。我们希望用我们专业的服务让每个客户满意.
二、成功案例: 单良别墅、东阳和美酒店、仙山村别墅、时代雅居别墅、蔡卢别墅、南马别墅、横店于总别墅、欧景名城等等。
三、设计依据及参数 1、《辐射供暖供冷技术规程》(JGJ 142-2012)
2、《低温热水地板辐射供暖系统安装》(12K404)
3、《新建集中供暖住宅分户热计量设计和施工试用图集》(京01SSB1)
4、《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》(GB50736-2012)
5、《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2013)
6、《民用建筑电气设计规范》(JGJ/T16-92)
四、工程概况 此次地暖工程,建筑面积1000㎡,采暖面积500㎡,采用地源热泵特灵中央空调二合一系统。该采暖系统由我公司参照国家地暖行业标准JGJ142-2012施工标准进行系统施工、安装、调试、并交付使用。该合同施工依据为乙方以浙江地区天气条件、浙江建筑保温为前提的经验数据取值:热源采暖热负荷经验设计为每平方140瓦;采暖散热量经验设计为120瓦-140瓦或更高;地暖散热管每路采暖支管长度为80-120米,每路采暖管铺设的经验大厅为15厘米间距,房间为15厘米间距,卫生间为10厘米间距,中空及落地玻璃前局部加密;并与甲方协商的结果为准。由于每一套建筑体热负荷的个性,如需乙方单独针对建筑体设计,则需甲方提供真实有效、权威的建筑热负荷数据,并另行签订采暖设计合同。
五、产品概况 1、德国赫曼尼Hernmaii 不锈钢分水器 2、系统管采用伟星PPR热水保温管
3、采用德国特固Φ16*2.0地暖管 4、上海绿羽辅材,绿色环保、安全节能。
5、特灵地源热泵二合一主机 六、地暖设计图纸
七、地暖安装施工步骤 1、首先把地暖所需材料运入工地,并且摆放整齐。
2、清理地面将地暖保温板铺设整齐。
3、用铝箔胶带贴合挤塑板的接缝处,防止热量向下传导。
4、铺设铝箔反射膜。
5、铺钢丝网及地暖管道,地暖管间距:客厅、餐厅、卧室、书房为15cm,厕所为10cm。
6、铺好地暖管后,按15米为1路连接到分集水器中,并将保温管套入管道。
7、黏贴边角保温条,做好保温效果,并预留好伸缩缝。
8、安装好压力表,防止漏水。 9、地暖回填。
10、将主机与空调、地暖连接。