舒适家居大赛

 找回密码
 注册
查看: 3364|回复: 6

荣础舒适家—水采暖项目施工日志

[复制链接]
发表于 2017-10-17 19:44:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 荣础楼宇 于 2016-9-27 17:53 编辑

【工程介绍】

【工程名称】:金色家园+施工日记

【工程位置】黄浦区黄河路345号

【工程概况】金色家园住宅商品房地处上海中心城区黄河路、新闸路口,紧邻地铁一号线新闸路站南侧,小区由三幢高层组成,便捷的城市交通、不断完善的城市绿化和市政配套、黄河路美食街的特有风情、南京路繁华商圈未来后花园,无不为金色家园创造上佳的居住环境,亦在引领市中心居住版块的辉煌未来。

【设计依据】
  1.《地面辐射供暖技术规程》(JGJ 142-2012)
  2.《低温热水地板辐射供暖系统安装》(03K404)
  3.《新建集中供暖住宅分户热计量设计和施工试用图集》(京01SSB1)
  4.《采暖通风与空气调节设计规范》(GB50019-2003)
  5.《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002)
  6.《建筑设备专业技术措施》(北京市建筑设计研究院)
  7.《建筑电气设计规范》(GB16-87)(2001年版)
  8.《民用建筑电气设计规范》(JGJ/T16-92)

设计参数
       1.低温热水地面辐射供暖系统的供、回水温度应由计算确定。民用建筑供水温度宜采用 35-50℃,不应超过 60℃,供、回水温差宜小于或等于 10℃。
       2. 低温热水地面辐射供暖系统的工作压力,不宜大于 0.8MPa;建筑物高度超过 50m 时,宜竖向分区设置;家用锅炉地暖系统的工作压力,不宜大于 0.2MPa;建筑物高度超过 20m,宜竖向分区域分系统设置。
       3.低温热水地面辐射供暖系统的地面结构,宜由基层(楼板或与土壤相邻的地面)、找平层、绝热层(上部敷设加热管)、伸缩缝、填充层和地面层组成。与土壤相邻的地面,必须设绝热层,绝热层下部应设置防潮层。直接与室外空气相邻的楼板,也必须设绝热层。
       4.对于潮湿房间如卫生间、游泳馆等,在填充层上部应设置隔离层。
       5.填充层的材料宜采用 C15 豆石混凝土,豆石粒径宜为 5-12mm。填充层的厚度:当加
       6. 热管采用外径为 16 mm 铝塑复合管时,铺设复合地板区域不宜小于 40 mm,铺设地砖、大理石区域不宜小于 20 mm;当加热管采用 PE-X、PERT 或 PB 管时,铺设复合地板区域厚度为 50 mm,铺设地砖、大理石区域不宜小于 25 mm。如地面荷载大于 20KN/m 时,应会同结构设计人员采用加固措施。
       7.连接在同一分、集水器上的同一管径各环路加热管的长度宜尽量接近,并不宜超过120m。
          加热管的布置,应根据保证地面温度均匀的原则,选择采用回折型(旋转型)、平行型(直列型)。
          加热管的敷设管间距,应根据地面散热量、室内空气设计温度、平均水温及地面传热热阻等通过计算确定。
       8. 分、集水器不得安装在有触电危险的区域。集、分水器安装区域周围 200mm 内不得有电气设施(如插座、接线盒等),如必须设置,则电气设施必须具有防水措施(如为插座、接线盒则其所在回路必须设置漏电保护装置)。

工程设备】:
      锅   炉: 菲斯曼冷凝炉
     地暖管:欧博诺PEX-A
     保温板:绿羽保温材料
     分水器:海美尔
     其  它:钢丝网 反射膜

【前期准备】
每个项目都需要严格根据工地现场实际情况绘制图纸
主管道图.JPG
▲主管道走向图

锅炉定位图.JPG
▲锅炉定位图
(锅炉位置的立面图,具体的要求一目了然,因为这个牵涉到与装潢公司的配合,有了这张图,配合就变得非常的简单,很有效的减少了因为沟通不当产生的失误)

设计图.jpg
▲盘管走向图
(不管是现场施工还是绘制图纸,各路分水器管路需要平均,每根盘管不得超过100m,各盘管之间的长度不得相差10m)

【项目开工时】
每个工程项目开工之前,必须由施工主管带着图纸到现场与业主、设计师和装潢公司负责人等相关负责人一起进行详细的交底说,再一次核实确定锅炉、分水器的安装位置及管路的走向,并且张贴我司统一的施工铭牌,备注说明相关要求及注意事项,并且方便能联系我司相关负责人,及时处理相关问题。

现场交接.JPG ▲开工交接

施工铭牌.JPG
▲施工铭牌图(方便后期联系及备注说明相关要求和注意事项)

