l 项目基本信息: 1. 项目名称:福临广场2栋 2. 施工面积:130平方大平层 3. 设计施工单位:镇江市苏宜冷暖设备工程有限公司 4. 施工内容:低温辐射采暖系统+中央空调主机及末端+全热交换新风系统 项目平面图:
设计依据及参数 1.设计依据: 1. 客户提供的平面布置图、经现场测量的图纸标记和客户要求。 2.《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012 3.《建筑设计防火规范》GB50016-2014 4.《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015 5.《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002 6.《地面辐射供暖供冷技术规程》JGJ142-2012 7.建设单位对本工程的功能要求。 8.《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002) l 设计及施工总说明: u 中央空调系统选型(空调设计参数:进回水温差在5-6℃): 根据客户需求及实际测量面积对机器进行初步选型: 确认内机型号后对外机进行选型,即 麦克维尔MAC080ER5 一台8P外机,超配10% . 布管方式:采用水利平衡模块(即章鱼式)
和传统方式对比优缺点分析: 优点:无热熔点,减少漏水可能性,水流量分布均衡,效果好。管路排布简单,便捷,施工方便。 缺点:管道布置多,开孔过多,耗材。 主管管径选择:主管采用公元PPR热管DN50×6.9
经水力计算流速及比摩阻均符合要求。(亦可以用公式进行计算) 保温选型:为了杜绝管道冷凝水的产生,风机盘管支管采用华美20MM加厚保温,主管采用30MM加厚保温,穿墙洞出采用发泡剂进行保温处理。 水泵选型: 采用一次二次系统设计,一次泵采用风冷模块标配泵。 二次循环系统分区设泵,流量需求根据采暖系统最大热负荷确定。计算公式如下: G=0.86Kqmax/C△t
式中:G—— 循环泵流量(t/h) K—— 安全系数,热水采暖系统取1.05-1.1; qmax—— 系统最大热负荷(kW); △t—— 供回水温差(℃)。 C—— 比热容(Kcal/kg℃) 扬程:H扬程=K(H1+H2+H3+H4) 式中:K:安全系数,采暖系统取1.05~1.1 H1:水箱内部阻力mH2o; H2:管道系统沿程阻力mH2o, H3:管道系统局部阻力mH2o, H4:管道系统末端阻力mH2o, 进行大概估算,查得威乐水泵PH-254EH性能曲线符合要求。 中央空调施工设计图: 空调施工照片:
内机双螺母固定 帆布接头及压条 管道走向 管道走向 空调中央集控 排水试验 防尘保护 保温连接紧密 主管走向 空调各支管走向 空调水力平衡模块 管道穿墙均打发泡剂 光芒200L 水箱 地暖系统设计安装说明: (设计参数进回水温差不大于10℃) 客户对舒适度要求比较高,鉴于风冷模块机的特点,为用户推荐了纯地暖铺设,由于层高要求,我们采用蘑菇板进行铺设。 ² 地暖配置方案: 2-2002)
² 地暖管道及主管管径及走向,分集水器,及二次供热泵的选择。 采用意大利嘉科米尼PERT1216管,曼瑞德的双调节分集水器3路/4路,水泵威乐15-6循环泵 ,主管采用乔治费歇尔2025PB 管。(主管及水泵选型同上) 嘉科米尼R978PE-RT(耐热增强型聚乙烯)管材适用于地暖和制冷的水供应系统。由于这种材料具备较高的柔韧性,使得管材的安装变得非常简单、快捷。使用合成材料的优势除了使用寿命很长,不会出现水垢腐蚀和电化的问题,还包括无需焊接,减少机械连接的使用,这样可以避免长时间会带来的遗漏现象。嘉科米尼R978 PE-RT管材在挤压成型过程中在内部被增设了一层EOVH抗渗氧层,符合DIN4721和DIN4726的标准,在抗渗氧层的作用下,尽管极少量的氧气也不会从外部进到管材内部。 地暖施工CAD图: 地暖施工照片: 分集水器及中央集控 弯管卡 信号线波纹管及主管 盘管固定 主管保温连接紧密
防过热穿保温 分集水器防尘保护 边界保温搭接长度
房间局部盘管
预留衣柜位置
回形盘管
盘管护套管
护套管
铺设挤塑板及镜面反射膜
卧室盘管
客厅地暖及空调
支管固定
餐厅铺设
客餐厅铺设
支管固定及排布
线盒防尘保护
两联供系统图
² 由于空调系统与地暖系统的水流量及扬程需求不同,我选择2个系统分开控制,两联供系统采用缓冲模式进行安装。加一个缓冲水箱增加系统水容量,防止机组制热造成频繁起停。 ² 2个水泵采用2组中央集控对水泵进行联动控制 ² 水箱型号:光芒200L 搪瓷水箱(3进3出) u 新风系统 ² 机组选型: 考虑到用户冬夏季使用地暖及空调的换气问题,推荐采用曼瑞德全热交换新风系统NET.350。(设计参数:每小时一次的换气量) 新风设计图图: ² 风压及风量的计算及主管的选择: 曼瑞德新风给出的最大风量350m³/h额定风量,实际得风量要小于额定风量,往往只有一半或者三分之二。所以就有了计算风压及得风量的必要。 ² 风压等于=局部阻力+沿程阻力+机器损耗压力 沿程阻力=各类型管道长度×比摩阻(相对应管道比摩阻) 局部阻力=各弯头+变径+三通+波纹软管的阻力 参考下图: 经过查表得出机器的压头,查得风机性能曲线得出风机的得风量! 运用相关公式或者软件,重新对自己选型的管道进行核算,看新风风速是否符合要求,若符合即系统可用,若有偏差,适当假装风阀进行微调! 新风施工部分图片: 机组与管道采用软接小于等于20CM 加装风阀调节风量 穿墙均用发泡剂固定 不足之处: 1,地热采用传统一管到底做法,效果没有高效地热来的快! 2.由于开孔问题,新风支管全部是75UPVC管,虽采用风阀,风量比采用110主管稍小!