查看现场1.JPG
▲查看现场条件

【材料进场】
项目相关材料进场时,各材料必须摆放稳妥,保持现场整齐

材料进场.JPG
▲绿羽辅材进场

材料进场2.JPG
▲钢丝网等进场

【项目开工】
项目动工前,必须保证现场干净整洁
开工前.JPG
▲开工前保证现场干净整洁

预留位置.JPG
▲锅炉预留位置图
【根据图纸确定锅炉及分水器安装位置,若需要打孔,定好需打孔的位置,用笔标出】

铺保温板.JPG
▲铺放绿羽保温板
【铺设地面材料,先在地面铺一层保温板(应选用高密度保温板),同时需要避开柜子等不能铺地暖的区域】

施工.JPG
▲铺放绿羽反射膜及钢丝网等
【保温板铺设好后,墙边要做边角保温条,然后再保温板上铺设一层反射膜】

分水器.jpg
▲海美尔分水器安装
分水器拼装好固定在墙面,需预留足够的检修空间。分水器后面采用专用的金属背板挂墙,因为后期分水器背面无法贴上瓷砖,如果不用背板,打开放置分水器的柜子,后面就是没有粉刷的墙面,那会是非常难看的】

分水器保护.JPG
▲安装分水器,并套上保护罩
在装修过程中,灰尘满天飞,为了避免分水器上掉粉尘,水泥等后期难清理的物质,还是套上外套,这样等装修结束以后,拿掉外套,分水器还是崭新明亮的

盘管.JPG
▲准备铺放盘管

盘管过程.JPG
▲盘管铺放进行中
【严格按照管道间距15公分铺设,设计合理,每一路管道米数平均】

盘管2.JPG
▲盘管铺放完成
【这个是传说中的太极八卦阵的铺设方式,水流阻力小,大大地增加了热效率的提高】

打压2.JPG
▲盘管铺设好后,灌水打压,确保无漏水现象
【打压试验,分集水器及盘管铺好后,要打压试验,试压为8公斤,压力48小时后不低于4公斤为正常,压力表一直保持到壁挂炉安装】


水泥回填.jpg
▲水泥回填
【采用豆石、水泥、黄沙按1:2:3的比例混合,建议不要用瓜子片,回填后必须有5-7天的洒水保养】
锅炉安装.jpg
▲锅炉安装

温控器.jpg
▲温控器安装

电磁阀.jpg
▲电磁阀安装


【竣工验收】
    系统施工完成后,通知客户对系统进行验收。
    验收时检查分水器安装、管路敷设是否符合规范要求,分水器与管道连接有无渗漏,有无瘪管现象;管路保护是否到位,与业主查看系统压力是否正常;采暖管间距、弯曲半径等是否符合公司规范要求,。业主对工程质量无异议后,在工程资料上签字认可。


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
榮礎楼宇 集成服务  设计领先  服务为本
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

【上海榮礎楼宇集成服务中心】
      上海榮礎隶属于新加坡榮儊机械工程有限责任公司。
      新加坡榮儊正式成立于1989年,至今已有27年时间,在新加坡主要做大型楼宇空调新风工程项目的设计、安装及售后等一体式服务。  代表项目有:圣淘沙、金莎赌场、星展银行、新加坡国际学校等多个大型项目。

上海榮礎楼宇集成服务中心
      专注于室内舒适系统集成版块:主要解决业主自居环境的空间温度、空间湿度、空气质量、水健康处理、智能化控制等五项问题。  专业于中央空调、中央采暖、新风及净化、中央水处理、智能家居、新能源及热泵等六大系统设计。
      提供咨询、设计、销售、安装管理、售后服务等五个阶段的系统解决方案。
      至今已有近十多年、近2000户实际舒适家居系统案例,主营上海业务,面向长三角区域城市。实际案例有:仁恒河滨园、佘山银湖、陆家嘴红醍半岛、万科白马别墅、金茂逸墅、浦江华侨城、苏河源等多个别墅、复式、精品公寓。我们的使命是持续为室内环境及装潢行业提供价值服务。
000001.jpg
002.jpg

【我们的团队】
裁过.jpg


我们的服务理念
因为专注 所以专业 诚信做人 认真做事 提供整体解决方案

我們提供的服務:
咨詢 設計 銷售 安裝 售後,整体集成化服务

在您考虑装修美观前,
请先关注如何打造一个健康舒适的家
发表于 2016-9-28 11:40:20 | 显示全部楼层
做的很详细 不错呀
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-10-10 17:05:00 | 显示全部楼层





谢谢
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-4-19 10:13:53 | 显示全部楼层
加油   顶起
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-4-19 11:37:11 | 显示全部楼层
做的很好,支持  
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-10-27 18:32:11 来自手机 | 显示全部楼层
不错,很好棒棒的!
来自: 微社区
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册